Prečítal som si tu veľa názorov tak pridám aj ja jeden ako človek ktorý sa venuje alektroinštaláciam profesionálne.
Skutočne cena za elektroištaláciu sa neda povedať bez toho aby sa vedelo čo vsetko ma inštalácia obsahovať a aké naroky bude na ňu uživateľ klásť.
Ak zoberiem priemer teda RD s obytným podkrovým rozloha cca 120m a elektrikou povedzme do každej izby jeden vypinač na svetlo , v každom rohu miestnosti zásuvka, plus prívody kuchyňa, kotol , garáž atď to vychádza priemerne na spotrebu materiálu tak 60 krabíc, 300m káblu na zásuvky , 300m káblu na svetla, slaboprúdy TV,PC, alarm cca po 70 až 100 metrov , rozvádzač cca 36 modulový, plus ističe tak ste na cene materiálu okolo 1000 eur. Práce ako káblovanie vychádza zhruba 700 eur, montáž zasuviek a vypínačov cca 100 eur, vyskladanie rozvádzača cca 100 eur, revízie 100 eur. Ceny sú samozrejme dané ako cena práce na fuške, ak chcete firmu dajte x 2 plus daň.
A k prúdovým chráničom. Stačí naozaj len jeden štvorpólový, chránené musia byť priestorý kúpeľní aj so svetlami, kotolne a práčovne, vonkajšie zariadenie, kuchyne sa odporúčajú . Miestnosti ako obývacie izby, spálne, detské izby nepotrebujú chránič a nie je ani povinný.
@mlady_par Nic v zlom ale ked niekomu chces dat radu ako profesional tak najprv by si mal poznat normu ty a nepisat blbosti(vsetky zasuvkove obvody do 32 A musia byt vybavene pr.chranicom 30mA a to bez ohladu nato kde su umiestnene) :-o :-o :-o
@mlady_par
časť čo si napísala cena atd je dobré..... súhlas ...
ale ostatne nesúhlas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ale naštuduj si:
STN 332000 4-41:2007
citujem:
zabezpecenie doplnkovej ochrany prudovym chranicom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprasahujúcim 30mA v striedavých systémoch pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie....
zasuvky vo vonkajších ... bla bla bla.... bla bla bla.....
Ste doma všetci elektrikári ?!? či máte vela deti a sa ich chceš zbaviť ?!?
"prepáč za blbú poznámku"
takže ked dáš na vstup 1 prúdový chranič to sa dáva na požiarnu ochranu ( 300mA)
STN 332000 4-4482:2001
vana kupelna:
STN332000 7-701:2007
samozrejme treba šetrit na veciach kde sa dá a nie na bezpečnosti nasich deti ....
robo
@rob81@rob81
Takže moja odpoveď na vaše reakcie.
Prúdový chránič je DOPLNKOVÁ ochrana, ktorá je povinná v nových inštaláciach v priestoroch iných ako suchých, tj. kúpeľne, kotolne, všetky vonkajšie priestory, ak v projekte nie je určené inak. Projekty však majú len odporúčací charakter. Nie sú závezné. Ďalej si treba rozdelit objekty na súkromné a a objekty určené k podnikaniu kde platia iné podmienky na prevádzku. Tj na margo tych osôb ktoré sú znalé a neznalé resp po novom poučené. A na záver pri použití centrálneho prúdového chrániča nikde nie je napísané že by ste si naň nemohli pripojiť vsetko v dome. Jediný rozdiel je len v tom že Vám vypne celý dom a nie len jednu vetvu v ktorej nastane porucha.
A aby som nezabudol poznámka k normám zvlášt STN tá je totiž unikát čo sa týka elektriky a je upravovaná skoro každý rok. Do roku 2000 alebo 2002 neviem teraz presne stačili na rodinný dom dva zvody na bleskozvod. Od jej novelizácie sú už 4 ak sa výpočtom neurči inak, teda viac zvodov. Tak všetci čo majú len dva zvody po starom, šup šup dorábať ďaľšie zvody.
Ono všetko ma svoje pre a proti, ale zas ostaňme aj pri zdravom rozume.
