Odpoveď na príspevok od fero1821:
Ahojte, chcem sa spýtať, či ste už niekto riešili… @fero1821 nie je to síce šťastné riešenie predlžovať káble, ale všetko sa dá.. Len vytvoríš ďaľší bod možej poruchy v budúcnosti.Odpoveď na príspevok od fero1821:
Ahojte, chcem sa spýtať, či ste už niekto riešili… @fero1821 neviem či tam nie je limit aj s hlavnou uzemňovacou svorkou, lebo tá býva pod rozvádzačom. My máme technickú miestnosť, ale dali sme ističe vedľa vstupnej chodby. Keďže by sa to nemalo ničím prekrývať, tak vo vstupe by nám nepasovalo.Odpoveď na príspevok od fero1821:
Ahojte, chcem sa spýtať, či ste už niekto riešili… @fero1821 ziadna norma nezakazuje predlzenie kablov avsak pozor na poziadavku ze kazdy spoj musi byt kontrolovatelny. Takze nech tam urobi aspon nejaku svorkovnicovu skrinku (maly rozvadzac s radovymi svorkami). Popisat jednotlive kable a svorky. Takto to bude ok aj z pohladu normy.