Zapojenie rozvádzača

Zobraz úvodný príspevok
Zdravím pomáham kamarátovi so stavbou takého mini domčeku niečo ako garzonka. Je to nízkonákladová stavba všetko robíme svojpomocné základ sú dve unimobunkove konštrukcie Drevené hranoly Osb dosky a zateplené zvonku 100mm polystyrén z vnútra 300mm vata a sádrokartón. Ideme akurát riešiť elektro rozvody a nakoľko mám len SPŠ slaboprud rad by som sa poradil s odborníkom. Načrtol som hrubú schému zapojenia tak či sa mi na to pozriete čo tam je zle?
Odpovedať
@danielvalentin inteligent....
Odpovedať
@merak nemozem.
Odpovedať
@anett9 konecne normalna rec... A ak nie som schopny to zmerat?
Odpovedať
@merak neodpovedal si mi na otazku ako prvy, tak necakaj, ze nejakemu akoze supermaster userovi na svetelektro.com /ano, poznam ta aj odtial/ sa vyspovedam. ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign myslíš túto otázku? "preco si to tomu tvojmu kamaratovi nezapojil a nezrevidoval rovno ty?" To by si sa mal pýtať kamarátovej mami, nie mňa.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign @anett9 STN EN 61439-1:2012 Čl. 6.1 - výrobca rozvádzača musí označiť rozvádzač štítkom na ktorom musí byť: Meno výrobcu alebo jeho značka. Typové označenie alebo identifikačné číslo, pomocou ktorých sa dajú získať náležité informácie od výrobcu rozvádzača. Dátum výroby. Príslušná norma IEC 61439-X. Ďalšie údaje, ktoré môže bližšie špecifikovať príslušná norma. Štítok musí byť na viditeľnom mieste a čitateľný.
Odpovedať
@merak pane boze. Furt dokola...
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign to bolo na margo toho, že Štítok dáva revízak.
Odpovedať
@megdesign bez mihnutia oka. Fuseri nemaju co robit. A ano je to krestanske ked uz o tom zacinas. Zabranit podvodu krestanske je.
Odpovedať
Profilova fotka
Trochu si tu do vás rypnem aj ja ak dovolíte ;) osobne si myslím, že človek ktorý robí len bytovú inštaláciu bude celý život tvrdiť že vyhlásenie o zhode na rozvádzači je zbytočnosť. Ono v takom byte alebo malom domčeku to je podľa mňa skutočne zbytočnosť a strata času. Nikto sa naň v živote ani nepozrie. Kľudne ma presvedčte o opaku ak sa mýlim. Za to na druhej strane, ten kto vyrába rozvádzače aj pre nebytové priestory považuje taký štítok za samozrejmosť a práve naopak si nedovolí dodať rozvádzač bez neho. Zákony a normy hovoria jasne, ale v niektorých prípadoch sa aspoň ja osobne zamýšľam nad tým čo je dôležité a čo nie, v tomto prípade kde to je nutnosť a kde zbytočnosť. Pekný večer :)
Odpovedať
@lukino55555 co bez mihnutia oka???
Odpovedať
@merak Nenapísal som že štítok dáva revizák, ale že štítok a protokol môže dať aj revizák. Ak ten kto spraví inštaláciu vrátane rozvádzača nemá možnosť spraviť potrebné merania na rozvádzači a požiada ma o to, nemám problém po dohode mu spraviť merania a vystaviť protokol, poprípade mu dodať aj štítok
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@anett9 aj keď nemá ako spraviť merania, OK ale ten štítok by tam mal dať tak či tak, veď koniec koncov ten rozvádzač vyrábal ale ak to tebe tak vyhovuje, že to tak robíš, OK
Odpovedať
@merak Kde je vôľa, tam je cesta. :-) Asi tak...
Odpovedať
@merak Štítok môže dať. Ale ako zistí bez merania či vyhovuje norme. Do protokolu uvádza izolačný stav a prechodové odpory. Ako ich zistí bez merania. Preto keď ma nejaký elektrotechnik osloví, spravím merania, vypracujem protokol, poprípade spravím štítok a elektrotechnik mi za túto službu zaplatí. A litera zákona je naplnená a všetci sme spokojní...
Odpovedať
Profilova fotka
@anett9 asi nerobíš výdržné meranie na prieraz pri 2500V, poprípade oteplenie rozvádzača pri plnom zaťažení. Keď sme ako firma pred dvoma rokmi zavádzali do živnosti aj výrobu a úpravu rozvádzačov, tak sa nás na takéto veci pýtali z TI, aj dielňu a vybavenie si pozerali, či máme. Merák na meranie prierazného napätia do 5kV, merák na meranie prechodného odporu pri 10A, termokameru, rôzne záťaže. Obyčajným revíznym merákom vieš odmerať izolačný odpor pri 1000V, ale bežné meráky nemajú meranie aj prierazu pri 2500V. Zhruba také napätie sa tam môže objaviť pri nepriamom údere bleskom. Teda toľko zo skúseností a aj zo školení a rozpráv s rôznymi znalcami a odborníkmi.
Odpovedať
@merak Neviem čo tu stále riešiš. Pre mňa ako revizaka je dôležitá konzultácia s pánom Meravým. To je pre mňa odborník a studnica znalostí, na ktorého sa pri nejasnosti môžem obrátiť a vždy mi poradí. A pre ujasnenie mám k dispozícii aj termokameru a megmet do 5kV. Ale nemerám to... Viem čo má obsahovať protokol a tie parametre ktoré potrebujem, tie meriam. Nepotrebujem sa hrať na supernajdokonalejšieho odborníka na svete keď viem že ním nie som...
