Teplotný súčiniteľ izolácie stropu

Dobrý deň. Idem zatepľovať strop a v projekte mám navrhnutý teplotný súčiniteľ lambda 0,037 a v stavebninách mám dobrú cenu na lambdu 0,038. Môžem použiť aj túto či pozerať aj po lepšej minerálnej vlne napr. 0,036 alebo 0,032 má to veľký vplyv pri vykurovaní? Ďakujem
Odpovedať
Ak je dobra cena na 0,038, tak treba zobrat tu a dat jej viac, teda ak je na to miesto.
Odpovedať
@lubo111 Za najnižšiu cenu sa dá zohnať vlna 0,04. Ak je priestor, treba dať väčšiu hrúbku takejto vlny, vyjde to lacnejšie. Akú hrúbku vlny 0,037 máš navrhnutú?
Odpovedať
30 cm mám navrhnutú teraz som prepočítaval a pri 0,036 ma výde o 200 eur viac a pri 0,033 o nejakých 800 eur viac
Odpovedať
@lubo111 Máš na strope priestor na viac vaty? Na nejakých 40-50 cm? Koľko m2 to máš?
Odpovedať
no veľmi nie max 35 cm aby som dodržal svetlosť 2,6 m, ešte je možnosť ísť hore ale to ma výde zbytočne draho ak by som mal kupovať dosky z vlny, ak by som chcel nepochodzny pojd
Odpovedať
Profilova fotka
@lubo111 obavam sa, ze pri akejkolvek vlne, pri 30cm nesplnis poziadavky dane normou.
Odpovedať
Profilova fotka
@majkoj Pokiaľ viem tak niekedy v jeseni vyšla úprava normy a na strop teraz stačí odpor 6,5 ale pri hrúbke 350 mm a lambde 0,038 by mu ani do tých pôvodných 9,9 moc nechýbalo @lubo111 Nechápem ako si to myslel s tými doskami z vlny keby si chcel nepochôdzny pôjd.
Odpovedať
tak hranoly som doskoval s latami a na laty aby som položil izolačné dosky z vlny alebo tvrdený polystyren a znovu nejak zadoskoval vrch aby som tam mohol niečo odkladať
Odpovedať
1