Odpoveď na príspevok od karl587:
Ahojte strecháči Popíšem vám vzniknutú situáciu… @karl587 1. Bod rozdelenia podľa normy nie je vždy potrebné uzemnit hovorí o tom norma STN 33 2000-4-41:2018. Je nejaký problém spraviť tyčový zemnic a dostať k nemu guľatinu? 2. Prepatovka musí byť selektivna takže samotná T3 nemá veľký zmysel. 3. Pre HUS môžete použiť aj tyčový zemnic zhotovený zo zemniacich tycy, pripojenie na jestvujúci zemnic bude asi nerealneOdpoveď na príspevok od neutrino:
@karl587 1. Bod rozdelenia podľa normy nie je vž… @neutrino ďakujem za odpovede, zhotoviť zemnic a dostať ku nemu gulatinu by problém ani nebol, skôr je problém dostať sa od guľatiny na miesto kde je rozvádzač ( druhé poschodie, stred chalupy, prerobené podlahy, fasáda ) ... ale skúsime nájsť nejakú cestu 🙂 Ďakujem za tvoj čas.