Aký kábel na prívod elektriny do domu?

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
Odpovedať
No záleží čo myslíte pojmom prípojka. Do RE pôjde vždy hlinik 4-žilák. Čo je už za elektromerom rozvodne zavody nezaujíma to si riešite s projektantom.
Odpovedať
@lukino55555 a mne ide do RE zo SIL 4-zilak Cu... ;-)
Odpovedať
@megdesign Kuva, aj mne. Asi máme niečo zle. Mali by sme to vymeniť za Al... :-D :-D :-D
Odpovedať
Aka ste distribučný závod? Aspom zse na pripojky Cu nepovoľujú.
Odpovedať
@volt V projekte si preznačil kábel a vyhotovila sa revízia na cyky ?
Odpovedať
@lukino55555 Tak to je zaujimavy pohľad na vec ,,nikto rozumný to inak nezapoji,, Tak že čim daš viac zbytočnych kablov, tym si rozumnejši!!!
Odpovedať
@lukino55555 ZSE.. ;-) povoluju....
Odpovedať
@megdesign To aký okres .....
Odpovedať
@megdesing Nepovoľujú. Na milion%. Možno voľakedy. @ruren ovládanie hdo sa v súčastnosti robi spínaním neutrálneho vodiča. Tak čo tam chcete dať 5c? Apropo je i projekt a nesulad s nim velmi dobrý nie je.
Odpovedať
@lukino55555 Ja hovorim že som dal na spinanie HDO cyky 2x1,5 na doporučenie technika VSD a zo svorkovnice k hodine som dal modry. Čo je na tom zle?
Odpovedať
@megdesign ZSE povolujú Cu ??? :-. :-. :-. :-. to mate isto overené ?
Odpovedať
@lukino55555 Energetike je úplne na háku, čo spína HDO. Využíva sa spínací kontakt na relé. Ja ťahám z RD na HDO 2 čierne vodiče a spína mi to fázu. Z môjho ovládacieho ističa, cez spínací kontakt v HDO na cievku stykača v RD. Keby si spínal neutrálny vodič, budeš ťahať 2 modré žily? To aký kábel? :-) V každom prípade dakedy sa ťahala fáza z RE z ich 2A ističa cez cievku stykača v RE a nazad N vodič spínali v HDO. To sa už ale dávno nerobí, lebo šikovná Slovač využila aj tie 2A zadarmo (pred meraním) využívať na menšie spotrebiče. Teraz si musíš púšťat vlastnú štavičku do RE a oni ju budú spínať. Aspoň v SSE je to určite tak.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@martin272 Nič som nepreznačoval. Jednoducho som dal zo SIL do RE CYKY a basta. Dokonca som si dal dvojitý RE 2x dvojtarif (pre istotu). Spravil som revízie pod)la skutočnosti a nebol žiadny problém. SSE určite povoľuje CYKY ako prívod do RE. AYKY som už dlho nevidel...
Odpovedať
@volt tu na západe je to iné.... tu sa dáva hlina. Ale v technických podmienkach vám určite napísali hlinu.
Odpovedať
@martin272 Robil som dom v Trenčianskej Teplej a určite bola prípojka CYKY aj v projekte, takže pochybujem. Aké technické podmienky? Projektant spraví projekt, dá sa na schválenie energetike a basta. Dakedy sa elektrárencom nechcelo prplať s meďou v starých SIL-kách, lebo je tvrdšia. Dnes sú skrinky priestrannejšie. Okrem iného neviem na základe akej normy by mi nemohli pripojiť CYKY ani vtedy. Treba na nich navrieskať a neustúpiť. Mne na jednej zákazke nechcel pripojiť RE. Pridával som k jestvujúcim RE ďalší. Mali ho len preslučkovať. Dal som presne podľa schváleného projektu. Prišiel odborník z distribúcie a vraj mám vymeniť poistkové spodky z 00 na 1 lebo tam nedá 2x 120mm2 kábel. Zavolal som im, že sú tam dvojité V-svorky pod sebou, a keď to nevi. nech mi to vypnú na pol hodinu a ja im to prepojím. Pekne naklusali a spravili.
