Odpoveď na príspevok od dedo758:
Priemer potrubia, účel? Lebo ak je 8 metrov spádu… @dedo758 len či to nechce do protispádu. 💪Odpoveď na príspevok od dedo758:
Priemer potrubia, účel? Lebo ak je 8 metrov spádu… @dedo758 Je to prípojka k domu. Dom je na kopci mala by ísť rúra 160mm 120m 8m prevýšenie a potom pokračuje ešte 100m 200mm rúra ale tam už je spád okOdpoveď na príspevok od pista87:
@dedo758 Je to prípojka k domu. Dom je na kopci … @pista87 existuje aj priemer 125, to úplne stačí , čím väčší spád, tým menší priemer. Norma požaduje na vonkajšej kanalizácii šachty po 50 m, tu by som dal spoň odbočku a nechal potrubie vytiahnuté nad zem v tretinách. A 200 je pre ulicu, tam 155 bude dosť. Proejktanti sobľubou dávajú väčšie priemery, ale neznalosť neospravedlňuje.