Skrutky na plechovej streche

Môže pretekať cez skrutky na plechovej streche?
Odpovedať
Ano može.Ale ked sa bojiš tak si daj falcovany plech a tade ti nema kade pretekať.
Odpovedať
@eriq1005 ked su pouzite spravne skrutky, spravne tesnenia a nikto neodflakne robotu, tak by nemalo
Odpovedať
Ide o trapezovy plech cez ktorý mi zateká na krokvy
Odpovedať
@eriq1005 ked zateka tak mozs cez skrutky, cez spoje, maly spad, moze to byt kondenz
Odpovedať
Áno nízky sklon na prístrešku ale doteraz nemôžem identifikovať odkiaľ mi to môže zatekat.Mam aj fóliu ale pravdepodobne to steká vedľa kontralat.
Odpovedať
Preto píšem či náhodou nemá niekto skúsenosť s takým problémom
Odpovedať
@eriq1005 vsetky moznosti som vymenovala. Vysetrit pricinu musis sam priamo na mieste. My tvoju strechu nevidime.
Odpovedať

Odpovedať
Keď tak parádne je pospájané
Odpovedať

Odpovedať
Diskusia pokračuje po 9 mesiacoch
...cim sa da toto prekrytie utesnit? moze sa pouzit napr. paska pod kontralaty? 🙂
Odpovedať
@jan45 daky napad?
Odpovedať
Článok sa načítava...
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
Profilova fotka
Zdravím mám v ten istý problém zateká mi okolo vikiera na plechovej streche, asi okolo falcov exiatuje na to nejaká izolácia?
Odpovedať
Profilova fotka
@marcoy83 - zita19 popísala všetky alternatívy, fólia pod trapézom nie je potrebná, ak zatekajú kontralaty, tak je to kondenz, vetrať, ale prístrešok je otvorený priestor, treba pozrieť skrutky na streche a zagrcať butylkaučukom, ak je to urobené správne mali by tam byť čiapočky.
Odpovedať
@jan45 🙂 ja som sa zistil ze to bude asi kombinacia maleho sklonu, zvlnenej strechy a tym padom aj nedostatocnym prekryvanim sa jednotlivych tabul :/... ...teraz spekulujem ako na zimu spravit aspon dake opatrena ktore mi to prekrytie trapezaku /prva a posledna vlna plechu/ stiahnu dokopy... ...foto nie je moje a pre vysvetlenie mam vysku vlny len cca 1,8cm a sklon mal byt 5°...
Odpovedať
Profilova fotka
@marcoy83 pri takej malej vlne a spáde je zatekanie možné, ak je to prístrešok , teda len krytina dolu otvorený priestor , záleží od plochy a rozmeru tabúľ, je niekoľko možností. Prejsť zahnutou špičkou pištole spoje a vtlačiť tam tmel, alebo vlny stiahnuť nitovaním. Ale najistejšie je rozobrať, podložiť páskami a znovu položiť
Odpovedať
@jan45 dakujem 🙂 ked prestane prsat idem rozoberat a podlozim to v prekryti dakou listou a malo by to ta skrutka stiahnut dokopy 🙂 ...inak je to pultova strecha na chate 🙂 a kedze som daval aj foliu tak som za nu velmi rad ze to netecie do izolacie 😄
Odpovedať