ako mame prosim odzvdusnit toto podlahove kurenie? prvy den kurilo a teraz 2 dni nic, kotol ide, vyhrejensice v kupelke podlahu ale len na jednom mieste a inak v celom dome nic. ide o jednopodlaznu novostavbu. kuri sa prvu sezonu. kurenar je pn, nevie prist, musime svojpomocne. dakujem.
Na fotografii je uplne vlavo na rozdelovaci aj zberaci ten cudlik,mal by to byt odvzdusnovaci ventil.V strede ma taky stvorhranny srobik.Ten treba povolit,a pokial je tam vzduch mal by uniknut.Treba nechat otvoreny vzdy jeden okruh,nechat vyfucat vzduch,dopustit vodu,okruh uzavriet,otvorit dalsi a tak prejst vsetky okruhy,pripadne viackrat zopakovat.
Odvzdusnovak je v kotli (kuk navod)- skontrolovat. Dalej na rozdelovaci,tak ako pisu vyssie a nezabudnut ked mate aj radiator v kupelni tak hore je tiez jeden.
@jan45@kaspy@tino2@dusan72 dakujem za reakcie. napokon pomohlo nastavenie rovnakeho tlaku do kazdej miedtnosti a odzvdzusnenie vidlicovym klucom, i ked vzduch nesiel takmer ziadny, hned voda. kotol tiez ok, kurime 🙂 ano lepsie su automat odvzdusnovaky urcite, ale my sme kupili hotovu novostavbu, takze preto sme trosku mimo z toho. ani nemame oznacene, ktora vetva kam ide, takze este to je na dlhe skusanie a regulovanie.