Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@tomson84: ako vies ze ide cely den? a je lepsie pre kotol ked ide ako ked cykluje... tu krivku nastav aj mensiu kludne, uvidis co to da a postupne zvysuj ked tak... ja sam mam v dome s radiatormi 0.6 teraz @kogi: 24 kW max je vykon, ten spodny je tusim 4,4 kW...dom mam 40 rocnu "kocku" s podkrovim, vykurovacej plochz zhruba 250m2, mury 50 cm, momentalne este nezateplene, ale vymenene okna - 3 sklo, kurenie, kotol, voda, zateplena strecha 40cm vaty...este musim dokoncit zateplenie a detajly, TS domu (vypocitana) bola zhruba 40kW, po vsetkych upravach by mala byt 8-10 kW
Odpovedať
@y2k ja mam dom z podkrovim vykurovacia plocha cca 140 m; štvorcovych a nemam zatepleny dom a ani vymenene okna a neviem sa rozhodnuť aký vykon kotla Poradiš asi aký vykon ?
Odpovedať
Profilova fotka
@kogi: tazko povedat, zalezi od tepelnych strat domu ja by som asi zacal tym a potom sa rozhodol
Odpovedať
Profilova fotka
Ahojte, no mne na termostate ukazuje ze krivku nemam zapnutu a pritom mam novostavbu a aj cidlo mi chlapik pripajal vonkajsie na severnej strane. Nastavil mi to tiez na vystupe 40°C...nemal by som tu krivku teda zapnut a nastavit napr. 0,6. Tiez mam kotol Vaillant eco plus... Barak je uz zatepleny 18cm EPS a teplota cely den 22,5°C a klesne az rano kedy kotol dokuruje z cca 21 na 22,5. To zn. za cely den mi klesne v baraku teplota o 1,5°C. Teraz je ako pisem s vypatou krivkou spotreba plynu cca 5,5m3/den. Zapnut ci nechat tak? pomoze to? (barak je cca 180m2).
Odpovedať
@y2k ako to viem? Ked idem do kotolne tak na displeji svieti ikona radiátoru a kotol hučí tak si myslím že ide :-| mýlim sa? Dal som tu krivku na 0,5 ale asi to bude malo. Vykúri to na 23C ale nastavené mam 24. Asi to bude malo,ci?
Odpovedať
@tomson84 Svieti na displayi ikona plamena sviecky?Lebo ta znamena,ze kotol kuri a spaluje plyn,ked tam len svieti alebo blika ikona radiatora,tak ide len cerpadlo,to pocujes hucat,ale kotol nekuri.. A ci bude taka krivka stacit,to uvidis podla toho,ci bude drzat nastavenu teplotu,ak nie,musis pridat,ale vzdy to sleduj tak aspon v 24hod cykle.Ja som pouzival zvlast digi teplomer s pamätou a podla toho som vedel,ci tu teplotu drzi alebo nie,ale samozrejme sa to da odsledovat aj na regulatore,len musis byt doma.
Odpovedať
@petko_sonka Mas nastavene nejake casove okna den-noc?Lebo 1,5 stupna sa mi zda vela,otazka znie,ako mas nastaveny regulator,on tam ma tri mody,ktore sa daju nastavit - predpokladam,ze mas calorMatic 470. Osobne si myslim,ze ked uz mas zapojene to cidlo,tak by bola skoda nevyuzit ekvitermiku.
Odpovedať
@kajo1 neviem ako vyzera ikona plamena sviečky ale na ľavej strane sú asi dve paličky v stĺpci tak asi to myslíš. Inú ikonu tam nemám. A ak nekúri tak to tam neni
Odpovedať
@tomson84 Ty mas novsiu verziu kotla,tazko mi je takto poradit,mne na displayi ukazuje plamen ked kuri,dalsie ikony mam radiator,vodovodny kohutik a znak cerpadla a samozrejme teplota,to su zakladne veci,ktore na kotli vidim vzdy,nemas v navode vysvetlene ikony,ktore na kotli svietia?Ja mam verziu s dvoma otocnymi ovladacmi,pricom je jasne napisane v navode,ze v pripade zapnutej ekvitermiky musia byt oba ovladace otocene do max polohy,cize vsetko je regulovane regulatorom.
Odpovedať
Profilova fotka
@tomson84: a nemas ty kotol na elektriku? Sa mi nechce verit ze by tam nedali ikonku plamena
Odpovedať
Neblázni mam plynový. Teraz som to pozeral. Je tam ikona plamena a je tam jedna palička stále tak to znamená že ide na minimum? Ale Ta palička je tam stále takze stále ide?
Odpovedať
Takto to vyzera a stále na takéto hodnoty ide ten kotol
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@tomson84: no ved to vlavo je ikonka akym plamenom ti to hori a teda aj vykonom, vpravo mas aky mas tlak v okruhu...takze mas najnizsi plamen momentalne...tych 40 to mas to max nastavene, ak by aj ekvitermika chcela viac v tychto mrazoch to ze ti technik nakotli nastavil max 40 ti to proste viac nepusti
Odpovedať
Profilova fotka
@tomson84: ale ako pozeram to budes mat asi TUV na 40 podla ikonkym stlac to prave horne tlacidlo, to by sa ti malo prehodit na teplotu vody vo vykurovacom okruhu
Odpovedať
TUV mam na 45C. Mne ten plameň stále ukazuje tak nízko. To neni chyba? Vam kúri v mrazoch cca -5 viac ako s 40C vodou?
