Čauko, hneď na úvod prosím expertov, aby si dali pohov, rozhodol som sa totiž, že v rámci zachovania vlastného duševného zdravia budem ignorovať poniektorých jedincov na tomto fóre.
Mám stlp, zo stlpa ide kábel do "krabice" a z tej "krabice" do elektromera. Ďalej už viem. Na stlpe sú nožové poistky, z nich idú pekne farby L1 čierna, L2 hnedá, L3 šedá (aj keď osobne som sa učil poradie hnedá-čierna-sivá, ale neva).
No a keď sa dostanú k rozvádzaču, tak už sú tam dva čierne, jedna hnedá. Teda moja otázka znie, ako mám zistiť poradie fáz? Ten kábel bude určite niekde v stene napojovaný, zfušovaný, tak ako celý barák. Takže by som potreboval zistiť poradie fáz na elektromere. To, čo píše na elektromere je síce jedna vec, ale realita býva iná, lebo VSDS technikom to je dosť jedno, či L1 je naozaj L1, alebo nie. Za starej éry im to jedno nebolo, bo sa potom elektromer točil naopak, ale tieto digitálne si s tým už vedia poradiť a tak im to je jedno.
Najlepšie riešenie by podľa mňa bolo natiahnuť fungel novy kabel od stlpa po rozvadzač, v jednom kuse, len tu sa stretávam s problémom, že je to majetok VSDS a bohzna, koľko zas za to budú pýtať, ale predpokladám, že aspoň tisícku.
@articcode
na urcenie poradia faz ti staci jednoducha vadaska SN4 alebo detektor sledu faz, ktory si vies urobit za 2eura (urcite nie ty). Ak mas nejaky 3f elektromotor, tak to vies urobit system pokus-omyl aj bez vadasky ci detektora. Ziadna faza nie je faza1, je to rovnaka blbost ako prvy zub na ozubenom kolese.
ps: ak sa ti nepacia prispevky "expertov", nepytaj sa sprostosti 😉