Odpoveď na príspevok od bksl:
Rozhodujem sa ci dat Mitsubishi VL-50 do 15 m2 sp… @bksl To tam mozte dat rovno VL-100. Cena takmer rovnaka a rozdiel vo vykone obrovsky. Ak vam ide o tichu prevadzku a preto vyberate VL-50, tak neviem, ci bude stacit tych 15m3/hod vzduchu na to, aby sa nemuselo otvarat okno. V spalni je kolko ludi? 1 clovek potrebuje v pokoji cca 25-30m3 vzduchu za hodinu, v spanku mozno menej. Ale urcite bude ta VL-50 lepsia, ako nic. Len aby ste ju nakoniec nepustali na plny vykon, co je 37,5dB pri vetrani 54m3/hod. VL-100 ma 60m3/hod pri 25dB. Ale uznavam, je na nizky vykon hlucnejsia, ako VL-50 (15,5dB).Odpoveď na príspevok od bksl:
Ved to ze ide mi hlavne o tie decibely kedze to b… @bksl Idealne co najdalej od hlavy, kvoli hluku. A aby priamo nefukala na cloveka. VL-50 sa da orientovat na vysku aj na sirku pri montazi. Pri VL-100 je vpredu klapka, ktora vie nasmerovat vzduch bud pred rekuperaciu, alebo pod nu. Pri VL-100 sa da znizit hlucnost - zaroven aj prietok vzduchu, ale odporucam to len elektrikarom. Da sa vyrobit spomalovaci clen (spravit do krabicky pred napajaci konektor) - na fazu pridat najlepsie rozbehovy/motorovy kondenzator 1,5uF 450V. Rozdiel v otackach VL-100 medzi pomale/rychle je v tom, ze sa pripoji do serie kondenzator k motoru. Cize rychle otacky su bez predradeneho kondenzatora, pomale s kondenzatorom 1,5uF. Motor samotny ma este 4uF kondenzator. Da sa to pridat aj priamo do rekuperacie. Tymto by sa znizili otacky na cca 60m3/hod a cca 30m3/hod, mozno menej, ale tych 60m3/hod by bolo pri cca 25dB vo vzdialenosti 3m, 30m3/hod by bolo mozno tych 18dB.Odpoveď na príspevok od bksl:
Takze ked tak kupit VL-100 a ked to bude aj na mi… @bksl Ano, v podstate tak. Keby mi stacili nizsie maximalne otacky motora, tak by som to spravil tak, ze vysoky vykon = 60m3/hod, nizky vykon cca 30m3/hod. Celkova utlmova kapacita kondenzatora by bola pri 60m3/hod 1,5uF, pri 30m3/hod 0,75uF. Cize ak sa pred celu rekuperaciu predradi kondenzator 1,5uF na fazu, tak to bude presne tak - vysoky vykon 60m3/hod (bude fungovat len predradeny kondenzator 1,5uF), nizky vykon cca 30m3/hod (bude fungovat predradeny kondenzator 1,5uF + original kondenzator v rekuperacii 1,5uF v serii, co je 0,75uF). Alebo sa s tym da este pohrat a spravit si viac moznosti otacok, ako len 2.Odpoveď na príspevok od bksl:
Pozeram ale ze ta vl 50 ma lepsiu vymenu tepla tj… @bksl Ano, ale pri vymene 15m3/hod. Ked spomalis VL-100, bude to podobne ako s efektivitou, tak aj so spotrebou a mas tam rezervu vo vykone vetrania. Ale vyber je na tebe. Pre mna je dolezitejsie mnozstvo vyvetraneho vzduchu, ucinnost a spotreba je az na druhom mieste. Mne bezia 3 jednotky na 60m3/hod, ked sme vsetci doma (4 osoby). Mohol by som ich spomalit v 2 izbach, ale zatial mi to takto vyhovuje. Meriam si CO2. Neotvaram okna, iba vynimocne.