Ahoj, mam skusenost iba s vibrovanym betonom. Mame poschodovy dom vo svahu, pivnice nemame. Asi 30% stien spodneho podlazia mame zasypane do vysky 3m, 25% stien je zasypane postupne od 0 do 3m. Je to vibrovany beton na to urceny. Dodavatel to nazyva "vodostavebny beton". Skladba je nasledovna: Beton - styrodur - nopovka - sololit (aby sadajuca zemina nestiahla so sebou nopovku). Bez akejkolvek hydroizolacie.
Za sest rokov nebol ziaden problem. Cast tej celkom zasypanej steny je v obyvacke, pripadny problem by som hned videl. Hrubka zelezobetonovej steny je 30 cm.
Taketo riesenie ma svoje specifika, najma bitumenovy tesniaci pas v spoji medzi platnou a stenou.
Zacni tym, ze si to das nacenit a zratas si naklady na DT-ckove riesenie.
Ak bude cena vibrovaneho betonu pre teba ok, tak odporucam ist do toho.