Hlinikove rozvody elektriny - vas nazor?

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte, kupil som byt ktory idem dat na rekonstrukciu a nasledne na predaj. V byte je povodna elektrika (hlinik) a rad by som vedel nazor elektrikarov, ci je naozaj nutne vymenit kable alebo mozu zostat (so spravnymi isticmi pochopitelne)
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od marcos33:

Nakoniec som zistil že je tam meď , síce TNC ale …
@marcos33 nebojte sa, vždy niečo hrozí, či je to hliník alebo meď. Aj keď je tam tá meď, nikdy neviete, v akom sú stave samotné káble, ktoré sú v stene už xy rokov, v akom stave je izolácia tých káblov a tak. Spravíte rekonštrukciu a za pár rokov, keď prídu nejaké problémy, si budete búchať hlavu o stenu, že ste si tú elektriku neporobili nanovo, ale hlavne že budete mať porobené steny, podlahu, stropy, do ktorých nebudete chcieť sekať a zbíjať.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@marcos33 nebojte sa, vždy niečo hrozí, či je to …
@merak ...potom to bude riešiť neskôr žlabmi a bude to vyzerať ako v nepodarenej garáži....
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od technik007:

@petersd ""a čo vadí bytu s (dobrým) hlinikovým …
@technik007 Všade je dobrá !... A mení a sa za meď iba preto, že je to dlhodobý módny hit. (Samozrejme, teraz nedebatujem o starých vodičoch s gumeto-plátenými izoláciám z 50-tych rokov....) Jasné že, novú inštaláciu i ja robím teraz len z medi. Niekedy začiatkom 70-tych rokov, teda pred viac ako 50 rokmi môj nebohý oco v rodičovskom dome komplet rekonštruoval elektriku a použil klasické AL kábly s PVC izoláciou + rozvádzač s čiernymi bakelitovými ITV, IJV ističmi a samozrejme "tahem zapni". Tej inštalácii dodnes nič nechýba. A keď vravím nič, myslím tým NIČ !!!
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@technik007 Všade je dobrá !... A mení a sa za me…
@petersd ". A keď vravím nič, myslím tým NIČ !!!" To si myslíš iba Ty že nič nechýba....No ale je to Tvoj názor a ja Ti ho neberiem...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od technik007:

@petersd ". A keď vravím nič, myslím tým NIČ !!!"…
@technik007 No, ale čo také mám vytknúť inštalácii, keď spoľahlivo funguje bez akýchkoľvek znakov nejakých porúch ? Dokonca neevidujem ani "samopovolené" skrutkové spoje, ktoré sa pripísujú hliníkovým inštaláciam. Také pochybovačné abstraktné vyjadrenie, ako si Ty teraz prejavil, môžeme teda aplikovať úplne na všetko kolo nás - na auto, televízor, kosačku,.... A keď sa to náhodou po rokoch pokazí, tak s uškrnom povieš: "Vidíš? Ja som to vravel... " 🙂
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@technik007 No, ale čo také mám vytknúť inštaláci…
@petersd ""Dokonca neevidujem ani "samopovolené" skrutkové spoje, ktoré sa pripísujú hliníkovým inštaláciam."" Tomuto Tvojmu vyjadreniu verím,že si neevidoval ani "samovolné" uvolnenie skrutiek....Jasné že Tvoja Al inštalácia vyhovuje /zatiaľ/ a viem že tam môžeš pripojiť chránič ktorý je už samozrejmosťou v nových inštaláciach.. Prepáč mi, ale ja som ešte nevidel požiar kde boli Cu vodiče, ale s Al inštaláciou je ich neúrekom, takže sú podľa Teba spolahlivé....Prečo potom v terajšej inštalácií /okrem cenového zvýhodnenia prívod do domu je z Al/ NIE je komplet inštalácia z Al ale z Cu???? Veď Al je lacnejšia....""" na auto, televízor, kosačku,.... A keď sa to náhodou po rokoch pokazí, tak s uškrnom povieš: "Vidíš? Ja som to vravel... " 🙂"" Jasné všetko čo si popisoval výrobky sú v nich Al vodiče, okrem kosačky kde sa môže ešte vyskytnúť Al vinutie...Aj v starých TV, v autách sa vyskytovali Al vodiče??🤔
Odpovedať
Tiež si za desaťročia pamätám vyhorené a vyhriate svorky výlučne s AL vodičmi, nikdy medenými. A nie je to stratou pamäti.
Odpovedať
hliník je dobrý, kým po rokoch nenastanú problémy. A tie nastanú "pridávaním" nových žravejších spotrebičov. Babka mala v kuchyni len rádio a svetlo. Žena má v kuchyni - zoznam presahuje počet slov povolených v príspevku. No a potom to zahorí a prerába sa na meď.
Odpovedať
O tom to je. Aj wolfrámové vlákno žiarovky má za studena nižší odpor no záberové prúdy mnohých moderných pulzných zdrojov v PC, TV atd alebo mikrovlnka sú podstatne vyššie. No a to množstvo spotrebičov.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od gas1201:

