Odpoveď na príspevok:
Prosim o nazory na nas problem. Mame niekolko roc… My sme mali ten istý problém. Ale mali sme kotol elektricky. Problém bol v tom, že nám "profík" kurenar nastavil v parametri dajme P6 teplotu 5 stupňov. Podľa návodu to bola teplota v referenčnej miestnosti. Čiže kotol kúril podľa toho. Nastavenej teploty v referenčnej miestnosti. Nič také sme zapojené nemali. Po preštudovaní návodu sme zistili, že tento parameter sa nastavuje iba ak je zapojené čidlo v referenčnej miestnosti. Tak sme to vypli podľa návodu. A kotol začal kúriť podľa pokynov termostatu a nie podľa pokynov nadstavenej teploty v referenčnej miestnosti. My konkrétne na elektrickom kotli sme tam mali 5 stupňov. Dali sme tuším 0. Potom začalo poslúchať termostat. Iba naša skúsenosť... treba pozrieť návod.Odpoveď na príspevok od seentia:
My sme mali ten istý problém. Ale mali sme kotol … @seentia myslis ze sa termostat/kotol sam od seba prestavil? Ved pisal ze mu to skoro rok islo v pohodeOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@seentia myslis ze sa termostat/kotol sam od seba… @cukrik25 prestaviť sa nemusel mne stačí že sú slabšie batérie v termostate,je len jeden pre el. kotol, ukazuje hodnoty ale už nezapína-nevypína, ak ostal vypnutý už nezopne, ide to len prepojkou skratovaním, no už nereguluje, mám nabíjacie batérie a vždy mám rezervu, také isté používam na nástenné hodiny ,akurát znova všetko nastaviťOdpoveď na príspevok od duzu:
@cukrik25 prestaviť sa nemusel mne stačí že sú sl… @duzu ano, a prisiel plynar a namiesto bateriek vymenil cely termostat...