Odpovedať
@volt ..no ale keby Ti to nevypli, tak prepoj urobíš rýchlejšie ako za 1/2hodiny a ešte na tom "vyděláš"... :-D :-D ale ozaj je niekedy fakt niektorím zdvihnúť "mandle" aby sa schopili a niečo urobili... ;-)
Odpovedať
@volt technické podmienky podas žiadosť saju technické podmienky odkiaľ sa napojit a aký kabel podľa toho sa robí projekt a ten sa potom da schváliť ešte. A prečo hlina kvôli tomu ze keď napoja elektomer je to majetok už ich...ked budúcnosti vznikne porucha napríklad od SR po RE tak vytiahnu al spojky a spoja kabel . Skratka používajú len al spojky a Al kable . Asi všade to je iné....
Odpovedať
Aj ja mám CU a ZSE. Čo teraz vykopať a prerobiť?
Odpovedať
@smotek7 len diskutujeme ako ľudia .... Priznavam nestretol som sa s tým... Takže v pohode :-)
Odpovedať
@martin272 robil som uz xy pripojok na ZSE.. Aj robim.. V projekte moze byt aj Ag kabel napisany. Vzdy davam Cu od SIL do RE.. Rovnako Cu od RE do RD. Nepresviedcaj ma.. Viem co davam zakaznikom a co mam aj ja osobne v zemi... @nevyxxx @lukino55555 na milion percent povoluju. Nepresviedcaj ma, ked tych pripojok robim rocne XY....
Odpovedať
@martin272 ziadna hlina sa tu na zapade nedava.... ;-) Ano, v podmienkach pripojenia je vzdy napisana hlina, ale davam cyky, spravi sa plan skutkoveho stavu, revizia a zse nemaju najmensi problem nahodit hodiny a pripojit. Som okres HC...
Odpovedať
@smotek7 nic nevykopavaj a neprerabaj. Mas to ok.
Odpovedať
@megdesign ja viem, len niekedy krutim hlavou nad tym co sa tu riesi.
Odpovedať
@smotek7 Ajajáj... A ešte sa nakrútiš. :-)
Odpovedať
@megdesign ano? A ja robim v zsdis.
Odpovedať
@martin272 presne tak. Použivajú spojky na hlinu.
Odpovedať
@lukino55555 a teraz co? :-) Rob kde chces.... Ja pouzivam na pripojky od stlpa do RE med a nikdy nebol problem. A verim, ze ani nebude. ;-)
Odpovedať
@megdesign pozeram, ze ste okres hlohovec, v auguste planujem zrealizovat el. pripojku na pozemok v dvornikoch, projekt bude, vedeli by ste to zrealizovat? aka je cca cena na komplet?
Odpovedať
@marek_norway poslite projekt do spravy. Pozriem sa na to.
Odpovedať
@lukino55555 Ja tiež jedávam hovädzie a bravčové. mám reštauráciu a hosťom, keď chcú, musím dať aj kuracinu, aj keď ju neznášam... :-D Nie je norma, ani zákon, ktorý zakazuje použiť meď na prípojky. Daj mi to na papier. Alebo mi ukáž jedného, čo mu neschválili na prípojku meď a ja si dám tú robotu, že mu to vysúdim. Je to o tom že to dlhšie trvá a ľudia radšej ustúpia. Keď som si robil doma prípojku(cca 11 rokov). tak ma nechceli pripojiť, lebo som nemal uzemnený PEN vodič. Pripomínam, že z RE do RD išla 4 žila a bod rozdelenia bol v RD. Odmietol som, že ich interná norma nemôže byť nad zákon a ideme sa súdiť. A veruže ma pripojili. Neviem prečo by som im mal vylepšovať zadarmo impedanciu. Tú musia dodržať oni! Keď som si pristavil garáž s bazénom (železobetón) mal som na ekvipotec,svorkovnici 0,12 ohm. Keď som to pripojil v RE na PEN už je bod rozdelenia tam) zrazu to vyskočilo na 0,75 ohm. Netreba sa hneď podvoliť. pred pár rokmi vyšiel zákon, že obce majú kontrolovať revízie komínov. Prišiel ku mne akýsi chlap a pýtal revízie na komín, plyn a elektro. Skoro som odpadol. Predtým, ako som ho vyrazil z môjho pozemku, tak som mu vysvetlil, že bez ohľadu na to, že mesto ho poslalo a keď kolaudovali, tak tie revízie mali, zákon odporuje Ústave slovenskej republiky a mne sa po pozemku a dome prechádzať bez súdneho príkazu nebude. Povedal som to všetkým okolo a do týždňov ich už vyhodili všetci v meste. Ešte raz vravím, ľudia nebuďte ovce...
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?