Výroba septiku z betónovej žumpy.

4 hod670
  • @petojuhos25  kupujeme ich Čechách, nemecká firma, ale pre RD je to zbytočné, 5m3 septik zdrží vodu viac 10 dní, to na usadenie stačí. Lamely sa dávajú, keď treba zvýšiť usadzovaciu plochu rádovo.

  • @petojuhos25  dajte do googla: lamella tube settler
    uz som to pozeral. A ak sa mozem spytat, zumpu ktoru pouzijete ste uz vybrali?

  • @jan45  Viem ze sa na to pytaju vsetci 1000 krat. Ale nejak si to neviem cele pospajat.

    Moja predstava je 3 komorovy betonovy septik/prefabrikat, ktory by bol v prvom kole pouzity ako zumpa a dodatocne by sa realizovala KCOV. Firma vie podla nakresu vyrobit takmer cokolvek.
    Cize moja otazka je: Mam si dat spravit tri uplne oddelene komory, kde by sa spravil T prepad, alebo je efektivnejsie aby priecky s prepadmi siahali len do 2/3 nadrze od vrchu?

    Revizne otvory by sa spravili tak, aby sa dalo dostat do kazdej komory zvlast.

    Dodatkova otazka 🙂. Predpokladam, ze treba vynechat aj cca 10cm z vrchu, prave koli pripadnemu odsavaniu.

    Dakujem.

  • Sponzor fóra
  • @unkasr  konštručne betonové priečky nemusia ísť až po strop, umožní to jediné odvetranie. Vyrovnanie tlakov v komorách pri čerpaní sa dosiahne otvormi v priečkach pri podlahe. stredný otvor na pretekanie vody môže byť aj na kraji, predľži dobu pretekania a usadzovania. Pri troch komorách stačia aj dva otvory nad priečkami, ale treba počítať s priestorom na prípadné vlezenie.
    Betonový septik je už prežitok z dôb, keď sa ináč nedala vyrobiť dostatočne pevná a vodotesná nádrž, naviac odolná voči chemikáliám. Používali sa kovové nádrže, ale vtedy to bolo veľmi drahé. Dnes sú odolné plasty, žiadať od nich aby tvorili obal je zbytočné, na to stačí betón, ale priečky z plastu plne splnia všetky funkcie. a môže to byť fólia, vlnovka, pevná doska. Naviac sa dá použiť cementovláknitá doska.
    Vyrobiť priečky na požiadanie zvýši cenu, nezvýši , alebo málo usadzovaciu schopnosť. Jednoduchšie je osadiť šikmo tri dosky pod uhlom 60°, tie zvýšia účinnosť niekoľkonásobne. Píšem dosky, ale môžu to byť aj vlnovky.

  • @jan45 , takze dopracoval som sa k niecomu takemuto. Dava to zmysel? Priecky by boli zo "stresnej" vlnovky uchytene o boky. Este jedna otazka, zmeni vyrazne nieco pocet a nahustenie priecok?

  • @unkasr  počet priečok zásadne ovplyvní účinok, ale v tomto nákrese chýba norná stena pred lamelami a čerpadlo tiež musí byť oddelené, pretože vytvára skratový púd

  • @jan45  Ano, toto sa mi cely cas nezdalo. Som to pochopil tak ze priecky netreba. Prikladam novy nacrt. Tu je otazka, ci priecky a lamely maju byt zospodu zarovnane a ci cerpadlova cast nema byt uplne oddelena od predchadzajucich dvoch komor.
    PS. T-prepady su postupne medzi komarami o 10cm nizsie.