Aky kondenzator k 230V ponornemu cerpadlu 750W?

Mam ponorne cerpadlo omnigena 230V, 750W : https://www.dostudni.pl/pompa-glebino... A neviem najst kondenzatorovu skrink k nemu. Je mozne to zapojit bez nej priamo na frekvencny menic? Alebo to bez frekvencneho nenastartuje a hrozi ze to odide? Podla coho sa urcuje ten kondenzator? vdaka
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od radoslavc:

Mam ponorne cerpadlo omnigena 230V, 750W : https:…
@radoslavc bez kondenzatora to cerpadlo ani nerozbehnes, potrebujes napajanie s posunutou fazou na druhe vynutie. Kapacita sa urcuje podla vykonu.
Odpovedať
35uF, je to v datasheete... https://b2b.omnigena.pl/index.php?con...
Odpovedať
A nema ta 230V verzia uz kondenzator aby to mohla byt "230V verzia"? Ta krabicka co je k nemu naviac?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od minoo:

A nema ta 230V verzia uz kondenzator aby to mohla…
@minoo Áno, tá krabička ku ponornému čerpadlu je tzv. "puszka rozruchowa", čo vo voľnom preklade znamená "štartovací box". V ňom je kondenzátor, ochrana a vypínač. Preto od čerpadla ide ku nej 4-žilový kábel, oddelene od hlavného vynutia a pomocného. Na 750 W by tam mal byť kondík 30uF. https://epompa.pl/product-pol-8342-Sk... @radoslavc
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@minoo Áno, tá krabička ku ponornému čerpadlu je …
@petersd Vinutie sa to píše.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@minoo Áno, tá krabička ku ponornému čerpadlu je …
@petersd jaj ja som to necital komplet, jemu chyba prave ta puszka vsakze... Tie tam maju...: https://www.dostudni.pl//puszki-rozru...
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?