Dobrý deň, chcel by som vás požiadať o radu. Idem realizovať podbitie strechy. V časti kde je murivo, chcem nalepiť 200 mm polystyrén, urobiť "koníkov" a podbiť OSB doskami. Prosím Vás, takto isto to chcem urobiť aj v časti pod prístreškom. Podbitie pôjde v jednej rovine súvislo pod celým prístreškom. Moja dilema je, ako a čím zatepliť prievlaky. Je potrebné tieto prievlaky zateplovať taktiež polystyrénom 200 mm? Cez prístrešok pôjde do vnútra asi najviac chladu a nechcel by som aby mi pievlaky vlhli, tým pádom aj pomúrnica, hlavne keď mi majstri ktorí mi robili krov nedali medzi prievlak a pomúrnicu ipu.
Ďakujem za každú radu.
pod pomúrnicu vraziť plech, nemusí byť v kuse, prievlaky sa nezateplujú, teoreticky tam vzniká tep. most, ale prakticky to má iný priebeh, nosník je obalený izoláciou fasády a to zmenšuje straty
@jan45 Ďakujem. Prosím Vás, čo znamená izolácia fasády? Ešte sa prosím spýtam, pod pomúrnicu vraziť plech? viete mi poradiť aký plech? Dám ten plech po celom obvode domu? Viem, že možno nie odborné otázky ale odpovede veľmi pomôžu.
Ďakujem
@robinofsherwood nadvihne sa to pajcrom na kúsku a plec sa zasunie údermi gumovým kladivom, stačia pásiky 20 cm treba len prerušiť priamy styk s murivom, ak je pomúrnica priskrutkovaná, povoliť, celá skrutkovanie je blbosť, to nie je spoj na prenos vertkálnych síl smerom hore,
Ozolácia fasády tam musí byť a tá obaľuje aj nosníky , kondenzácia na nich nemôže vzniknúť