Vyznam zatierania spojov na bleskozvode pod zakladmi

Ahoj, prosim vysvetlite mi naco sa zatieraju spoje (srobovane, zvarane) na blezkozvode pod zakl. pasmi. Kvoli hrdzi? Ja v tom vidim skor nevyhodu, pretoze sa o natretu plochu zmensi prestup z pasoviny do zeme. Pri tych zvaranych by sa to este dalo pochopit, ale pri srobovanych? No neviem neviem :) Dakujem za odpoved Palo
Odpovedať
@pavol_12 Ak sa dava spojka - nenarusi sa pozinkovanie - nezatiera sa. Ak sa zvara - narusi sa zinkova vrstva - natiera sa voci pripadnej korozii. Taky maly kusok natretej/izolovanej casti celeho zakladoveho zemnica ma na prechodovy odpor minimalny, ak nie ziadny vplyv. Prestup z pasoviny do zeme tam nesmie byt. Zakladovy zemnic musi byt ulozeny v betone bez kontaktu so zeminou, pri spodku zakladoveho pasu. Ine je, ak meranie preukaze, ze je rezistivita zeminy nepostacujuca a natlkaju sa tyce. Tie logicky v betone ulozene nebudu, ale pas /30x4/, o ktory su upevnene zostava aj nadalej ulozeny v zakladovom pase, nie pod nim...
Odpovedať
@megdesign dakujem za vysvetlenie. a ano, myslel som prechod do betonu, nie do zeme