Ahojte kolegovia
do popredia dávam novú už preloženú normu pre vykonávanie revízií na elektro inštaláciách NN STN 33 2000-6:2018 v slovenskom jazyku a tak isto aj normy STN 33 2000-4-46:2018 a STN 33 2000-5-537:2018 v jazyku slovenskom
s pozdravom Merák
@patriky Treba odobrať oprávnenia a osvedčenia takým RT, ktorí vydajú kladnú východiskovú revíznu správu aj keď nie je dodržané to, čo má byť jej súčasťou to môže IP , bohužiaľ revizákov je viac ako inšpektorov, takže to nestíhajú. Treba vyhodiť úradníkov na SÚ, ktorí ani nevedia, čo má byť súčasťou podkladov ku kolaudácii ale sú za to ešte aj platení z našich daní, treba už konečne urobiť poriadok v tom našom "chlieve" . Ako si môže niekto urobiť sám elektriku , keď na to nie je odborne spôsobilý, to rovno môžme zrušiť vodičáky, veď točiť volantom vie každý...
@peter_83 norma je doporucujuca, je tam totiz odporucam, musi a to je rozdiel. Dalej treba sa pozriet aj na to co pise vyrobca a to je nad normamy.
Poznámka: Článok č. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 sa nevzťahuje na dokumentáciu pre stavebné povolenie, pretože je určená najmä pre stavebné úrady na vydanie stavebného povolenia, nie na samotnú montáž elektroinštalácie a následnú revíziu (odbornú prehliadku a odbornú skúšku.
Kolko domov ma len projekt pre stavbne povolenie a je aj uspesna kolaudacia a aj revizia? Ako je to mozne?
Ked si clovek spravi elektro sam aky papier ti da? Treba upravit zakony ako pisem.
@patriky Že pozdravujem tvoju veľkú kapacitu čo tvrdí že je to dobrovoľné :
V zmysle článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, osoba alebo osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revízie inštalácie MUSIA poskytnúť správu, ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť voči osobe objednávajúcej prácu, spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 tejto normy. Správa o východiskovej revízii elektrickej inštalácie má uvádzať odporúčanie o časovom intervale do vykonania prvej periodickej revízie.
Školil ťa meravý a nemáš problém napísať že normy majú odporúčací charakter ?? Chýba ti za tým totižto veľmi dôležité ALE ... ;-) Veľa ľudí by si to tu mohlo zle vysvetliť :-)
@patriky áno, jeho som myslel, mňa síce neskolil, ale on vymetá poctivo všetky elektro akcie,čiže stretnúť ho nie je problem,on to myslí sakra vážne. Okres TT
@ondro81 hej pokial za daco nestane a v prvom rade by sa mali spravit zakony poriadne a urad ktory kolauduje by mal mat ludi co tomu rozumeju a vedia co treba a co si pytat a revizakov co to robia od stola potrestat.
Btw odkial si? Lwbo ujo Janko z TN to myslis p. Meraveho co :) ano ten aj mma skolil
@lubo2562 porovnávaš dve neporovnateľne veci. Elektrina nevybuchuje a kamarátka by bola prežila, ak tam bol chránič. Ak bola na kolíku fáza, tak to bola TNC sieť?
V Prešove to podľa posledných info spôsobilo prerazenie plynového potrubia raketou, keď elektrikári pretláčali chráničku pre nový kábel...
@lubo2562 bol by som zatial velmi opatrny s hodnotenim pricin presovskej tragedie. Nikto zatial totiz nepovedal, co konkretne bolo porusene. To mohol byt totiz aj kvetinac na schodisku...
@patriky mám pocit,že ľudia akosi nie že nevedia, ale skôr nechcú pochopiť, kvôli čomu sa tie čestné vyhlásenia vôbec majú robiť. Kľudne v dome môže natahat a pozapajat všetko aj upratovačka a jej manžel povedzme kuchár si dá vyrobiť pečiatku revizaka a ostempluje to, spolu so všetkými papiermi a vyhlaseniami.pri kolaudácii to tetusky, ktoré došli na chlebíčky aj tak nezistia a všetko bude v poriadku. až do chvíle, kým sa niečo nestane. Potom sa zodpovední stretnú na súde, kde oproti nim postavia uja Janka z Trenčína a ten im pravý význam tých dokumentov rád vysvetlí. To,že je to len zbytocna byrokracia môže napísať len človek, ktorý v tomto remesle nemá čo hľadať.
@patriky Súhlasím s Vami. Nikdo Vám nemôže brániť, ak chcete, aby Váš dom zzhorel, niekoho zabilo. Len potom sa nečudujte následkom. Aj ja som videl, ako sa odrbáva elektrika, ako fušer zapojil elektriku a videl som následky. Ťažko vysvetľoval, že on len kamarátovi pomohol. Samozrejme, z kamaráta sa stal doživotný nepriateľ (zabil mu neodbornou inštaláciou dcéru).
@megdesign AJ v Prešove hasiči v roku 2017 ľudí "strašili" a oni to mali na háku. Výsledok ste videli v tv, Na vine sú všetci, vrátane kozmonautov, len nie obyvatelia, ktorí porušili niekoľko noriem. Spýtajte sa na správy od hasičov a pochopíte.
Podobne je to s elektrikou. Kým nezhorí dom, kým nezomrie človek, všetko je "strašenie". Kamarátka, keď by sa dotkla radiátora a držala sa chladničky, už by tu nebola. Ako som predtým písal, "elektrikár" zamenil vodiče v krabici a na kolíku v zásuvke bola fáza.
