3f digit. elektromer vs 2 fazy

25. jan 202360

Dobrý deň, Chcem sa opýtať odborníkov elektrikárov, ako sa bude chovať 3f digitálny podružný elektromer, keď do neho pôjdu len 2 fázy a to tak že L1=fáza1
L2= fáza2, L3= fáza2 a fáza 3 je prerušená. Teda na vstupe elektromera je jedna fáza prepojena s druhou. Dôvod je taký, že niekde v zemi mám prerušenú jednu fázu. Je to dočasné riešenie, aby fungovali všetky zásuvky (okrem 3f 🙂slight_smile:, všetky svetlá... Bude elektromer merať korektne?

  • @kukajz  bude rátať tie fázy ktoré sú dobré

  • co ptrjde cez elmer odmeria preto je to zablombovane

  • @kukajz  Na vstupe to nechaj tak,ako to bolo pre poruchou a na výstupe poškodenú fázu prehoď na 2 .
    Najčistejšie zapojenie a nie robiť klemy na vstupe elektromera.

  • Sponzor fóra
  • k drotom na elmery sa nedostanes

  • @vrajmantak  ak nemá zaplombované poistky na dome tak sa dostane, tam by stačila jedna klema, ak to nemá tak len za EM, tam zmeniť zapojenie všetkých vodičov z chýbajúcej fázy

  • Ďakujem za rady. Prepojil som fázy za elektromerom, presnejšie na vstupe na 3f hlavnom ističi. Ja mám hl. istič za elektromerom. Všetko OK.