A ak ma niekto upodozrieva že neovládam normu, tak žiaľ ju neovláda asi 20 revíznych technikov pre ktorých pracujem.
norma je jedna vec a robí sa druhá vec :) náš dom má 12 rokov bol inštalovaný bez akéhokolvek chrániča a všetko ide jak má a to v nom vyrastajú dve malé deti a všetci sú zdravý a štastný !stači decko odmalička učit čo može a čo nie a ked nie je tupé tak pochopí čo kam nepchat.......klop klop až tak tu zas neprežívajte tie chrániče.... 12 by som si ich do domu vživote nedal zbytočne predražený celý rozvadzač
Ak mam na desiatich zásuvkách jeden prúdový chránič s vybavovacím prúdom 30mA a ak mám ťýchto desať zásuviek chránených troma alebo viacerými prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom 30mA aký je v tom rozdiel. Odpoveď ŽIADY. Obe zapojenia spĺňajú normu, pretože norma nehovorí o počte chráničov, ale o tom že zásuvka ma byť chránená chráničom. Rozdiel je len v celkových nákladoch, čo je celkom podstatná položka. Priznajme si 90% ľudí ktorý stavajú sú radi ak niečo môžu ušetriť. A ak sa bojíte o deti verte že ani taký prúdový chránič neochráni dieťa od poriadneho šoku ak v krajnom prípade strčí do fázovej zdierky kovový predmet a náhodou sa opre aj o kolík, nedajbože o pracovný vodič a sedí v teplej obývačke na hrubom koberci.
Na to sú iné spôsoby ochrany, napr. clonky v zásuvkách.
@mlady_par Laicka otazka: Keby strcim klinec do L (1,2,3) a som izolovany od prostredia, tak je to "praca na potenciali". Ak izolovany s lavou rukou klincom vo faze chytim kolik (PE v pripade TNS) tak chranic vybavi. Musi. Sustava to v tomto pripade povazuje za prud z nezivej casti. Sucet pritekajucich prudov tymto nesedi s odtekajucim cez "N". Ci nie??
Debata ci dat-nedat chranic je odveci. Mal by sa dat, nie 15 ks, ale aspon ten 1 urcite, na tom niet co usetrit tych 30-40 € za to urcite nestoji.
@mlady_par. Ja som neriesil pocet pr.chranicov ani ich zapojenie ja som riesil to ze si napisal ze pr.chranic nie je povinny do detskej izby,obyvacky,spalne a pod.Myslim si ze norma je zrozumitelna a jasna a bolo by dobre ju aj dodrziavat.A co sa tyka rev.technikov uz som videl dom na ktory bola urobena OPOS elektroinstalacie a vobec nemal elektrinu/obrazne povedane/ asi ta OPOS bola robena pri dobrom pivku a niecom ostrom v krcme.Takze asi tak aj tak sa to da, ved sme na Slovensku :-) :-) :-)
@elektrikardano Žiaľ na Slovensku sa normi vytvárujú na želanie určitých skupín ľudí a to mám priamo potvrdené z týchto kruhov vyvolených, či už sú to povinne poplatky za preškoľovanie napr. aj tých noriem ktoré sa menia pravidelne. Len niekoľko príkladov.
Pripájanie kovových súčastí striech k bleskozvodu o par rokov na to zákaz pripájania kovových súčasti k bleskozvodu, povinnosť zriadenia ekvipotenciálnej svorky rok na to upustenie od tohoto nariadenia a už stačí len priame pripojenie na zbernicu rozvádzača, chrániče kapitola sama o sebe, veď čo na tom že máme predpis na prúdový chránič v obývačke ale spotrebiče môžu mať len dvojvodičové pripojenie aj keď je na nich pre image kopa lešteného hliníku, potreba 5 vodičového prívodu od elektromera pre prívody do 16mm atď.........
