Zateplenie rekuperačných potrubi

Dobrý deň Plánujeme si dať rekuperáciu do novostavby RD a stretol som sa s názorom, že treba všetky potrubia zaizolovať aj tie ktoré smerujú od rozdelovačov do jednotlivých miestnosti. Izolácia by mala byť najlepšie 20-30 cm a tým pádom aj zniženie stropu SDK aspon o 30cm. Dôvôd pre túto izoláciu má byť tvorba kondenzátu. Stretol sa už niekto s podobným názorom? Má niekto skúsenosti s tvorbou kondenzátu a nasledným pretekaním cez SDK v jednotlivých miestostiach ? Ďakujem vopred za vaše odpovede a skúsenosti
Odpovedať
Akože všetky rúry s rekuperovaným vzduchom obaliť 20-30cm vrstvou izolácie?
Odpovedať
Profilova fotka
@andrejlo taka hlupost sa ani neda najst na internete, ziadny kondenz v rurach , ani ziadna izolacia, ani pri ativnej rekuperacii, nieje potrebne potrubie izolovat
Odpovedať
a kde si ten názor stretol... Mám ťahané potrubie v inštalačnem medzere a žiaden kondenz nehrozí. Potrubie neizolované, plastové.
Odpovedať
@andrejlo Ak je potrubie vedene pod izolacnou obalkou domu, netreba nic izolovat. Ak je potrubie vedene mimo izolacnej obalky domu, je treba ho zaizolovat. Priklad: Bungalov, povala iba pochodzna, alebo ani to nie, naukladana vata na povale v hrubke cca 30-40cm a rekuperacne rury tahane az nad tou izolaciou. V tom pripad sa bude tvorit kondenz a je potrebne ich zaizolovat.
Odpovedať
Profilova fotka
Mame rekuperaciu tahanu na povale presne pre to aby neboli znizovane stropy a na potrubi je este 40cm sklenej vaty ako izolacia 🙂