Odpoveď na príspevok od benik333:
Chcem sa poradit mam doma kombinovany sporak priv… @benik333 nemôžeš dať kábel priamo na rozvádzač?, mal by si všetko zvlášť a stačia len 3 žiliOdpoveď na príspevok od duzu:
@benik333 nemôžeš dať kábel priamo na rozvádzač?,… @duzu takze to je potrebne prerobit alebo ako nerozomiem, viete mi to nejak vysvetlit presnejsieOdpoveď na príspevok od benik333:
@benik333 @benik333 prečo by to malo byť potrebné prerobiť? Nefunguje to teraz?Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@benik333 prečo by to malo byť potrebné prerobiť?… @paracetamol123 funguje vsetko len som sa potreboval poradit ci to nie je lepsie mat osobitne uplne ten sporak zeby nemal so zasuvkami dalsimi nic spolocneOdpoveď na príspevok od benik333:
@paracetamol123 funguje vsetko len som sa potrebo… @benik333 a čo má s nimi spoločné?Odpoveď na príspevok od benik333:
@paracetamol123 funguje vsetko len som sa potrebo… @benik333 nie, nie je to potrebné. Podla toho čo píšes (a je to ťažko stopercentne určiť) máš ten istič normálne zapojený za prúdový chránič spolu s ostatnými zásuvkami. To že majú spoločný mostík pracovného vodiča vôbec nevadí, tak to má byť. Všetky spotrebiče ktoré sa napájajú cez prúdový chránič sa musia cez neho aj "vracať" naspäť do zeme. Ak máš ale pochybnosti, najlepšie by bolo pustiť k tomu niekoho s oprávnením a to myslím v dobrom.