Aký kábel na prívod elektriny do domu?

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
Odpovedať
@megdesign Odporúčam ti naštudovať NV SR 308/2004 Z.z. a čo sa týka domového rozvádzača a akého koľvek iného rozvádzača vždy to je určený výrobok, ktorý musí mať protokolu o skúške a vyhlásení o zhode! Štítky a potrebné dokumenty nedávajú iba fuškári a keď tam príde reviny technik tak potom to zháňajú po celom svete. čo sa týka RE majú výrobcovia schválené rozvádzače pre distribučky!
Odpovedať
@merak ja mam istic na branu v RE... Este som dokonca vrtal do zadnej strany RE zasuvku IP44 a prihodil dalsi B16A istic. Zrevidovane. Podla teba by ma mali zavriet az scernam 8-( Naozaj to vyzera, ze to mas vsetko len v teoretickej rovine...
Odpovedať
@lukino55555 aha. A ty vlastnis CE znacku, ked vyskladas domovy/bytovy rozvadzac? Po vyskladani das atest na to? :-D Nesranduj. Pouzijes rozvadzac plastovy/kovovy prazdny, ktory ma atest. Rovnako pouzijes vyzbroj a vystroj, ktora ma atest /istice, rcd, spd, kable, hrebene,.../ Vyskladas ho ty ako opravnena osoba. Revizak zreviduje. Basta. Rovnako ked kupim prazdnu skrinku RE, nakablujem, pouzijem svorkovnice, hl.istic a revizak, elektrarne ani nepipnu. O toto sa snazil jeden mudrlant revizak u sestry asi tri roky dozadu, ze on chce opravnenie firmy na vyskladanie rozvadzaca. Ze na RD musi byt stitok firmy, co to skompletovala a ma stitku nazov firmy, adresa, telefon, zodpovedna osoba, a dalsie nalezitosti co stitok rozvadzaca obsahovat vlastne aj ma. Ale v priemysle, nie v domovej instalacii. Samozrejme to chcel vratane CE znacky na stitku... Do telefonu som mu povedal, ze ma atest id plechoveho rozvadzaca eaton, istice vidi ze su sez, a ze chce debilinu a nech si zbali merak a posielam tam ineho revizaka. Zrazu to vlaste ani nepotreboval, ze ved je to zapojene super...
Odpovedať
@catscan keď že rozvádzač je určeným výrobkom platí zákon 264/1999 Z.z.. Ak zmeníš parametre rozvádzača (istenie, sústavu, vodiče, krytie alebo tam niečo doplníš a pod.) si výrobca rozvádzača, to znamená, že môžeš uviesť výrobok na trh iba po posúdení zhody s technickými požiadavkami ustanovenými technickými vlastnosťami. Pred uvedením na trh si povinný vydať vyhlásenie o zhode! Pred uvedením na trh musí mať elektrické zariadenie označenie CE, ktoré potvrdzuje jeho zhodu s ustanoveniami tohto nariadenia, ako aj dodržanie postupov posudzovania zhody. To znamená že ak HASSMA vyzbrojil rozvádzač vydal naň vyhlásenie o zhode a protokol o skúške rozvádzača platí to čo je na štítku a nemôžeš to svojvoľne meniť! Ak tam zmeníš sústavu, vyhlásenie o zhode vydané výrobcom nieje platné! Porušuješ zákon 264/1999Z.z., NV SR 308/2004 Z.z..
Odpovedať
@ondro81 revizak vzdy pride na miesto a robi poctivu reviziu. Nikdy mu toto nevadilo. Ked sme prerabali bleskozvod na starsej bytovke, co sa zateplovala, tak tri zvody mali velky odpor - odhnite zemnice. Pokial sme nemali natlceny potrebny pocet tyci a spravny odpor, nedal reviziu. Takze nikto z gauca. :-)
Odpovedať
@lukino55555 Zakon :-D Aky zakon? O cestnej premavke? Chlapci vsak piste konkretne, nech to ma hlavu aj patu
Odpovedať
@peterkob hlavne tym porusite zakon a normy.
