Zdravím, chcem Vás požiadať o pripomienky k domovému rozvádzaču.
2P RCD sú 30mA
4P RCD je 100mA
- Zo všetkých B16 sú zásuvkové obvody napájané CYKY 3/5x2,5mm2
- Zo všetkých B10 sú svetelné obvody napájané CYKY 3/4x1,5mm2
- Žalúziove obvody sú CYKY 3x1,5 mm2 k tlacidlám, od tlačidiel CYSY 5x1,5mm2
SKRATKY:
- CUS - centrálna uzemňovacia svorkovnica
- ŽO - žalúziové obvody
- ZO - zásuvkové obvody
- SO - Svetelné obvody
Vopred Vďaka za akékoľvek pripomienky.
@ziadnemena prívodný PE vodič ide na PE zberňu a tá je potom uzemnená na HUS a tak isto aj prepäťovka by mala byť priamo na PE aj na HUS
a prepäťovku by som odporučil 4 pólovú a nie 3N
@ziadnemena ty vole ďalej ani nepozerám žlto zelený na vstupe do prepatovky a na výstupe pracovný modrý N vodič 😄 krásny spôsob ako si zrušiť počas prepätia celú inštaláciu 😄
@ziadnemena ja mám len jednu pripomienku. Potom daj fotku, ako si spravil prepoje s 10mm2 vodičom. 😄 Ja štandardne používam 6mm2.
A existujú aj hrebene...
Idem teda ešte do tretice skúšať vašu trpezlivosť 🙂
K hodinám ide PEN a ten sa v hodinách rozdeľuje na PE a N, čiže do rozvádzača v dome ide od elektromeru 5x10mm2
Zemnenie FeZn pásovina ide popod celú stavbu a aj k elektromeru (všetko spojené)
Elektromer je od budúceho rozvádzača vzdialený cca 25metrov.
Ohľadom praťovej ochrany:
vzdialenosti HUS/PE/N medzi sebou < 0,5m
Externý zdroj:
- t.č. nič konkrétne, centrála? power banka?, je to skôr myslene pre prípadný výpadok elektriky počas vykurovacej sezóny ako na obnoviteľné zdroje.
Vďaka za pripomienky
@ziadnemena treba si uvedomiť, že každé zariadenie má nejaký unikajúci prúd, a čím viac zariadení, tým vyšší unikajúci prúd a tým pádom vyššia možnosť vybavenia RCD. A áno, aj veľa vypadnutých okruhov pri vybavení RCD. Pre RD by som dal aspoň 6 RCD 2P a rozdelil to.
@merak
Zrejme by to nebol problem ako pisete, no mojim kuracim rozumom by som tam radsej dal 10mm privod namiesto 2,5mm pre pripadne buduce zmeny (prirobenie dalsej zasuvky 400V...)
Ohladom tych domiesanych TNC, TNS musim vybehnut po praci do elektromeru sa pozriet... a snad to uz spravne prekreslit...
Tiez ste pisal ze je tam na vas vkus privela isticov na jeden 2P RCD (A charakteristika)
RCD su 40Amp...
Pisete to preto lebo pri vypnuti RCD by vypadlo privela okruhov?
@ziadnemena "bud predistit niecim mensim alebo dat 10mm kabel aby ten 2,5mm nezhorel v pripade poruchy koncoveko B16"
S týmto by nemal byť až taký problém, pokiaľ je na tom 2,5 vodiči iba ten jeden jediný istič. A v prípade poruchy tej B16 (predpokladám že skrat), tak je to istené hlavným domovým ističom B25, ktorý má rovnakú skratovú charakteristiku ako ten B16.
@lukino55555
zasuvka 400V je napajana zo svorkovnice, predistena teda B25, vdaka za poznamku, uz to vidim, bud predistit niecim mensim alebo dat 10mm kabel aby ten 2,5mm nezhorel v pripade poruchy koncoveko B16. Tam ste zrejme otazku smeroval?
@neutrino tak teda i ja posledny krat. Ked niekam idete, do prace, k priatelovi, susedovi, na dovolenku, chatu, pripadne sa uchadzate o zamestnanie... pytate sa ci vami pouzivane zasuvky su na chranici? A ci su to chranice spravneho typu a ci boli pravidelne otestovane? Ci skolaudovane pred 2 rokmi a dnes zrazu vytvaraju rozdiel v ohrozeni zivota? Je to proste byrokraticka poziadavka, tak ked nam ide o bezpecnost, zavedme nutnost oznacenia nechranenych zasuviek aby sme realne aj vedeli co kde pouzivame a dajme do zakona vynimku svedomia, ze normovane nabozenstvo nam zakazuje pouzivat nechranene zasuvky.
@vykricnik "Ozaj 3f zasuvka v garazi ohrozuje zivot bez chranica? A indukcna doska bez chranica ho neohrozuje? To len taka recnicka otazka, ktoru si kazdy zodpovie sam."
no ak si chcete dať RCD aj na varnú dosku, môžete si ho tam dať. Pokiaľ Vám vadí, že to tak nie je aj v normách, tak napíšte na príslušnú inštitúciu nech to do tých noriem zakomponujú.
