Prerábame starší 40r. dom (kocku). Elektrické káble sú v celom dome nové (medené), ale prívod od stĺpa do hodín je pôvodný hliníkový. Kábel od stĺpa je uchytený na železnú konzolu na bočnej stene domu, tak ako je vidieť na foto. Kábel sa mi zdá dosť napnutý v porovnaní s ostatnými domami v okolí. A neviem či to nie je dôsledok nepríjemného zvuku, ktorý sa šíri v tej stene, kde je konzola uchytená. Je to konkrétne spálňa a zvuk pripomína vrčanie transformátora. Aj keď som vypol všetky spotrebiče a poistky v dome (aj hlavný istič) stále to bzučí rovnako. Zaujímavé je, že niekedy to bzučí 1-2 dni, inokedy aj týždeň je ticho. Hľadal som aj info na nete, čo by to mohlo spôsobovať, ale jediné info, čo som našiel, že by to mohli spôsobovať nejaké vibrácie toho kábla a to by sa prenášalo cez stenu. Počasie na to vplyv nemá. Neviem, či to môžu spôsobovať výkyvy v napätí v rozvodnej sústave? Mal som v dome aj elektrikára, ktorý mi prerábal elektriku, ale povedal, že v živote nič také nepočul. Stretol sa niekto z vás s niečím takýmto? Neviem, ako to mám riešiť, či cez elektrárne, výmenou toho prívodného kábla za iný (menej napnutý?) Budem rád ak mi bude vedieť niekto poradiť. Ďakujem.
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
ked to uz clovek teraz ani sam nevie ci dovolia ci nedovolia.. vies ako to chodi.
Odpovedať
tak dnes tu bol pracovnik z elektrarni, vypol poistky na stlpe a zvuk prestal. sam vravel, ze to asi budu robit kable v tej rurke v stene, ze najlepsie bude natiahnut novy kabel k hodinam a hned vymenim aj hlinikovy medzi stlpom a konzolou. dufam, ze sa tym problem natrvalo odstrani.
Odpovedať
@mayo7 Nooo, pekný výsledok... :-) Ak tomu zavesenému káblu nič nie je, škoda to meniť. Hliník sa dnes bežne používa. A ešte si zisti, či je v stene kábel, alebo 4 vodiče v chráničke. Lebo ani 20 metrov by nemusel byť problém do nej vtiahnuť...
Odpovedať
@dedo758 ak bude mať zavesený kábel dostatočnú dĺžku, aby sa dal povoliť a nebol taký napnutý, tak ho nechám, ak nie vymením. Myslíš, že by nebol problém natiahnuť 20m kábla v pôvodnej chráničke, ak by viedla v stenách vnútri domu (rôzne záhyby?). Ja som skôr rozmýšľal, že bude jednoduchšie do 5cm PS, ktorý je už na dome urobiť žliabok, do ktorého vložím kábel (v chráničke?) a na to ešte pôjde dozateplenie 10cm PS, ale to najskôr keď už bude postavené lešenie, lebo stáť na rebríku v 7m výške mi nerobí moc dobre :) alebo potom možno auto s plošinou by bolo riešenie dočasné, kým sa bude dozateplovať.
Odpovedať
@mayo7 Len bacha na to aby pri vymene kabla nechceli aj presun merania do plota. Podla mna to na 99% budu pozadovat. Samozrejme vsetko na tvoje naklady.
Odpovedať
@danculd presne na to som sa ho pytal, povedal, ze to nebude potrebne.
Odpovedať
asi si už na to prišiel ale podľa mňa je to stykač dvojtarifu :-)
Odpovedať
@slavonix dvojtarif nemam.. bude to pravdepodobne poskodena izolacia na privodnom kabli. ked elektrikar vypal poistky na stlpe, prestalo to. buduci tyzden natiahnem novy kabel od stlpa k hodinam.