Ahojte, mame problem s pivnicou. Rozhodujeme sa medzi dvoma technologiami: 1. AKVATRON, ktory by isiel ako izolacna stierka z vnutra (steny) + beton. vonkajsia strana steny ipa. 2. Stierky SIKA (vnutorne aj vonkajsie) + spominana ipa.
mate s tym niekto skusenost, viete poradit co je lepsia volba?
dakujem
Použitie kryštalickej izolácie na jestvujúcich konštrukciách a hlavne účinnosť takého systému sú veľmi otázne. Ťažko ale radiť na základe poskytnutých informácií, ktoré sú takmer nulové.
@peterpb mali sme na obhliadke 5 firiem a kazdy si presadzuje iny material...tak potom komu verit...nas statik povedal, ze treba obkopat, dat drenaz, injektaz a este chceme dat specialne stierky...ale kazda firma presadzuje inu znacku...a ja sa neviem nikde dopatrat, ktora je lepsia
Platí to, čo som napísal, od stola sa v takomto prípade radí ťažko. Ak statik povedal, že treba obkopať a dať drenáž, predpokladám, že usúdil, že sa jedná o povrchovú vodu, ktorá sa dostane do pivničných priestorov hlavne v období dažďa, topenia snehu,... Potom niekedy stačí naozaj kombinácia drenáže a sanačnej odvlhčovacej omietky, ak nie je istota v drenáži, potom prichádza do úvahy riešenie hydroizolačnými stierkami, chemickými clonami,... V tomto prípade ale riešenie detailov nie je možné urobiť bez obhliadky...
drenáž v kombinácii s drenážnymi doskami alebo fóliami + kvalitná dažďová kanalizácia je v tomto prípade nutnosť, stierky je lepšie aplikovať po odkopaní zvonku, v tomto prípade ale treba širší výkop kvôli dostatočnému prístupu, problémom je zvyčajne krivý a porézny povrch základov, prichádzal by do úvahy aj bitúmenová izolácia Sika Igolflex 101 - 201 www.sika.sk