Ahojte,
po roku nám bolo doručené vyúčtovanie el.energie za posledné ročné obdobie. Na faktúre je uvedené že za celý rok bola naša spotreba elektriny 150kWh. Prišiel nám teda preplatok v stovkách eur. Preddavkové platby sú 50€.
Bývam v rodinnom dome iba s manželkou, kúrenie a varenie pomocou plynu. Bežne spotrebiče (max. 2 roky staré).
Je pravda že väčšinu dňa doma nie sme, ráno odchádzame, večer prichádzame.
Nezdá sa Vám ale že tá spotreba je príliš nízka? Elektromer som kontroloval, uvedená spotreba na vyúčtovaní sedí s elektromerom, nezdá sa byť nijako poškodený. Elektromer je digitálny.
Nechceme mať prípadné problémy, myslíte že by sme mali elektromer dať skontrolovať?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
@ercole ten technik ktorý kontroloval elektromer kontroloval i všetke obvody?lebo to vypadá tak že máš takmer všetko mimo elektromera , meria ti elektromer i okamžitú spotrebu?ak nie tak testovať každý obvod na spotrebu za čas
To že je elektromer v poriadku sme dostali ako vyjadrenie od ZSE cez e-mail. Takže dá sa povedať že je to čierne na bielom.
@duzu To netuším. Ešte minulý rok bola spotreba OK, cca 2MWh/rok. Tento rok už iba 130kWh. S elektromerom a elektrinou v dome sme nič nerobili.
Tak ako píšu kolegovia vyššie, posledné čo chcem je ťahanice s elektrárňami. Už mesiac sme podľa "vraj funkčného" elektromeru nespotrebovali ani 1kWh. Myslím že elektrárňam by o rok prišlo divné že máme spotrebu 0kWh/rok 😄 .
Dnes tam budem volať, či sú si naozaj istý že elektromer je OK.
Ozvem sa s novinkami.
Vopred sa ospravedlňujem sa blbú otázku. Nevyznám sa do elektro.
Ako som spomenul elektromer je 3-fázový. Hlavný istič v dome taktiež 3 fázový (Schneider DCKA63 B25). Zvyšok ističov je 1-fázových.
Prichádza blbá otázka. V dome nemáme žiaden spotrebič zapojený do 3f zásuvky. Všetky spotrebiče sú zapojené do klasických 1f zásuviek. Nemôže to mať vplyv na nesprávne meranie elektromera? S elektrickým zapojením sme nič nerobili, predminulý rok elektromer meral zdá sa v poriadku.
@ercole elektromer meria jednotlivé fázy podľa aktuálneho napájacieho napätia a pretekajúceho prúdu, takže je úplne jedno ktorou fázou ide aký výkon zaznamenáva všetke 3 fázy na jeden číselník,
@ercole komunikoval by som s nimi len pisomne, ak je to mozne. Podla mna ti nemozu nauctovat elektrinu pausalom do toho datumu, ked bola kontrola elektromera. Ale ak uvidia 0 kWh pri dalsom odcitani, poslu znova technika, ten vymeni elektromer a nauctuju pausal medzi datumom prvej kontroly a datumom vymeny
@haciendman distribúcia má k tomu určený postup , takže nie podľa teba a komunikovať s nimi môže akokoľvek , ústne, tel alebo emailom, prípadne cez dotazník zo stránky
@zltalienka asi neskontrolovali poriadne 🙂 Napísali sme tam ešte raz, či sú si istý že elektromer je OK, tak poslali technika znova. Už s novým elektromerom, teraz už spotreba beží.