Buderus

Dobrý deň. Mám problém s kúrením. Kotol Buderus logamax plus GB162 s termostatom RC35. Pri nahrievani TUV prepúšťa teplu vodu do kúrenia, vtedy ukazuje pracovný tlak 2. No nestáva sa to vždy. Bol pri tom aj technik a ten sam nevie čím to môže byt. Zevraj trojcestny ventil. Ten sme mali rozobratý bol čistý nepoškodený sedlá čisté. Robili sme funkčný test cez RC35 a všetko krásne fungovalo. Keď kotol nepracuje tak je tlak 1,5 keď topí do kúrenia tak da zvisi na 1,6 až 1,7 to iste pri TUV len sa stáva že tlak stupne na 2 a prepúšťa do kúrenia. Niesu horúce všetky radiátory ale taká menšia polovica. Za radu vopred Dakujem.
Odpovedať
@janko91 nic ine ako ten trojcestny ventil to hadam nemoze byt, skus ineho technika. Taketo nieco test cez regulator asi tazko odhali, kedze nema ako vediet o prietoku ci tlaku v systeme.
Odpovedať
Kotol ani žiadnu chybu nehlási. Najprv som prišiel nato že bola zlá expanzka, vtedy pri tom prepúšťaní vody do kúrenia bol tlak 3 a viac a hlásilo chybu 2F. Aj technik si mysli že je to ten trojcestny ventil ale nikto si tým nieje istý.
Odpovedať
Mal som podobný problém s Buderusom pred 3 rokmi. Poslali mi originál baypas (skrat) na výstup UK z nemecká. Odvtedy to ide OK. Ono keď stupne tlak, tak nevládze zatvoriť, či otvoriť 3cestny ventil...mal ale pod sebou bojler..
Odpovedať
@daralbajda co konkretne je to "originál baypas (skrat) na výstup UK"?
Odpovedať
@gashtaan prívod a spiatocka spolu do srobenim prepojená tenkou kapilarou, zrejme to Buderusu nejako vyrátali..
Odpovedať
@daralbajda presne
Odpovedať
@daralbajda aj ja si myslím že to bude niečo iné ako ten trojcestny, ale kto vie. My mame 300l zásobník vody pretože mame solárne panely. Ale môže to byt ta istá chyba ako ste mali vy?
Odpovedať
@daralbajda môžte sem dať fotku konkrétne o čo sa jedna?
Odpovedať
@janko91 môže,mne sa tam tiež vystriedalo servisak..fotku nemám a nedám ,bolo to u zákazníka...
Odpovedať
@janko91 a má to logiku..stupne tlak tak nedovrie ventil čo má ísť do bojlera a pusti to do kúrenia....tam je chýba....
Odpovedať
@daralbajda takze trojcestny? Ci čo vlastne?
Odpovedať
@daralbajda máte nemysli spätný ventil?
Odpovedať
Článok sa načítava...
@janko91 trojcestny o prepína v kotli.
Odpovedať
@daralbajda zistil som si čo je bypass ventil a môže to byt aj ten alebo trojcestny. Keď je tlak normálny tak funguje všetko OK, keď tlak stupne na 2 a to neviem prečo tak prepúšťa do kúrenia.
Odpovedať
@janko91 tak urob t ak abynezvysovalo tlak... To ale musí servisaks zvládnuť.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?