@merak vsetko je to pekne, ale realita je ina. Vies ako to je a toto sa mozno dodrziava vo firmach a priemysle a nie u RD
Ako to ze urady skolauduku len na zaklade revizie a projektu pre sp? Co ked si ludia budu tahat kable sami s tym ze sem tam mu elektrikar poradi co a ako? Co. Potom da ake vyhlasenie? A za dalsie norma je doporucujuca. Za dalsie mam info celkom od dost velkej kapacity ze tieto prilohy ako vyhlasenia su len dobrovolne a nemusia byt vzdy,. Mozu sa dokladat.
Za dalsie ked clovek nie je ochotny dat peniaze za dalsi projekt a to realizacie co potom? Vzdy sa niekto najde kto to spravi a kto to zreviduje a ked tak ludia si to budu robit sami a budu bez kolaudacie. Za dalsie projektantov nemame kto bude projektovat?
@peto125 najmä podľa toho, že sa dotyčný elektrikár nesnaží ušetriť každý cent napríklad aj pri kábloch alebo sa nesnaží dať do rozvádzača jeden centrálny RCD
@merak myslím si, že fušer bez osvedčenia sa nepustí do takej zákazky, na koľko je tam veľké riziko, že za to nedostane zaplatené na koľko nepozná normy. A elektrikár s osvedčením si aspoň dá dvakrát pozor na normy aby to nemusel prerábať dvakrát.
@merak tiež som tak robil revízie VT , je na to dobrý merák od Ilka i s programom ktorý všetko zapíše, no za 1 deň max 40 zostáv, všetke sú na rôznych pracoviskách
@peter11balog bohužiaľ sa fušerov nezbavíš tak ľahko a jednoducho
párkrát som robil revíziu EI na byte, kde káble ťahal murár a pravdaže do vypínača mi priviedol CYKY-J kábel a nemal problém preznačiť modrý a zelenožltý na fázové vodiče
alebo zo zásuvkového 16A obvodu mi vyviedol CYKY-J 3x1,5 do vypínača 10A a odtiaľ do ventilátora, pravdaže hnedý vodič bol ako trvalá fáza, modrý vodič prepáskoval na čiernu ako fáza z vypínača a zelenožltý vodič na modrý ako pracovný a ešte sa so mnou začal hádať, že to takto vyhovuje že je to tak v norme že mu to tak kamarát elektrikár hovoril. A ešte domáceho ubezpečoval, že on mu na to zoženie kladnú revíziu.
@peto125 v prvom rade treba mať realizačný projekt a firma musí mať oprávnenie na elektroinštalácie a montéri musia mať osvedčenia v zmysle vyhlášky 508/2009
v realizačnom projekte by si mal mať aj súpis elektroinštalačného materiálu a od firmy cenovú ponuku na výkon prác, ktorú im ty na základe tvojej objednávky udobríš, ale daj si dodatok, že sumu zaplatíš až po kladnej revízii a firma ti musí dať aj čestné vyhlásenie o tom, že elektroinštaláciu vyhotovili v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, toto vyhlásenie máš dostať aj od projektanta
pred realizáciou oslov nejakého revízneho technika a prejdi si s ním postup a priebežné kontroly
pokiaľ narazíš na firmu, ktorá ti to spraví bez projektu a nedá ti k tomu ani čestné vyhlásenie a ešte ti k tomu dajú kladnú revíziu bez týchto dokumentov, obráť sa na Technickú Inšpekciu a Národný Inšpektorát Práce a posuň im aj revíziu.
a nakoniec sa ti môže stať, že ti dajú revíziu s pečiatkou a podpisom a nakoniec zistíš, že niekto sfalšoval pečiatku s podpisom a okopíroval z inej správy číslo osvedčenia a oprávnenia
P.S.: odporúčam každému, kto sa v tom nevyzná, nech po realizácii kontaktuje TI alebo NIP a im dá skontrolovať revíznu správu
@peto125 treba pred začatím prác osloviť revizného technika a potom mu priebežne posielať fotky ako práce postupujú. Firmu pri oslovení uvedomiť o tejto skutočnosti ako aj o fakte, že revíziu bude vykonávať tvoj technik. Takto sa hneď zbavíš kadejakých fušerov.
@merak ahoj, vieš povedať na čo si dávať pozor pri elektroinštalácií ako bežný laik, ktorý si zavolá partiu (firmu) aby mu spravili elektroinštaláciu v dome? Čo by mala obsahovať inštalácia aby bola v poriadku?
Neznamená, že im vysolím 2000 a je to ok, tak isto ako keď niekto zaplatí 500 neznamená, že je to zle.
@volt ahoj
uvedomujem si, že človek sa veľmi rád pochváli novou kuchyňou za 20 litrov alebo obývačkou za 15 litrov či kúpeľňou za 10 litrov, ale nepochváli sa dojebabranou elektroinštaláciou za 5 kíl, lebo je všetko schované v stene a nič nie je vidno
ale vždy sa tu nájdu aj ľudia, ktorým záleží na kvalite svojej práce a ja sa snažím akokoľvek dať do popredia nové veci v tejto oblasti 8-)
@merak Ja len, či si uvedomuješ na ktorú stránku prispievaš (s tými normami). Tu všetkých zaujíma len to, aby ich elektroinštalácia rodinného domu vyšla do 1000 eur a revízia (prípojka, elektro, bleskozvod) do 50 eur. :-) :-) :-) Lebo ak pýtaš viac, si nenažratá sviňa... Ja asi som. :-)
k 1.8.2019 nám vyšli štyri nové normy a jedna aktualizácia (všetko zatiaľ v angličtine), čo sa týka prístupu SEZ-KES STN-OnLine
STN 33 2000-7-711 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky
STN EN 50131-4 - Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia
STN EN 54-3+A1 - Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru
STN EN IEC 60079-15 - Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n"
STN 33 2000-7-709/A12 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory