Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
@catscan
Projekt je robeny na plyn alebo tepelne cerpadlo. Ja nebudem mat ani jedno ani druhe.
K tej logike - myslel som to tak, ze ak dam CYKY 4x16 od stlpa, tak do domu by asi mal byt CYKY 5x16. Ak dam 4x10 od stlpa, tak potom do domu 5x16. Aby bol rovnaky prierez kabla od domu az po stlp. Plus este navyse "HDO kabel" od hodin do domu.
Co som sa bavil s elektrikarmi, tak kazdy vravi nieco ine pre kabel od stlpa (CYKY 4x10, CYKY 4x16, AYKY 4x16). Tak asi dam CYKY 4x16 a mam pokoj. Radsej viac ako menej.
"Logika mi hovori, ze by mali dat CYKY 5x16." - co ta doviedlo k takejto uvahe?
@jarosujo
Podla mojho skromneho nazoru, skor ako na logiku by som sa spoliehal na projekt, ten je smerodajny. A na tych dlzkach by ma netrapila prudova zatazitelnost, ale skor ubytok napatia. Ale to je len moj nazor, moznoze nespravny ;-)
@jarosujo Logika je jedna vec, energetická náročnosť domu vec druhá... Od poistkovej skrinky na stĺpe po elektromer v plote, pre 97% RD na SVK, to bude vždy buď:
AYKY 4x16 alebo
CYKY 4x10
To isté platí od elektromeru po dom + uzemnenie + dvojtarif...
Ja budem mat dom komplet na elektriku a planujem dat 4x16 CYKY od "stlpa" (je to vlastne taka skrinka na druhej strane cesty a ku mne ide pod cestou len prazdna chranicka) po moju skrinku s elektromerom na plote. Priamy smer je to cca. 13m, kupim radsej 20m. Aj ked verim tomu, ze v pohode by stacilo aj CYKY 4x10. Ale ked dam viac, nic nepokazim. Za CYKY mi to vychadza cca. 100€, AYKY nech by to bolo 35€. Zanedbatelny rozdiel pre mna.
Od elektromera (plotu) do domu bude uz davat firma. Logika mi hovori, ze by mali dat CYKY 5x16.
Snad to mam takto spravne.
4 mm med má minimálnu prúdovú zaťažiteľnosť podľa vodiča a uloženia od 24-45 A a pre kotol 9 kW potrebuješ len 3x12A, takže ti ešte ostane na ostatné spotrebiče min 3x13A na hlavný istič 25A
Ešte som trocha snoril :-D :-) ....tak sa opýtam,Mám kúpiť CYKY 4Jx10 teda fázové vodiče a zelenožltí alebo CYKY 4Ox10 teda fázové vodiče a modrý ???? Jedná sa o prepojenie elektromer ističová skrinka v dome. :-|
@lgman prierez vodiča hliník verzus med je rôzny pre merný odpor materiálu , med má nižší merný odpor -lepšie vedie prúd preto môže mať pre rovnako veľký prúd menší priemer pre porovnanie slúži porovnávacia tabuľka
napr. tu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mern%C3%...
@lgman použitie 4 či 5 žíl je rozdiel sieti, 4 žily má sieť TNC 3 fázové a jeden nulový vodič, to ide až k majiteľovi, pre lepšiu ochranu sa používa v domovom rozvode 5 žíl , pridá sa ochranný vodič, je spojený s nul. + pospájanie zem.v dome, čiže spotrebič triedy ochrany I má na kostre,či kolíku, ochranný vodič, nul. sa používa len ako pracovný pre okruh fáza-spotrebič-zem, do domu sa ťahajú len 4 žily
@dominik_boksansky Dobre tak berme že chcem dať meď .Keď nahradím 4x16hlinik 4x10 med bude všetko v poriadku je to porovnateľné teda nemusím dávať aj med 16-ku? A druhá otázočka V čom je rozdiel či použijem 4alebo5 žíl??? Teda už viem že sa jedná o rozdelenie PEN na PE a N v ističovej skrinke alebo už v elektromery ,Skôr ma zaujíma čo je lepšie čo sa aktuálne používa alebo či to je jedno kde sa to rozdelí?
tu je diskusia akoby bol hliník izolant a nie vodič, pritom sa používa na rozvodné siete vzduchom výhradne hliník, od trafa na 400V k prípojke i na 2-3km a tu sa hádate či dať na pár metrov meď, skúste ju dať na verejnú sieť koľko by tam vydržala.