Odpovedať
Som rad, ze prax a realita beznych dni neni to, co pise @merak. Ked je RE od vyrobcu nachystany tak, aby bol vystup TN-S, boh vas ochranuj, aby ste z neho spravili cisto TN-C a bod rozdelenia si spravili v hlavnom rozvadzaci. Porusite tym vsetky fyzikalne zakony, magnetizmus zeme sa prepoluje a Suvadovej sa pokrivia cakry.
Odpovedať
Ešte drobnosť k revíziam. K zmluve o pripojení by mala byť revízna správa zariadeni "od bodu rozdelenia po ER..." čo je akosi len kus kábla s dvomi voľnými koncami, čakajúci na človeka, ktorý zhodí z konzoly na stĺpe 4 vodiče a pripojí to až po elektromer. Revízna správa za ER požadovaná nie je... Ako sa reviduje ten kábel?
Odpovedať
@merak z akeho domoveho? Pozri si vo vlakne, je tu X prispevkov na temu ako napojit branu z ER, alebo ok, aby som sa nefixoval len na branu, tak uvediem iny priklad - potrebujes z ER vytiahnut impulzny odpocet elektromera, aby si si kedykolvek prezrel spotrebu na telefone... Hm? Volas do HASMY? Ci to pisomne treba?
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan nechápem tvojmu príspevku o posuvnej bráne, ktorá sa napája z domového rozvádzača čo sa týka prípojok, robil som ich dosť a keď sa ma majiteľ pýtal, že aký kábel, tak som mu navrhol kábel podľa projektu a vývodu z ER pokiaľ mal majiteľ výhrady alebo pripomienky ku káblu (čo sa tak často nestávalo) tak som mu vysvetlil, že ja sa mu tiež do jeho práce nestarám a pokiaľ si trvá na svojom, nech si potom hľadá iného elektrikára čo sa týka toho teoretizovania, to je jednoducho legislatíva, ty nemôžeš len tak svojvoľne meniť zapojenie rozvádzača a tváriť sa, že je to OK toľko odo mňa k danej problematike svoje som vyjadril, že to nie je v poriadku z TN-S sústavy robiť zasa TN-C sústavu a svojvoľne si meniť zapojenie certifikovaného zariadenia (rozvádzača) a tváriť sa, že to je OK, lebo to je aj tak na svorkách spojené (v tomto prípade)
Odpovedať
@merak priateľu, teraz ruku na srdce, koľko prípojok za život si spravil? Pretože toto čo tu píšeš mi príde iba ako teoretizovanie. Chceš mi prosím ťa povedať, že napríklad voláš do Hasmy, či v ER s výrobným číslom ER2/1542000042017 môžeš doplniť prechodku na vývod na posuvnu bránu? 8-(
Odpovedať
@megdesign a ziadny normalny revizak sa podto nepodpise lebo tym ste sa stali vyrobcom a mate vsetky povinnosti vyrobcu ;)
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan oprávnenie na výrobu alebo úpravu zariadenia (rozvádzača) a súhlas od výrobcu, ktorý daný výrobok (rozvádzač) vyrobil, otestoval, spravil skúšky a merania a vydal atest a vyhlásenie o zhode, teda za dané zariadenie zodpovedá, drží záruku a ručí za to zariadenie prepáč, ale zober si to zo strany výrobcu, vyrobí rozvádzač, spraví na to testy, vydá všetky papiere a drží na to záruku a musí garantovať, že to vyhovuje všetkým normám a predpisom a teraz príde nejaký kvázi elektrikár a začne si meniť zapojenie a prekreslí dokumentáciu, že však aj takto to môže byť
Odpovedať
@merak nemyslis vazne :-) ake opravnenie vyrobcu?
