@lori0023 objem sa počíta podľa počtu obyvateľov, celková spotreba 135 l/os, z toho tretina teplá, skutočná spotreba za posledných 5 rokov je okolo 80 l/os.deň pitnej vody . Ale požadovanú potrebu si musíte určiť Vy,ak chcete denne vaňový kúpel, bude 100 l málo
@lori0023 Dost dolezite je aj urcit cim bude ohrievana TUV. Ak napriklad plynom, tak postacuje aj maly (okolo 20-50 litrov) zasobnik zabudovany priamo v kotli.
@lori0023 Myslel som na kondenzacny kotol so zabudovanym zasobnikom.
@originalx Je to v pohode, sami mame kotol so zabudovanym 45 litrovym zasobnikom a je to uplne bez problemov.
Pretože pri kotli so vstavaným zásobníkom dochádza k rýchlemu vyčerpaniu zásobníka a z kotla sa v momente stáva menej efektívny prietokac ktorý ide na maximálny výkon!
@gkrivanek No, niekde na tzb prepocitavali straty ohrevom v takomto zasobniku a ohrev v externom 120l a vyslo to velmi podobne, kedze vacsi zasobnik ma zase vacsie straty do okolia cez plast. Naviac aj pri 120 litrovom zasobniku ked ho zacnem rychlo odcerpavat musi kotol bezat na plny vykon aby ho stihol dohrievat.
A len na zaver napisem trochu cisel, priemerna 4-clenna rodina minie na ohrev TUV priblizne 2000kW/rocne. To je cca. 200m3 plynu, co je priblizne 100EUR/rocne takze cca. 9EUR/mesacne. Ked bude ucinnost ohrevu aj o 15% nizsia, tak je to vo finale uplne zanedbatelne. Radovo v jednotkach EUR mesacne. Jo a este spomeniem, ze pri malom zasobniku je nizsia moznost mnozenia legionely, kedze v nom voda dlho nestoji a v podstate sa stale cely preplachuje.