Odpovedať
Profilova fotka
Úvodom môjho príspevku sa chcem ospravedlniť @anett9 a ostatným kolegom. Vo svojich predošlých príspevkoch som nechcel nijako znevažovať nikoho robotu, profesionalitu a technickú spôsobilosť. Z môjho hľadiska: Sme na verejnom diskusnom fóre, ku ktorému má prístup každý človek, teda aj taký, čo sa vôbec nerozumie, alebo rozumie len čiastočne do problematiky elektrotechniky a každý tuna napísaný príspevok si môže vyložiť po svojom a po svojom aj zrealizovať. A namiesto toho, aby sme sem písali a prispievali, čo sa má ako robiť, tak sa sem prispieva, kto to ako robí, poprípade komu to ako vyhovuje, ale kto sa ako s kým dohodne. Konkrétne o čo mi išlo pri meraní a testovaní rozvádzačov: Norma STN EN 61439-1:2012, ktorá je všeobecná norma pre všetky nízkonapäťové rozvádzače a norma STN 61439-3:2012 pre rozvádzače určené na obsluhu laikmi v stati 10.9 preverovanie konštrukcie - dielektrické vlastnosti je popísané, ako sa majú rozvádzače testovať. Ide mi o článok 10.9.2 a tabuľky 8 a 9, podľa ktorého mám v rozvádzačoch testovať všetky okruhy na výdržné sieťové napätie. Testovacie napätie je 1890V (v predošlej norme to bolo 2500V) striedavé s frekvenciou 50Hz. Okrem tohto je tam toho viac. Ide mi o to, že asi 99% revíznych technikov pri revízii odmeria izolačný odpor rozvádzača 500VDC a hotovo. A vôbec nemajú poňatia o tom, že to už dávno nie je vyhovujúca kontrola rozvádzača. @peter11balog možno je ten štítok a tá byrokracia okolo rozvádzačov do bytov či domov zbytočná strata času a možno práve preto, že je to zariadenie, ktoré napája rozvody v bytoch a domoch, ku ktorým majú prístup deti, laici a kadejakí domáci majstri a kutili by sa tomu mohla venovať väčšia pozornosť a vyžadovať vyššia prísnosť. Toť môj pohľad na to. P.S.: aj ja poznám p. Meravého a aj iných odborníkov z odboru, s ktorými sa rád porozprávam a vymením si vedomosti a skúsenosti. Jeden mi ukazoval fotky rozvádzača, ktorý pri údere blesku vytrhlo zo steny, lebo bol zle skonštruovaný a netestovaný v súlade s normami. Druhý mi ukazoval fotky vyhoreného rozvádzača, lebo všetky vodiče káblov boli veľmi pekne a elegantne vyviazané do jednej guče a pri zaťažovaní sa vodiče začali pekne prehrievať až raz začali horieť. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú noc. A ešte raz, nejdem nikoho spochybňovať ani nič podobné. Len ako som písal, sme na verejnom fóre a namiesto toho predbehovania sa, kto to ako robí a komu to ako vyhovuje by sme tu mali odborne radiť v súlade s platnými predpismi a normami, teda pokiaľ nemá niekto iný, oficiálne schválené pravidlá a postupy.
Odpovedať
@merak ale ved ty sa tu stale predbehujes :-) Deti maju pristup k rozvodnej skrini? To ich do akej vysky osadzas? Cize podla teba, keby ten rozvadzac bol testovany tak ako mal byt a presiel by testom, by ho ten blesk nevytrhol zo steny, ano?
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign ja som písal, že k rozvádzačom majú prístup deti? Čo sa týka toho vytrhnutého rozvádzača, videl som iba fotky a počul vyhodnotenie od súdneho znalca, čiže k tomuto sa ti ja vyjadriť neviem.
Odpovedať
@merak "možno je ten štítok a tá byrokracia okolo rozvádzačov do bytov či domov zbytočná strata času a možno práve preto, že je to zariadenie, ktoré napája rozvody v bytoch a domoch, ku ktorým majú prístup DETI, laici a kadejakí domáci majstri a kutili"
Odpovedať
@merak Ci co? Tie deti patrili v tom zlozenom suveti k comu? K rozvadzacom, ci k rozvodom? Niekedy je lepsie pisat jednoduche vety. Lepsie druhi pochopia, co mal autor na mysli.... Ten rozvadzac by vyletel zo steny aj s tvojimi testami... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign áno, myslel som na tie rozvody, ktoré sú napájané z tých rozvádzačov. A či by vyletel alebo nie, ťažko povedať. Ale akákoľvek debata okolo tejto témy sú už iba špekulácie a dohady.
Odpovedať
@merak Citujem to, čo si napísal: "by sme tu mali odborne radiť v súlade s platnými predpismi a normami..." Absolútne s týmto nesúhlasím. Na tomto fóre môžeš poradiť, aby sa toho nechytali a zavolali si "poriadneho" odborníka. Nič viac! Na odborné komentáre sú úplne iné fóra. Tým netvrdím, že s Tebou vo všetkom nesúhlasím. Len podľa mňa to sem nepatrí. :-)
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Ahojte Najde sa tu nejaky elektrikar ktoremu by som mohol napisat ohladom domoveho rozvadzaca.
Odpovedať
@martinooo napis kludne, alebo zavolaj, cislo v SS