Elektromerový rozvadzac

Dobrý deň Môže by niekto poradiť z akého dôvodu trasie elektromerová skrinka, ktorá je z kovu?
Odpovedať
@arbitro7 je zle spravená 😄 nemôže triasť. Na kostru sa môže dostať napätie pri poruche, avšak rozvádzač ma byt uzemneny a teda by prúd tiekol najmenším odporom a to je jeho prizemnenie. To je niečo ako prepojenie fázy na kolík. Mal by vypnúť aj istič aj chránič (ak je inštalovaný).
Odpovedať
@arbitro7 máš nedostatočné zemnenie, zahorený alebo zkorodovaný kontakt, veľký odpor a vlastnú zem asi nemáš , prúdový chránič nemáš tiež , ináč by vyhodilo celé napájanie , máš sieť TNC, istič nevyhodí pokiaľ netečie väčší prúd ako má hodnotu, je to ochrana len voči skratu, daj si všetko premerať, lebo ak by si tam stál bosí na zemi voniaš už fialky odspodu
Odpovedať
@arbitro7 problém s odporom....
Odpovedať
kto sa vlastne trasie? skrinka, alebo ty? 😉 😉 😉
Odpovedať
Profilova fotka
@arbitro7 nedostatočné uzemnenie vodiča PEN a nedostatočné ochranné pospojovanie vodivých neživých častí zariadení elektrickej inštalácie
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie