CYKY J 2.5 na svetlo

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, len technická otázka, natiahol som pod sadrokartonovy strop rozvody pre svetlá a až teraz som si všimol že som tam dal miesto priemeru 1.5mm zásuvkový 2.5mm, je to problém ak by to takto ostalo? Do vypínača od skrine by išiel klasika 1.5mm a od vypínača do svetla 2.5mm? Lebo menit mi to fakt nechce, musel by som dať dole strop a nanovo. Ďakujem za odpovede
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
@insed norma určuje aspoň minimálne prierezy, aby niekoho nenapadlo ťahať do svetiel 0,75 alebo 1 vodiče 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 len keď je svetelný okruh istený 16A, tak musia sa tam použiť aj 16A vypínače a áno, aj na svetelný okruh sa môže zapojiť zásuvka P.S.: pokiaľ idem zapájať 3kW spotrebič, tak ten už podľa normy má mať svoj vlastný okruh aj s istením
Odpovedať
@insed "Norma pozná aj výnimky, keď zo svetelného okruhu v kúpeľni si namiesto klasického svetla k zrkadlu dáš skrinku, v ktorej je zabudovaná aj zásuvka, tam si obmedzený len jej výkonom, teda 3,2kW hrejku tam nezapájaj " Ty tam zapájaš na ten svetelný prívod hrejku??? Lebo na rozdiel od Teba to ja nerobím a nemusíš mi vypisovať kde čo mám napájať...V AT ako aj v De sa používajú ako píšeš aj 1,5mm2 na zásuvky kde sú krátke prívody v prípade dlhej trasy prívody klasika 2,5mm2. 😉
Odpovedať
@merak ""pokiaľ idem zapájať 3kW spotrebič, tak ten už podľa normy má mať svoj vlastný okruh aj s istením"" Písal som, že som na svetelný okruh dával ohrievač??? 😉
Odpovedať
@technik007 nechcem ťa poučovať, kde čo máš pripájať, ale každá inštalácia sa robí tak, aby bola bezpečná pre kohokoľvek, takže ak aj niekoho napadne dať do zrkadlovej skrinky spotrebič s výkonom 4kW, daný okruh sa musí bezpečne vypnúť. Na to poslúži 10A istič, hoci vodiče môžu mať prierez 10mm2. Aký prierez použiješ u nás na zásuvkový okruh v prípade dlhej trasy, kde nastáva úbytok napätia? Lebo viem, že štandardne na zásuvky dávajú 2,5mm.
Odpovedať
@insed To sme dávali 2,5mm2 /pozri foto/ dĺžka chodby 40-50m aj viac, inak bežne ako si písal 1,5mm2...Mal som prípad že som pripájal v De zásuvku v ubytovni pre seniorov kde niekto dal "omylom" vodič 3x4mm2..Šťastie že boli zásuvky na skrutky, ale to "boho...nie" 😢 nemalo konca kraja, dať to do krabice a zásuvku uchytiť... 🤔 No ale aj to sa stáva..Máš aj v tom pravdu že sú ľudia, ktorí "napoja" ohrievače na zásuvku na zrkadlovej skrinke a potom sa divia že "fajčí"..hoci je tam napísané max. 100W, ale prečo nie, keď vydrží 100W "vydrží" iste viac... 😠
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 napísali ste toto "Daj spotrebič na "svetelný okruh" istený 10A s príkonom 3Kw" A ja som len upresnill: "P.S.: pokiaľ idem zapájať 3kW spotrebič, tak ten už podľa normy má mať svoj vlastný okruh aj s istením"
Odpovedať
@merak "Daj spotrebič na "svetelný okruh" istený 10A s príkonom 3Kw 😉 Jedno aj druhé je nanič... 😠 Keď je raz svetelný tak nech je istený 10A a zásuvkový 16A .." Čo som iné napísal, ako si písal Ty mne??
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 kedysi, ešte pred rokom 1990 sa robili bežné bytové inštalácie tak, že svetelné okruhy mali 6A istenie (a používali sa vláknové žiarovky, nie ako dnes úsporné LED žiarovky) a zásuvky sa istili 10A, prípadne 16A, keď to bolo pre kuchyňu alebo viacero izieb, a so zaťažením nebol problém. A dnes, keď máme všade úsporné spotrebiče a neviem čo všetko, nám je pomaly aj tých 16A na zásuvkový okruh málo. Keď som ešte predtým býval v rodičovskom byte (4-izbák) tak na bytové jadro sme mali 6A pre svetlá, 10A pre ohrievače a 16A pre práčku. A pre zvyšok bytu sme mali 6A na všetky ostatné svetlá, 10A zásuvky pre obývačku a spálňu a 16A zásuvky pre dve izby spolu s kuchyňou, kde bola zapojená elektrická rúra. A bez problémov. P.S.: ja som sa nešiel do Vás navážať ani negradovať vašu prácu, len som chcel poukázať na tú povinnosť riešiť samostatný okruh pre spotrebič s výkonom nad 2kVA. Pokiaľ ide iba o samostatnú zásuvku kvôli nejakému drobnému spotrebiču, to sa ešte dá ako tak akceptovať, ale nie celý rad zásuviek určite nie. P.S.2: ako často sa Vám, ale tak všeobecne stáva, že potrebujete zapojiť 3kW ohrievač v byte? myslím že to je ojedinelé
Odpovedať
@merak ""Keď som ešte predtým býval v rodičovskom byte (4-izbák) tak na bytové jadro sme mali 6A pre svetlá, 10A pre ohrievače a 16A pre práčku. A pre zvyšok bytu sme mali 6A na všetky ostatné svetlá, 10A zásuvky pre obývačku a spálňu a 16A zásuvky pre dve izby spolu s kuchyňou, kde bola zapojená elektrická rúra. "" Teraz pri rekonštrukcií pomaly ani nevidieť istič 6A na svetelný okruh, pretože všetko je zlúčené na 16A istič,každá izba,kúpelňa,kuchyňa.. 😉 Ešte raz: ""len som chcel poukázať na tú povinnosť riešiť samostatný okruh pre spotrebič s výkonom nad 2kVA."" Ja som nepísal že som napájal ohrievač-konvertor na svetelný okruh,napájal som ho na obvod ktorý je predsa istený 16A ističochráničom!!!! Tak už ozaj neviem, čo som urobil zle...Ja viem veľmi dobre že spotrebič nad 2kw sa musia istiť samostatne ističom-chráničom. Koľko krát sa mi stane že potrebujem zapnúť ohrievač v byte??? No predsa, keď mi je zima a ešte nezačali kúriť centrálne... Riešili sme predsa zásuvku pripojenú na svetelný okruh, nie to či si ja zapnem konvertor na zásuvkový okruh.. 😉 No a tú zásuvku na svetelný obvod je ok s prižmúreným okom, ak sa jedná napr. o kúpelňu-zrkadlo osvetlenie+zásuvka, aj keď sa mi zdá zbytočná, pretože ak potrebujem 230V napr. na fén,alebo kulmu, pre moju polovičku, tak tam mám predsa istené zásuvky podľa normy.... 🤔
Odpovedať
@insed Pracujem v Nemecku už vyše 7 rokov. Máme za sebou už veľmi veľa projektov či RD, kancelárii alebo bytov. Ale zakaždým sme ťahali zásuvkové obvody spolu aj so svetelnými na 16A istič a to na 1.5mm kábel. Každá izba bola samozrejme zvlášť odistená. Takže čo izba to 16A istič (samozrejme špajzy alebo šatníky sa vždy spojili s najbližšou izbou dokopy) Čo sa týka spotrebičov nad 2KW tak boli ťahané samozrejme vždy zvlášť a väčšinou prierezom 2.5mm a istené 16A ističom (práčka, sušička a podobné domáce spotrebiče.) Za celý čas a to sa menili či už investori, stavby vedúci, kontrolóri, architekti nebola k tomu žiadna pripomienka a predstav si nemáme ani žiadnu reklamáciu na prehriaty nedajbože zhorený kábel, alebo ešte horšie na úraz el. prúdom, vždy pekne všetko vybaví RCD alebo samotný istič. To že sa u nás na SK ťahajú obvody zvlášť , respektíve zásuvky väčšinou 2.5mm tak je to podľa mňa len istota projektanta ktorému je jedno že zaplatíš zbytočne o pár 100€ viac, ktoré si mohol ušetriť,alebo použiť povedzme na nejakú dobrú prepäťouvú ochranu.
Odpovedať
@tommekolg normy sú normy 1,5mm2 nie je stavaná na 16A zaťaženie. Keď kábel 1,5 tak istenie 10A. Do zásuvky sa predsa zapínajú aj také veci ako olejový radiátor ktorý je viac ako 2kW tak čo tu píšete že všetky zariadenia nad 2kW sú sólo istene, keď neviete čo do tej zásuvky strčí. Tak to istote B10A. Pokiaľ viem tieto normy platia aj v Nemecku takže keď sa nedodržujú je to zodpovednosť všetkých zúčastnených. Obhajovať toto na SVK mi príde riadna hlúposť.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@neutrino Je pravda, že 1,5 mm2 vodič nie je stavaný na 16 A. Pri 230 Voltoch to je až 19 A 😉 2,5 mm2 vodič znesie až 25A, takže tak…
Odpovedať
@dedo758 áno v zemi 😛 keď to inštalujú v bytoch tak to asi nebude uložené v zemi 😛... A pekne píšete vyzerá to odborne ale hovorite A a nepoviete B. Prúdová zatazitelnost závisí od dĺžky kábla, spôsobu uloženia atd. Pre 1,5 je to rozmedzie od 13 do 19A takže istiť to štandardné 16A isticom je holý nezmysel. Odporúčam preštudovať normu STN 33 2000-5-523, keď už ideme polemizovať o permanentnej a dlhodobej záťaži.
Odpovedať
@neutrino ja len zopakujem čo som napísal, že aj v Nemecku, aj v Rakúsku aj vo Švajčiarsku sa používajú štandardne 1,5 vodiče na všetko, ale s istením 13A, t.j. cca 3000W. Nestretol som sa so 16A. 16A istenie na 1,5 vodič je už mimo, s tým súhlasím, tam musí byť určený iný spôsob uloženia., samozrejme kvôli chladeniu. Otázka však bola, či oddeľovať svetelné od zásuvkových okruhov a tu sa naše normy rozchádzajú s normami v iných štátoch. Čo je samozrejme prípustné.
Odpovedať
Máš prívod z 1 a polky cez trápny kontakt vo vypínači a odvod z 2 a polky a dilino ti odpiše: maš aspoň rezervu.....a aku? pane bože keď maš poradiť kravinu nepiš radšej nič pan elektrikar.
Odpovedať
@insed však a čo ja píšem? 🙂 Aj s odkazom na normy... 13A ten kábel v pohode dá. Ale chlapík tu píše že dávajú v Nemecku 16A ističe pri 1,5mm2 kábel a ešte to obhajuje.
Odpovedať
@neutrino Omyl.3x1.5 uložená pod omietkou v pohode zvládne aj 17-18A A to trvale. Dokonca to udáva aj sám výrobca. Kde si myslím, že výrobca nebude udávať nepravdivý údaj, skôr tento údaj ešte poddimenzuje pre jeho bezpečnosť. Takže za mňa istenie 16A ističom je v poriadku. Pre bežnú domácu inštaláciu či už v dome, alebo byte, kde sú to všetko relatívne krátke trasy. Samozrejme nemôžete na takýto prívod naťahať 20 zásuviek, alebo keď vopred viete, že budete zásuvky používať výhradne na spomínaný olejový radiátor tak si tam radšej dám tú 2.5 , aj keď aj ten radiátor tá 1.5 v pohode utiahne.( Ani tým nekúrite zrejme nonstop.)
Odpovedať
@neutrino pozri si aj naše normy. ČSN 33 2130 norma ktorá bola nahradená a znovu obnovená. Zásuvkový, silový obvod pre kábel uložený v stene pod omietkou je povolená 1.5mm, istenie 16A
Odpovedať
@tommekolg dajte referenciu na STN, pokiaľ ma pamäť neklame CSN sú české normy...
Odpovedať
@tommekolg ak ma pamäť neklame táto norma tu už bola diskutovaná ale u nás je neplatná. Napr zmienena norma v ČR vyžaduje sólo chránič pre každý svetelný okruh okrem iného
Odpovedať
@tommekolg ,@neutrino ""Zásuvkový, silový obvod pre kábel uložený v stene pod omietkou je povolená 1.5mm, istenie 16A"" 😞 16A istenie je povolené ALE IBA na vodič 3x2.5mm2-teda na zásuvky, samozrejme chránený Fi-čkom..Neviem odkadiaľ to berieš že v ČR je to tak keď to tak NIE je a ani nebolo, pretože iste vieš že ČSN a STN nie sú v nich nejaké veľké rozdiely ak u nás je na zásuvky 3x2.5mm2+ istenie 16A+Fi, tak ani v ČR to nie ináč, pretože naša norma sa odvíjala od ČSN...alebo sa mýlim??? Pracoval som aj ja v ČR ale si nepamätám 🤔 že by bolo istený vodič 3x1.5mm2 ističom 16A.. 😉
Odpovedať
Profilova fotka
@tommekolg ziadna norma v nemecku nepovoluje istenie 1,5mm2 kabla zasuvkoveho obvodu na 16A... !!! nezavadzaj . ! to ze robis v nemecku a vy to tak robite, neznamena ze robite to podla ich noriem: DIN 18015.., VDE 0100-510...VDE 0660
Odpovedať
Profilova fotka
.
Odpovedať
@mimms " to ze robis v nemecku a vy to tak robite, neznamena ze robite to podla ich noriem: DIN 18015.., VDE 0100-510...VDE 0660" Táto norma je už "pre niekoho" neplatná a riadia sa podľa svojej...Niečo podobne ako" píš ako počuješ" 😉 Tie normy sú viacmenej tie isté ako aj u nás, v ČR, At, De,CH,Fr,E,atď....akurát vo Fr je fáza opačne ako u nás, v De ako kto, ale väčšinou ako u nás... 🙂
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?