ahojte, riešim stavbu drevodomu...môžu sa postaviť základy bez toho aby sa izolovali boky pásov a DTčiek?
Či je možné, že DTčkam vlhkosť neublíži? prečo potom vlhnú staré domy? kvôli tomu, že nie je izolovaná deka?
@decembrovka77 Základové pásy ani DT netreba nijako izolovať. Hydroizoláciu treba dať len na vrch platne, aby zemská vlhkosť nevzlínala vyššie.
Staré domy vlhnú jednak preto, že chýba táto hydroizolácia a jednak preto, že nie sú zateplené a teda majú chladné steny, kde sa zráža vzdušná vlhkosť
@decembrovka77 Drevodom založíš najlacnejšie aj najefektívnejšie na základových pätkách - to len tak naokraj.
To že zaizoluješ boky DTčiek hydroizoláciou ničomu nepomôže, vlhkosť bude prenikať základom a vnútornými stranami. Voda vo všeobecnosti betónu neškodí, betón je poškodzovaný len zamŕzaním vody ktorá betón pomaličky narúša, preto sa dnes základy skôr izolujú proti mrazu ako proti vode.
Deka izolovaná byť musí, inak ti dom zhnije.
@decembrovka77 pri ukotvovani konstrukcie po obvode o platnu je navrtavana na niekolkych miestach a akakolvek hydroizolacia je ciastocne narusena,preto moj nazor,ze pouzit vodostavebny beton s pouzitim ponorneho vibratora,nie len listy,ktora zvibruje len vrchnych par cm.
Cena za vodostavebny je malo vyssia ale zalezi na kvalite zvibrovania.Aj ked su nazory,ze taky beton netreba izolovat uz nicim,je dobre natavit asfaltove pasy a podla radonovej mapy zistis,ci netreba aj s protiradonovou ochranou vo vasej lokalite.
@hora111 na vytvorenie 100% nepriepustnej vrstvy z vodostavebného betónu potrebuješ hrúbku konštrukcie 30cm a viac, nezriedka sa robia pri vodohopodárskych objektoch steny aj 40-50cm hrubé a to aj tam kde to statika nevyžaduje, ale kvôli 100% izolácii.