@lgman Je to na vas, ked mate nazvys koruny :). Hlinikove kable sa pouzivaju bezne v distribucnych rozvodoch a kvoli cene urcite aj dlho budu. V bytovych rozvodoch sa casom vyskytuju problemy s instalaciami, ktore su tvorene AL vodicmi. Tu si vsak treba polozit otazku ako casto sa v tychto domoch robili revizie? :). Nanajvys tieto domy maju 30-40 rokov. Urcite sa nemusite bat pouzitia hlinikoveho kabla na hl. privod do domu.
@dominik_boksansky
Jasne ja netvrdim ze je to uplne vsade tak ako vravim.
Ja tych pripojok Spravim rocne mozno dve ale odvyjam sa z tych skusenosti co mam a vsade kde som pripojku
robil tak bol projektovany od Pripojkovej skrini po ER hlinikovy kabel.
A co sa tyka toho kabla od ER k domu tak Je to zvacsa rozhodnutie investora , u mna boa naprojektovana med 4x10 ale dal hom hlinik 4x16 koli cene. Predsa som to mal 80m k domu a tam bol uz rozdiel dost vysoky.
@dominik_boksansky v podstate nemám opodstatnení dôvod.Skôr je to na báze,,jedna babka povedala,, :-) viacerý mi hovoria hliník si nedávaj daj si med.Poviem rovno som do toho laik,z elektriky si viem akurát zapojiť vypínač a zástrčku a jediné čo si pamätám je že hliníkové káble sa dakedy používali na domové a bytové rozvody a časom sa vyskytovali problémy že sa zvykli prepáliť atď. a teraz sa už dávajú medené lebo viac ,,znesú,, :-D Tak nejak ma presvedčilo že dám kábel medení keďže nejde ani o nejakú veľkú dĺžku.
@michal696 to, ze ste nevideli pouzit medeny kabel od poistkovej skrinky po ER neznamena, ze ho nie je mozne pouzit. Volba prierezu vodicov zavisi od viacerych faktorov a jednym z nich je aj dlzka od coho sa odvija impedancia, ktora v kritickych miestach moze mat vplyv aj na kvalitu el. energie. Je pravdou, ze distribucnej spolocnosti je "jedno" aky kabel pouzije odberatel od elektromeroveho rozvadzaca smerom k domu. Zaujimat by to malo vsak odberatela a taktiez revizneho technika, ktory na instalaciu vyda/nevyda OP a OS. Distributor nebude riesit pripadne problemy na instalacii za meranim spotreby el. energie.
@lgman AYKY 4x16, resp. NAYY 4x16 ma rovnaku prudovu zatazitelnost ako CYKY 4x10. Aky je Vas dovod na zmenu oproti projektu? CYKY 4x10 je cca 2x taky drahy ako NAYY 4x16.
@dominik_boksansky
K prvej otazke , este som nevidel projekt pripojky v ktorom by bol od poistkovej skrinky po ER projektovany ini vodic ako Navy cize Ayky.
K druhej otazke , povedal som ze zvacsa sa dava 16tka , samozrejme ze sa to moze lisit od pozadovanich hodnot , ale napriklad minule sa pripajal kamarat aj spole zo susedom , obidvaja mali od ER k domu vyse 100m a 25A hlavne istice a kabel od poistkovej skrinky im naprojektovali NAVY 4x16.
K tretej otazke , myslel som tym to , ze ci si date od ER cyky 4x10 alebo Ayky 4x16 alebo Ayky 4x25 Zse to bude uplne jedno.
@majkoj to je standardny postup. Majetkove rozhranie medzi prevadzkovatelom distribucnej sustavy a majitelom odberneho el. zariadenia tvori poistkova skrinka.
@michal696
Tvrdite, ze od poistkovej skrinky po ER musi byt pouzity Al kabel. Odkial mate takuto informaciu?
Tvrdite, ze od poistkovej skrinky po ER je prierez vodicov zvacsa 16 mm2. To predsa zavisi od pozadovanej hodnoty hl. istica.
Tvrdite, ze od ER po dom je mozne pouzit akykolvek prierez vodicov. Urcite nie akykolvek, ved je potrebne zohladnit zatazenie a istenie.