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan no ak ti nevadí, že zasahuješ do zapojenia elektrického zariadenia bez toho, aby si mal na to oprávnenie a súhlas výrobcu, tak nech sa páči, daj si namiesto neho aj tú jawu350 ;-) a výkres skutočného vyhotovenia je niečo iné, ako papiere k daného zariadeniu, teda rozvádzaču, ktoré dostaneš od výrobcu so zariadením
Odpovedať
Článok sa načítava...
@merak prekreslis a orazis "Projekt skutocneho vyhotovenia"
Odpovedať
@ondro81 suhlasim s @megdesign - preco aj nie? Ked si kupis dvojtarif ER ale HDO modul osadeny nebudes mat, tak co sa stane? No absolutne nic. Pre potreby elektrarni revidujes len po meranie, vsetko ostatne za meranim je len a len tvoja vec- ak si tam das namiesto kabla aj retaz z jawy 350
Odpovedať
@megdesign teraz si mi pripomenul moju byvalu, vies v com? ked si isla objednat pizzu, tak si vzdy vybrala taku s bohatsim obsahom,cize bolo na nej prakticky vsetko potrebne. Nasledne ale zistila,ze polovicu z tych veci nema rada, tak ich v objednavke odtial vyhodila a pridala si tam ten zbytok, co tam nebol, napr. ananas atd. Cize pizza v hodnote 8 eur nakoniec stala 12. Na tom by nebolo nic divne,keby potom pol dna nefnukala,ze to stalo tych 12 eur, pritom pizzu s jej konecnym obsahom kde bola len sunka syr a ananas mohla mat za 5 . Chapes co sa tym snazim povedat? :D Predsa kupim skrinu aku potrebujem a nemusim premyslat nad tym, co mi povie revizak ked zbada atest a schemu zapojenia povodne nakablovaneho rozvadzaca. Ak ti to vsak reviduje niekto z gauca obyvacky, tak samozrejme je mozny aj tebou opisovany postup
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign a prekreslíš a prepíšeš mu aj dokumentáciu a schému?
Odpovedať
@ondro81 @merak ???? Ak je rozvadzac RE nachystany na TN-S, vyhodim z neho ZŽ mostik z PE a N, oznacenie N dam prec a dopisem liehovkou za PE velke N a je zrazu z toho TN-C rozvadzac RE. Do domu CYKY 4x10/16 a v RD spravim bod rozdelenia. Robite z toho vedu... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan keď máš raz na výstupe TN-S sústavu, prečo z nej robíš znova TN-C sústavu?
Odpovedať
@catscan pretoze su na to vnutornym zapojenim predpripravene. a ked uz to raz rozdelis na tn-s, nesmies to nazad spajat.treba kupit taky,aky ti vyhovuje, resp podla PD
Odpovedať
@merak "...ktoré majú na výstupe aj štvor vodičovú a aj päť vodičovú sústavu. A podľa toho musíš viesť kábel do domu." - preco by si musel?
Odpovedať
Profilova fotka
@ruren áno, sú ER rozvádzače, ktoré majú na výstupe aj štvor vodičovú a aj päť vodičovú sústavu. A podľa toho musíš viesť kábel do domu.
Odpovedať
@merak Teraz som sa bol na to pozrieť. Je tam napísané sústava TN-C Ale to faktický potom záležalo len a len na mne akú skrinku na elektromer som kúpil a namontoval. Keďže som naraz kupoval skrinku aj kábel tak v obchode už asi vedeli čo mi majú dať.
Odpovedať
Profilova fotka
@ruren pokiaľ má ER na výstupe TN-C sústavu, je to ok. Pokiaľ má ER rozvádzač na výstupe TN-S sústavu, tak to OK nie je.
Odpovedať
@merak ER rozvádzač. To je skrinka na elektromer? Aj stej mi pokračuje ten istý CYKY 4x10 do rozvádzača v tech. miest.
Odpovedať
Profilova fotka
@dedo758 tak sa to snaž robiť poriadne a poctivo, nerobíš si to na pár rokov, ale na čo najdlhšie.
Odpovedať
Profilova fotka
@ruren ale toto nie je ER rozvádzač. Toto je distribučný rozvádzač.
Odpovedať