Domový rozvádzač

Zobraz úvodný príspevok
Zdravím, chcem Vás požiadať o pripomienky k domovému rozvádzaču. 2P RCD sú 30mA 4P RCD je 100mA - Zo všetkých B16 sú zásuvkové obvody napájané CYKY 3/5x2,5mm2 - Zo všetkých B10 sú svetelné obvody napájané CYKY 3/4x1,5mm2 - Žalúziove obvody sú CYKY 3x1,5 mm2 k tlacidlám, od tlačidiel CYSY 5x1,5mm2 SKRATKY: - CUS - centrálna uzemňovacia svorkovnica - ŽO - žalúziové obvody - ZO - zásuvkové obvody - SO - Svetelné obvody Vopred Vďaka za akékoľvek pripomienky.
Odpovedať
1
2
@vykricnik revízia sa robí podľa noriem v čase výstavby, iba východisková revízia sa robí podľa aktuálne platných. Takže ak to má 15 rokov staré vtedy bol prúdových chránič povinný iba pre kúpeľňu a teda periodickou revíziou by to prešlo. Keď ale bude robiť rekonštrukciu je povinný tento obvod chrániť prúdovým chráničom. V zmysle noriem a vyhlášok treba ale rozdeľovať údržbu a rekonštrukciu... @ziadnemena nuž ak namontuje elektrikár prepäťovku tak ako ste ju vy nakreslili tak ju namontuje zle... Je nakreslená tak, že tam môžu vznikať indukčné slučky a teda by to bolo zapojené v rozpore s inštalačným manuálom. No a ešte ďalšia dôležitá vec... Aký je prívod do domu (5x10 alebo 4x10 inak povedané TN-S alebo TN-C)? Pozerám, že od externého zdroja čo nevieme čo je je to 5x10 a ž/z vodič je pripojený na PEN a nie PE... Každopádne prepäťová ochrana by mala byť aj tam lebo ak je to FVE tak tam najviac hrozí nejaké prepätie a každopádne by potom mala byť štvorpólová. Máte tam domiešané siete TN-C a TN-S... Externý zdroj vyzerá byť TN-S a prívod od elektromera TN-C a potom ich rôzne spájate. Áno prepäťová ochrana je za spojením sietí avšak N nie je chránený. Hlavné je dodržať orientáciu.
Odpovedať
@vykricnik kedysi boli 3 porcelanove poistky a dom fungoval ... nuz ...sak ked nepotrebujes reviziu, tak no problem nie 😄 a co ti tam ten prudal vadi ? ci cena ...
Odpovedať
Profilova fotka
@vykricnik podľa STN 33 2000-4-41:2019 čl. 411.3.3 zásuvky obsluhované laikmi do 32A musia byť chránené doplnkovou ochranou RCD s menovitým rozdielovým prúdom 30mA.
Odpovedať
Profilova fotka
@ziadnemena k tomu káblu CYKY-J 4x1,5 a farbám jednotlivých vodičov https://www.elektroantos.sk/kabel-cyk...
Odpovedať
To ozaj nemozem mat 3f zasuvku v garazi bez chranica? Dokonca tak, ze to ani neprejde reviziou? Odkedy je toto, lebo moj otec ma v asi 15-rocnom dome presne jeden chranic - na kupelnu. Ja som za bezpecnost, ale toto uz troska ide smerom idiokracie.
Odpovedať
Vďaka za pripomienky... 1; Dokomolil som siete, snáď už správne, 2; pridaná prepeť ochrana 3; zmena RCD zo 100mA na 30mA 4; sled fáz --- nemám práve moc času , v budúcnu opravím 5; rozvádzač ešte neexistuje fyzicky Upresnenie svetelných rozvodov... CYKY 3x1,5 k vypínači, od vypínača niekede CYKY 3x1,5, niekde CYKY 4x1,5, niekede budú zrejme zavesné stropy zvašujem či by tam nebolo lepsie použiť CYSY káble od vypínača ku svetlu Nerozumiem otázke farebného označenia káblov 4x1,5, prečo dôležité?, nemám ich momentálne pri sebe tak si niesom istý ale N a PE tam určite sú. Ďakujem
Odpovedať
@merak však to je mi jasné aj som mu napísal hneď v mojej pripomienke že revíziou by to neprešlo. Osobne by som to nezrevidoval aj keby predmetnú dokumentáciu predložil.
Odpovedať
Profilova fotka
@neutrino pokiaľ nemá rozvádzač, a nielen rozvádzač, potrebnú dokumentáciu, tak to nemá ani prejsť východiskovou revíziou.
Odpovedať
@merak podľa mňa rozvádzač ešte neexistuje 😄 teda aspoň dúfam. By som chcel vidieť toho čo na to dal kusovu skúšku a vyhlásenie o zhode a celú dokumentaciu podľa vyhlášky.
Odpovedať
-chýba prepäťová ochrana - nejasný prívod a z toho plynuce chyby (zle označená svorkovnica, prepoje medzi svorkovnicami) -vodaren, čerpadlo, pec su zapojene napriamo? -neyhovujuci typ RCD pre zásuvku 400V. - cyky 4x1.5 asi nebude celkom košer....
Odpovedať
Profilova fotka
Ešte otázka: má rozvádzač dokumentáciu? vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške a tak?
Odpovedať
@ziadnemena nakreslené pekne ale celkovo zle. Revíziou by to určite neprešlo keby to niekto takto spravil. Čo vám naprojektoval projektant? Lebo vy asi projektant nebudete. 1. Chýba prepäťová ochrana 2. V objektoch obývaných laikmi musia byť všetky koncové zásuvky prístupné laikom chránené prudovym chranicom s I delta N = 30mA.... Takže ten 100mA tam nemá čo robiť 3. Rúra, tepelné čerpadlo a vodáreň bez chranica. Pri pevnom pripojení ok podľa normy ale chránič by som tam určite dal. Je tam predsa voda a voda je vodiva. 4. Ak máte sústavu TN-C (tepelko, rúra, vodáreň) tak nemôžete riešiť vodiče PE a N, ale ide len jeden ochranný PEN. Prípadne idú dva ale potom nemám svorkovnicu PEN a N ale PE a N... 5. Nazvoslovie uvádza norma takže CUS bude HUS Počet okruhov vyzerá byť fajn aj keď neviem o aký veľký objekt sa jedná. Rovnako aj dimenzovanie vodičov ten základ tam je.
Odpovedať
Profilova fotka
Chýba Vám tak zvodič prepätia. Na 3f zásuvku má byť tiež 30mA RCD. Prečo máte na prívode PEN keď máte prívod TN-S? Prečo je PEN zberňa spojená s N zberňou (aj modrým aj zeleným) vodičom? Na 1f RCD je tam na môj vkus priveľa ističov - okruhov. Tie svetelné káble CYKY 4x1,5 majú akej farby vodiče? Na 3f ističoch máte opačný sled fáz. CUS je odborne HUS - hlavná uzemňovacia svorkovnice.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?