Odpovedať
@tomson84 Clovece,ved Tebe ide kotol tak,ako tu sniva 90% ludi,necykluje,ide si na min vykon,mne ide napriklad pri -5 do kurenia 41 stupnov,TUV mam nastavene na 40 stupnov,nikdy nebol problem s teplotou vodou ani s kurenim,drzi vsetko stale tak,ako ma..
Odpovedať
No ale denne ked je mínus tak mi žerie 10 kubíkov plynu :-S o tom tu asi 90% ľudí nesníva :-D prečo mam potom taku vysokú spotrebu?
Odpovedať
@tomson84 Ake mas TS baraku?Od toho sa odvija spotreba plynu...
Odpovedať
Fuuu tak toto neviem aké mam :-.
Odpovedať
Profilova fotka
Chlapi, a vam necykluje kotol ked dosiahne pozadovanu teplotu? U mna ju dosiahne za chvilu a potom vypne a ked sa ochladi zas zapne a takto dokola...len neviem ako zistit akym vykonom kuri ...
Odpovedať
@y2k ak stlačím to práve horné tlačidlo tak mi ukazuje len tlak v systéme =-)
Odpovedať
@y2k Toto je chyba na Vaillantoch,ze nevies pozriet,akym vykonom kuri,teda na tych starsich,u mna kotol viac nejde ako ide,cyklovanie je dost neobjektivne,lebo nevies pozriet,kolko startov urobi za den,ja to vobec neriesim,pre mna je podstatne,aby drzal nastavenu teplotu nezral vela plynu! Pre tomson84,no TS straty baraku je alfa omega,kolko plynu spalis,mozno u Teba je to nedosiahnutelne zrazit nizsie,ak mas vysoke straty...
Odpovedať
Profilova fotka
@kajo1: takze neni som ja lama ale kotol :-D super dik pre mna kuri celkom dobre a aj spotreba plynu ako som pisal je myslim OK a aj to "cyklovanie", nie vzdy zapne horak, casto zapina aj len cerpadlo, takze teda neriesim PS: Nevies ako sa dostat do servisneho menu kotla? tam sa totiz to da nastavovat spodny aj horny vykon a tak...
Odpovedať
@y2k Stlacis sucasne i a +,nabehne Ti diagnosticka uroven c1,na displayi svieti d0,potom sa posuvas + - tlacidlami,ak nieco chces zmenit,tak podrzis i,udaj sa rozblika,zmenis a zase podrzis i.Dolezite je mat tabulku s kodmi,aby si vedel,co ktore cislo znamena,napriklad d0 je nastavenie max horneho vykonu,od vyroby je na max,spodny vykon sa neda nastavovat,lebo to ani nema zmysel.Inak tych kodov je cca 50 a su v dvoch diagnostickych urovniach,ale zmenis tak max 5 z nich,zvysok nema zmysel chytat.
Odpovedať
Profilova fotka
@kajo1: takze to mam nechat tak ako mam co? Len ako viem ze kotol ide na najnizsi vykon (tak aby necykloval zbytocne)?
Odpovedať
@y2k Nerozumiem,preco Ta to tak trapi,na aky vykon ide,neda sa to nikde pozriet,na aky vykon ide,vies len stiahnut jeho max vykon,cize relativne by si mohol stiahnut na najnizsiu moznu hodnotu a to by si potom vedel,ze ide len na minimum,ale mozes mat problem napriklad so zohrievanim vody,velmi dlho by ohrieval na pozadovanu teplotu,cize tiez by to nebolo dobre,moja rada,nevrtaj do toho a bud spokojny,ze ide tak,ze si spokojny. :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@kajo1: ved vies preco, pretoze pre kotol je lepsie ak ide na minimum a zohrieva pomaly vodu ako ked ju zohreje hned a vypne, za chvilu zapne a takto dokola...
Odpovedať
@y2k Kotol si uberá výkon sám,nevrtaj sa v tom,celé si to rozladíš a možeš mat problém s ohrevom TUV.
Odpovedať
Profilova fotka
@kajo1 Ahoj, casy mam nastavene od 6:00 do 22:00 denna teplota 22C a nocnu mam na 20,5C. Ano mam colormatic 470 a regulkator ked klinnem do menu tak mi pise: display 4.20 a vykur. zariadenie 6.08. Co to ma znamenat? nasiel som tam aj tu krivku a dal som ju na 0.65. Co mam spravit dalej?
Odpovedať
@petko_sonka Otazka,mas podlahovku alebo radiatori?Mas odsledovane,ze vecer o 22:00 ked vypne kurenie mas tych 22,5C a rano o 6:00 ked zapne je len 21C?Nezda sa mi to,ja mam tiez casove okno 04:30-22:30 a nestalo sa ani raz,ze by teplota v noci do rana klesla o 1,5C a to nemam zatepleny barak-mam na mysli steny,strop a podlaha samozrejme su zateplene,steny su z ytongu lambda 375. Co sa tyka toho regulatora,nechapem,ake cisla to na nom vidis,u mna je komplet komunikacia po slovensky,ziadne ciselne sifry,jednoducho kliknem menu a objavi sa dalsie podmenu,tam vyberiem "uroven pre servisnych pracovnikov",zadam heslo,ktore mi kurenar na poziadanie nechal defaultne a v dalsom kroku vyberiem "konfiguracia systemu" a tam uz mozem nastavit takmer cely system ako chcem alebo potrebujem.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.