@vykricnik nemám odpovedať ale posledný krát 🙂 3f zásuvka sama o sebe neohrozuje nikoho a nič kým do nej niečo nezapojíš 😄 takže za mňa samozrejme aj varná doska a rúra by mala byť zapojená cez chránič... Každopádne riziko je nižšie lebo je tam pripojený jeden spotrebič priamo na svorkovnicu bez namáhania mechanických spojov takže riziko pri doske je nižšie ako pri zásuvke, ale v tom súhlasím, že samozrejme nie zásuvkové obvody ale obvody ovládané a používané laikmi by mali byť chránené prúdovým chráničom.
@vykricnik normy sa odjakživa menili a aj sa meniť budú. Neviem prečo by ste sa mali z odhlasovať nich. A pokiaľ máte existujúcu elektroinštaláciu spolu s východiskovou revíziou z dôb, kedy ten RCD ešte nemusel byť, tak ho tam nemusíte dávať. Ale pokiaľ si robíte elektroinštaláciu teraz, tak ho tam treba dať.
@neutrino uz si pocul skratku FUD? Fear, Uncertainty, Doubt. Ozaj 3f zasuvka v garazi ohrozuje zivot bez chranica? A indukcna doska bez chranica ho neohrozuje? To len taka recnicka otazka, ktoru si kazdy zodpovie sam.
@foox nikdy by som si nedovolil dať revíziu od stola nakoľko za to čo tam napíšem a podpíšem som v prípade havárie trestnoprávne zodpovedný. Áno je to v čase vykonania revízie, ale v prípade že to spôsobí porucha ktorú som mal identifikovať je to ma mne. Napr. chýbajúce prepojenie bleskozvodová sústava a uzemnenie (chýbajúci FeZn do zeme od skúšobnej svorky už v zateplenom a omietnutom dome).
@vykricnik ešte som nevidel, že by prúdový chránič zareagoval a nemal. Pokiaľ je dobre zapojený. A zas tá cena... Aká je cena života? Lebo presne to ten chránič chráni (okrem iného aj pred požiarom atď). Ja mám prúdový chránič úplne na všetko kde som riešil rekonštrukciu bytu a nie je s tým problém. Pri kompletnej prerábke TN-C na TN-S a to bola iná makačka, ale uvedomujem si benefity. Chránim život a chránim majetok... Samozrejme mali by to byť RCD typu A (nie AC) aj keď zasa cena...
Prepacte, ale nikto tu neposkytol jediny dovod preco by tam ten chranic mal byt, okrem toho ze to niekto napisal do normy, ktora zrazu z roka na rok sa zmenila. Ako sa da odhlasit z tejto temy, uz mi neodpisujte, prosim.
@vykricnik ak je RCD v poriadku a motor taktiež tak nie je dôvod, prečo by to malo robiť problémy. Čo sa týka toho RCD za 177,-€ pre nabíjanie elektromobilu. Keď mám toľko tisíce EUR na elektromobil, tak ma tých 177,-€ absolútne nevzrušuje.
@foox to sa ponukas zaplatit ten chranic alebo ako tomu mam rozumiet? To je normalne, ked profesional povie, "nechajte to na nas, do nicoho sa nevrtajte a iba zaplatte fakturku"?
@vykricnik preto to nechaj na elektrikára a máš vystarané. Osobne mám na chrániče úplne všetko. Zatiaľ ak zareagoval, nebolo to bez príčiny. Závadu odstrániš a ideš ďalej, živý a zdravý.
Tých pár eur navyše si teda ušetri na veniec.
@foox nie som taky odbornik aby som to vedel odargumentovat, ale cital som o roznych druhoch chranicov, ktore su urcene pre rozne typy zatazi (a vacsina velmi velmi draha). Ako to s nimi je, rad budem pouceny.
Napr. chranic typ B na nabijanie elektromobilu - 177 eur.
A co ak mi bude chranic robit problemy, ked tam pripojim 3f motor, to sa stat nemoze? Ci potom to budem nacierno odpajat? Norma je zaväzna alebo aky je dovod, ze to tam MUSI byt?
@merak veď ja sa nesťažujem, len informujem tých čo ste tu prestrašili. Už je to namontované, v prevádzke odskúšané, v poriadku. Spokojnosť.
Revíziu mám 😎
@foox pokiaľ ste sa takto dostal k revíziám robených od stola, tak to choďte nahlásiť na IP a SOI. Nie každý takto robí revízie. Sú aj poctiví revizáci.
revízie sa robia od stola, vlastná skúsenosť zo začiatku mesiaca. Razítka nabúchané, papiere v ruke, len zariadenie ešte nebolo ani dodané nieto ešte namontované. Tak tu nestrašte 😎
@neutrino ale ja neriešim tú výkričníkovu elektroinštaláciu. Ja mu len odpovedám, prečo má byť už aj 3f zásuvka pod RCD.
Reagoval som na túto vetu "To ozaj nemozem mat 3f zasuvku v garazi bez chranica? Dokonca tak, ze to ani neprejde reviziou? "
@merak ale on hovorí, že už to tak má 15 rokov ( @vykricnik ) to znamená pred rokom 2008 bola platná norma z roku 2002 a keď má východiskovú ak ma pamäť neklame vtedy bola požiadavka len na kúpeľňu.