Dobry den,
potrebujeme poradit.
Stavebnici na nasom rozostavanom dome ulozili preklady opacne. Na tuto skutocnost prisiel stavbyveduci az po 5 mesiacoch. Ano, on tam odvtedy na stavbe nebol. Mame firmu, ktora ma dom postavit. Asi 80 percent prekladov je zle ulozenych. Porotherm. Je tam vsak uz strecha. Zelezobetonova. Kedze v buducnosti sa rata s hornom pristavbou na dome. Stavebnik oponuje, ze to nevadi, ze sa nic nestane. Ze je veniec v streche. Nezda sa nam to, chceme, aby stavebnik tuto situaciu riesil, kedze sa obavame, co sa v buducnosti kvoli tym prekladom moze diat.....
@nala9 Nepíšeš, aká konštrukcia, teda strop (deka) je nad tými prekladmi (?)... Nepíšeš, o akých dĺžkach prekladov sa bavíme....
Naopak osadené preklady sú síce prúser, ale ich výmena za správne orientované, môže byť ešte väčším problémom do budúcna. Ber to tak, že teraz je v stene všetko pekne "zaliaté" zalepené, no a keď preklady majstri vysekajú von, tie nové sa už nikdy tak dobre nespoja s okolitým murivom. A môžu vypeňovať, lepiť, injektovať, koľko len chcú.
Neboj, aj naopak položený preklad čosi vydrží. Niekedy sa v mnohých situáciach ( stavebnotechnické otvory do cca 1 m) stavalo aj bez prekladov a stojí to dodnes. Ak stena nad Tvojími prekladmi nie je ničím zaťažená, alebo keď máš železobetónovú deku, tak vôbec to nerieš, všetko bude OK. (ale od stavebnej firmy sa snaž vytrepať nejakú nemalú zľavu) 😉
@nala9 ešte malá poznámočka na okraj: Označenie orientácie Porfixových prekladov je úplne opačné, než napr. Ytongových. To ale tvoj stavbyvedúci dúfam vie a nenarobil falošný poplach (?) 🙂 🙂 🙂
@nala9 O aké preklady konkrétne ide? O nosné, alebo preklady okien?
Ak sú to len preklady okien, tak tam veľmi nevadí, ak sa uložili opačne. Neznamená to, že nič neudržia.
U nosných prekladov je na spodku hrubšie železo a hore je tenšia výstuž. Takže aj keď sa položí opačne, možno je jeho nosnosť nižšia, ale stále je to preklad. Navyše, ak tesne nad tým je veniec, tak opačné položenie nevadí - všetkú tú zaťaž nad vencom bude držať veniec. Je to síce chyba (tí murári robili s prekladmi prvý krát???), ale teraz to už nemá zmysel riešiť.
@nala9 Keď je tam žb stropná doska, tak bez obáv môžeš nadstaviť ďalšie poschodie, pokiaľ spodné múry boli v projekte na to dimenzované. Tie opačne uložené preklady nie sú vôbec prekážkou.
@nala9 Ak je to preklad ktorý drží časť muriva nad oknom a pod vencom ja si myslím že sa nič nestane a bude to OK ale to si myslím ja tu na modrej streche a vieme že myslieť a vedieť sú 2 veci. Ak to stavala firma na kľúč určite by som od nich požadoval minimálne statický posudok že je to OK aj pri prípadnej nadstavbe.
ano, je to firma, tiez premyslame, ze im dame urobit posudok, ale aj tak tam je ista obava. Plus berieme to jednoznacne ako zavadu na stavbe, nad ktorou sa neda len tak mavnut rukou.
@petersd
Ak je to porfix nosný ten sa naopak ani nedá dat hore si drôty závesy a preklad obsahuje betón yton nie, tento preklad zenesie veľa, jedine co by mohli urobiť ho opačne otočiť betónom von ale to není až taky príšer keď pôjde izolácia na to,
A zase sme tu pri tom ze ani firma keď robí nemusí dobe tak ako zivnisntici ale určite im pohroz nech to opravia a keď nie cena dolu dolu dolu a ta statika by bola fajn ale nezávislá
ak da niekto opacne preklad je na stavbe 1.-2. krat,ako je urobene vsetko ostatne vie len teodora.a dovera ide dalej.aby dobre bolo. ulohu dozoru ani....