teraz prerábam byt kde bol povodny hliník a býval…
@gas1201 rýchlovarná kanvica má najväčší výkon len 2kW a to je pri 230 V menej ako 10A používa sa pre zásuvky s hliníkom , samozrejme ak ide len sama v obvode a žiadny istič preto nevyhodí, láme a oxiduje sa pri ohýbaní i med akurát vydrží oveľa viac, dodnes je to platná inštalácia, zatiaľ nie je uvedený žiadny dátum dokedy, hliník je výhodnejší tam kde sa často nič nespína, napr. od elektrární až k domu, výhodnejšie sa spája lisovaním za studena, ako len svorka
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od starysomar:

O tom to je. Aj wolfrámové vlákno žiarovky má za …
@starysomar ekonomicky asi i tak vychádzajú lepšie bežné wolframové žiarovky aspoň na nižší výkon,ak sú aspoň po novom na 250V, vydržia viac ako mnohé úsporné, tie sú výhodné len tam kde sa často svieti dlhšie
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od duzu:

@gas1201 rýchlovarná kanvica má najväčší výkon le…
@duzu mne nemusíš písať ako a čím a prečo sa ťahá distribučný rozvod alfe alebo tvrdeným samonosným PAS vodičom, robil som v tom väčšinu života. Bežné wolfrámové žiarovky ekonomicky lepšie vychádzajú len tam, kde sa viac/dlhšie svieti? Koľko je "dlhšie"? Na to si ako prišiel? Wolfrámová napríklad 0,5 eura no aj 4, LED kúpiš aj za 1 euro. 100 wattová zhltne každých 10 hodín 15 centov. Za 100 hodín prekročí cenu LEDky. Klasickú žiarovku mám iba v pivnici kde chodím veľmi málo - je tam 40 rokov a bola by už LED no nikdy keď som kupoval LED som si na ňu nespomenul... Máme aj vyše 20-ročné LED a svietia. A pozri si rozdiel v spotrebe, cene za spotrebovanú elektrinu.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od starysomar:

@duzu mne nemusíš písať ako a čím a prečo sa ťahá…
@starysomar prečítaj si ešte raz moju odpoved, úsporné sú výhodnél tam kde sa dlhšie svieti v kuse bez vypínania zapínania u Klaus informoval ktoré ako len po ekonomickej stránke
Odpovedať
Čo je ekonomicky výhodné na wolfrámových? Zanalyzuj, zdôvodni.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od starysomar:

