Cirkulacne čerpadlo alebo malý prietokovy?

Dobrý deň, chcem sa spýtať čo dať do novostavby?ide o to, že bojler je na druhej strane domu v technickej miestnosti tak sme to chceli riešiť cirkulacnym čerpadlo, ale stavbyvedúci nám hovorí že efektívnejšie je presunúť bojler do kupelky(tam by bola teplá voda hneď) a do kuchyne čo je najďalej od bojleru dať pod linku 10l malý prietokovy ohrievač? Čo myslíte? Ďakujem ;)
Odpovedať
@mihal63 ake su dlzky tras a planovane trubky?
Odpovedať
Dĺžka trasy je nejakých 20 m a trubky neviem, ešte nám len kreslia ale že by bolo dobré aby sme im dali vedieť...
Odpovedať
@mihal63 Ak aj velkz bojler je ohrievany elektricky,tak ten 10litrovy pod linkou je dobra volba.Ak je ale velky ohrievany plynom alebo tepel cerpadlom, tak je vyhodnejsia cirkulacia napojena nan.
Odpovedať
@dusan72 veľký bude ohrievany elektrický... Bol som rozhodnutý pre cirkuláciu, ale tvrdia nám že pod linku sa nám to viac oplatí aj finančne...
Odpovedať
@mihal63 nakolko aj velky zasobnik TUV vyhrievate len elektrinou tak nema vyznam riesit cirkulacie, pod kuch. linku si dajte ten prietokac a je to ten isty zdoj ohrevu... takze naco by ste tahali rury okolo domu. Ked strpite v kupelni tu nadobu na TUV tak vam dobre poradil... Ja by som si to do kupelne teda nedal z estetickeho hladiska... da sa to oblozit sadrosom maybe baby :)
Odpovedať
@mihal63 20m je veľa tam bude veľká strata, väčší daj tam kde je najväčší odber, veľkosť zásobníka záleží na dobe ohrevu a výkonu, ak sa môže ohrievať nonstop môže byť i 80l pre 4,a do kuchyne stačí malý zásobník 10l , na prietokový musíš mať dostatočný okamžitý výkon 4-6 kW podľa prietoku
Odpovedať
Profilova fotka
@mihal63 ahoj, my máme cirkulačku, starý prerobený dom, vzdialenosť od kotolne po našu kupelku a kuchyňu zhruba 20m, všetky rúry idú v betonovej podlahe izolované iba penovou rúrou a obsypané ekostyrénom tak 15na10cm (izolacia takmer žiadna) cirkulačku som mal zapojenú na taký časový spínač do zásuvky a zapla sa vždy večer o 19tej do 21:00..nebolo to zlé riešenie, ale ked chcela manželka umyť napr. riad o 18:00 tak to trvalo dlho kým začala tiecť teplá voda a takisto ak si sa chcel osprchovať o 21:30 tak si mal najskôr studenú a až potom teplú vodu a to trvalo aj 30-40sekund.. samozrejme dalo sa ísť do kotolni a spustiť cirkulačku manuálne, ale robiť to vždy ked potrebuješ teplú vodu v inom čase by bolo dosť často..mali sme cirkulačku nastavenú aj na zapínanie v priebehu celého dňa, myslím ten časovač, ale pri tak mizernej izolacii tá teplá voda ohrievala akurát tak podlahu a voda v boilery sa musela stale dohrievať, čiže tiež nie velmi ekonomické.. Takže k otázke: bojler do kúpelni a prietokový ohrievač do kuchyni.. teraz by som to tak spravil a bol by som o trocha spokojnejší..vodu platíme mesačne 10eur + zhruba 50eur ročne nedoplatok.. veľa dobrých rozhodnutí Ti prajem
Odpovedať
@petermu tým si niesol celkom istý či to tam strpim :D
Odpovedať
@colliers ono čim ďalej nad tým premýšľam, tak sa mi ten prietokovy v kuchyni pozdáva síce už menej ten bojler v kupelke, ale tak niekedy to je proste aj o kompromisoch..len som jednoducho nikoho nevidel kto by to tak mal riešené, každý hneď bacha cirkuláciu...
Odpovedať
Tie ohrievače sú chu-iovina.... A riadna...
Odpovedať
@colliers 30-40sekund.... Na sprchu ti treba 7,5kw ohrievač na elektriku, na vodu 3,5kw v kuchyni minimálne. Ak máš centrálny ani nad iným nerozmyslaj..
Odpovedať
@colliers Ovladat nie casovacom ale tlacidlom resp. pohybovym senzorom v mieste odberu vody a mas po probleme...
Odpovedať
@mihal63 Ak budes mat umyvacku, 10L v kuchyni staci. Ak mas hrubu stavbu, daj si natahat na miesta odberu vody kable. Ja mam v kupelniach pohybove senzory, ktore pretocia cirkulacku kym pridem k umyvadlu, lebo zacne tocit hned ako sa otvaraju dvere :-) V kuchyni sa stale niekto mota, tak aby cirkulacka netocila furt, mam tam spravene na zopnutie tlacidlo. Ale moc sa nevyuziva, ani by nemuselo byt. Rano ked idem do kupelne tak hned mam teplu vsade aj v kuchyni. Pocas dna kazda navsteva wc pretoci vodu, da sa to riesit blokovanim cerpadla casovacim rele. Priemerne schopny elektrikar to zapoji ako nic.
Odpovedať
@mihal63 no ty si poctar... Koľko stojí elektrika, koľko ohrievač, to máš takú veľkoryso linku že tam dáš pod drez 10l obludu.... To si rovno daj tu batériu delimano...
Odpovedať
@daralbajda prečo poctar? Normálne sa pýtam, boli mi povedané možnosti tak som sa chcel len poradiť, ale šak ok...
Odpovedať
@mihal63 no nie, len elektrika je drahá, a v zime ti ten ohrievač nebude stíhať, lebo prietok nepusti.. 10l na clapkanie ženy je málo, zaberie to miesto pod drezom... To všetko sú také chu-iove nápady.. Kejsik ti dobre radí...
Odpovedať
Článok sa načítava...
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?