dobrý deň chcel by som poprosiť o radu ci je môj postup zateplenia nášho domu správy. Jedná sa o bungalov s podkrovnou klubovnou.viď položím foto.
steny porfix 300mm na to eps 70f 200mm greywall
strecha má sklon 23° krytina plech rukki pod ním prevetrávaná medzera 8cm potom folia tyvek supro od firmy dupont pod nou plný zaklop z dosiek o hrubke 3cm a krov mezdi krokvy idem dat 16cm unirol profi dalej pomocna konštrukcia zdreva medzi nu 14cm vaty IUProfi samozrejme prekrizit dalej na to parozábrana na nu sdk konštrukcia a mezdi nu este 6cm unirol profi potom sdk tabule. cize dokopy 36cm izolácie viac bohužiaľ nemôžem dať.
a klubovna so spodnou castou domu nieje oddelena chodba je otvorená po celom obvode a schodisko ide priamo hore, komplet podlahovka a hore 2ks nízko teplotných radiátorov na pomocné dokúrenie klubovňe. za každý názor ďakujem a staviame svojpomocne projekt kreslil brat podla našich požiadaviek len si chcem overiť ci postupujeme správne a ešte som zabudol v podlahe je 15cm eps150 a strop je žbt doska samozrejme aj rekuperácia bude, okná schucco living md trojsklo
@efik8 inštalácia parozábrany do izolácie sa používa hlavne vtedy keď človek nemá v podkroví priestoru nazvyš ....inak povedané je mu každý cm izolácie dobrý. Ak je priestoru dostatok používa sa riešenie s parozábranou na povrchu izolácie + nevyplnená inštalačná medzera 5cm ....SDK. Tento postup sa tiež používa pri použití reflexnej parozábrany, ktorá plní sprãvne funkciu len za podmienky že je pred ňou vzduchovã medzera.
@efik8 Vy viete či ten rozdiel 5cm v konečnej výške stropu je podstatných alebo nie. Čo sa týka parotesných pások a tmelov tak Isover mã veľmi kvalitné ale zodpovedá tomu aj cena. Šetriť sa na tomto ale určite neoplatí.