Cena 4i bungalovu na komplet-štandart (prípojky,revízie,kabeláž na zabezpečovačku a TV ,nie drahé vypínače, bleskozvod aj nejaký vývod na altánok alebo tak, domáci telefón) do 3500€ ako fuška (robota aj materiál).A to je max-strop keď hovoríme o štandarde.Ale všetko záleží kto tam čo chce a akú má predstavu.Čo sa týka chráničou.Ja dávam dva 3f na celý dom.Rozdelím všetky svetelné a zásuvkové okruhy na približne pólku a každú polku dám pod iný chránič.Takže nikdy sa ti nestane keď ti vyhodí chránič že nebudeš mať svetlo a všetky vývody máš chránené.A nielen kvôli deťom.Peniaze nie sú všetko.
pridam aj ja moju myslienku. ci treba alebo nie prud. chranic je uz myslim jasne. pokial poucite kazdu osobu v dome a kazdu navstevu , nedavajte si.. pokial to chcete mad dobre "tym nemyslim, ze vam lepsie bude svietit svetlo", spravte to tak ako to ma byt. to znamena vsetky zasuvky a kupelnove svetla cez PCH. ci jeden alebo 10? robievam to tak ze davam minimalne 2 ale najradsej 3 alebo 4 v zavislosti od velkosti domu. preco? jeden opuzijem na exterier. a interier rozdelim na dva alebo necham jeden. ide o to ze ak budete mat vnku posuvnu branu, dostane sa vam tam vlhkost a vypne Vam to prud. ch. budete bez elektriky v celom dome ak to budete mat na jeden P.CH. predstavte si ze vonku leje, vypadne elektrika a pokial nevysusite zatecenu vec nepojde... chcem vas vidiet ako tam idete fukat fenom ktory tiez tu elektriku potrebuje.. ak mate exterir solo tak Vam nebudu svietit svetla vonku, nepojde zasuvka na terase no vnutri vam svieti ide kotol, telka a ked sa vylepsi pocasie, zavolate elektrikara aby odstranil poruchu..
kto si z toho zoberie nieco nech mu to pomoze a kto nie nech sa nehneva ze som sem napisal moj nazor. :-)
@mlady_par z pohladu normy je jedno (az tak uplne zas nie, ale povedzme) ci das jeden centralny prudovy chranic alebo na kazdy obvod zvlast chranic. Ochrana je zabezpecena. Ja by som ale lamal ruky za centralny prudovy chranic, potom to konci tak, ze ho vyhadzuje a tak sa to premosti aby bola vobec nejaka elektrika v dome ... a funguje sa bez prudoveho chranica. Uzasne riesenie ... Ale kazdy nech robi ako uzna za vhodne. Hlavne to robia firmicky a rozno zivnostnici pokutni, ze povyhadzuju prudove chranice a daju centralny, aby mali najnizsiu cenu ...
PCH je DOPLNKOVA ochrana a nenahradza istenie. Centralny moze vybavovat napr. chladnicka kazdym spustenim, takze min. chladnicka sa i tak zapoji mimo neho.
Chalupka nebud nestastna. Ta ponuka za 1600 E je prehnana. Realne by tebou popisovany domcek, ak je v stadiu hrubej stavby mohol byt zrealizovany za 1200 E + material, ale uz aj s TV a LAN rozvodmi. Uplne presne sa to da vycislit az po zhliadnuti projektu a realneho stavu stavby.
@mlady_par@rob81 mozno to bude zniet neodborne ale nechapem ako sa tie kable oznacuju a co znamenaju tie pismena napr. 3Cx 1,5 to znamena ze je ten kabel trojzilovy C neviem(a pocet farieb) a 1,5 je prierez kabla ? A co znamena CYKY J5x16 to zase co znamena ? kde sa to dozviem ? A ked mam elektricke kurenie aky kabel ide od stlpa po krabicu a potom od krabice do hodin ? A este by ma zaujimalo naco sa pouziva 5C kabel ? ci taky sa pouziva na 380 V pre ele.ruru ?dakujem za info
....cena prace pre dvojpodlazny dom : 1 100e s blezkozvodom a reviziou bleskozvodu, pripojky a elektroinstalacie domu
...cena materialu : 900e s pripravou na podlahove el. kurenie
...cena prace podlahoveho kurenia: 500e
...myslim ze budeme este potrebovat nejakych 200e na material.....
...cena vypinacov : este nevieme.....cena Legrand : 1,8e (ta prva rada) cena Legrand Valea: 4,40e komplet
ahojte, nechcem zakladat novu temu, tak sa spytam tu... Chceli by sme vymenit el. kable a zastrcky v 4izbovom byte nakolko nam strasne iskria, ked do nich hocico zapojime... samozrejme muselo by to byt aj s revizou. neviete kolko si mame pripravit?