Čo je ekonomicky výhodné na wolfrámových? Zanalyz…
@starysomar wol., ekonomicky výhodnejšie sú len na nižší výkon napr 40W, väčšie sa už asi ani nepredávajú,vydržia viac častejšie zapínanie- vypínanie akurát nie rýchlo po sebe, vonku mám už 20r 100 W no tá svieti veľmi krátko,len pokiaľ prejdem pár metrov ovládam s 3 miest, úsporné sú výhodnejšie tam kde sa dlhšie svieti bez prepínania, lebo majú nižší výkon pri rovnakej svietivosti, jedna mi svieti celú noc lebo ináč tma ako v rohu, vonkajšie svetlo je dalej odo mňa tak svit len od mesiaca
Odpovedať
6-wattova LEDka by tam fungovala roky tak isto. Iste kym stali nad 20 eur, mali sme len kde svietili dlhsie. U dcery v kuchyni svieti doteraz, byvali sme tam prv my, svietila cele vecery, casto aj v noci ked boli deti male. Mnohokrat sa zaplatila. Dnes ked stoja euro-dve - o com?
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od starysomar:

Čo je ekonomicky výhodné na wolfrámových? Zanalyz…
@starysomar ...to nevieš??? Veď W-žiarovky Ti aj vykurovali, takže si mal dvojaký účinok...😁
Odpovedať
Iba ak by tak.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od starysomar:

Iba ak by tak.
@starysomar Veď aj teraz ich vyrába nejaký Piťko a nazýva ich tepelný spotrebič, nakoľko už klasickú žiarovku ako výrobok nemôže vyrábať, ale tepelný spotrebič áno....
Odpovedať
Pod názvom napríklad Priemyselná žiarovka ich je habadej.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od technik007:

@starysomar ...to nevieš??? Veď W-žiarovky Ti aj …
@technik007 akurát ak kúriš len činnou elektrinou kúrenie od W žiarovky doplňa teplotu cez vykurovacie obdobie, ale v lete ked potrebuje niekto chladiť je to nežiadúce, ešte k tomu porovnaniu k cenám koľko stojí obyčajná žiarovka a koľko nejaký Led pásik ktorý potrebuje zdroj?
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od petersd:

@technik007 Všade je dobrá !... A mení a sa za me…
@petersd mám to z prvej ruky (revizný technik, ktorému zadáva prácu správca byt. domu):

Rozvody BD sú značne predimenzované.

Takže prerobiť elektro inštaláciu na meď je IMO zbytočné. Revízie sa robia pravideľne. Jediné, čo BD chýba, je HUS ..minulé leto chalani zatĺkali nejaké tyče do zeme, tak by to nemal byť tech. problém..

Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od merak:

@marcos33 nebojte sa, vždy niečo hrozí, či je to …
@merak

si budete búchať hlavu o stenu, že ste si tú elektriku neporobili nanovo, ale hlavne že budete mať porobené steny, podlahu, stropy, do ktorých nebudete chcieť sekať a zbíjať.

Keď som prerábal byt, el. inštal. som vynechal. Tento rok som na svoje nešťastné rozhodnutie nadával ako pohan. Pretože vtedy bol byt: 1) úplne rozbombardovaný 2) takže bolo úplne jedno, či pár dní mávam s flexou po stenách 3) stierky som zoškrabal na betón 4) takže steny neboli namalované 5) podlahy som vytrhal 6) takže som mal prístup ku zľabom v horizont. paneloch 7) do jedného žľabu som vložil krky s UTP, tak viem, že sú vyplnené "omietkou" a nie betónom 8) takže drážky v žľaboch by som urobil aj s polievkovou lyžicou 9) káble resp. matroš vtedy stál IMO tretinu ako teraz

Odpovedať

Odpoveď na príspevok od duzu:

@technik007 akurát ak kúriš len činnou elektrinou…
@duzu klasicka wolframova versus ledziarivka. Pasiky neplet...
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od petersd:

@technik007 Všade je dobrá !... A mení a sa za me…
@petersd jedna strana pohľadu na vec je technický stav elektroinštalácie. Druhá strana pohľadu na vec je prispôsobenie elektroinštalácie súčasnej dobe. Treba si uvedomiť aj aspekt využívania, počtu a vplyvu zariadení a spotrebičov v domácnosti pred pol storočím a teraz. A aj ten dlhodobo módny hit meniť hliník za meď má tiež nejaké opodstatnenie a nejaký dôvod.
Odpovedať
Ja by som silne odporucal rekonstrukciu na TN-S, tiez som tak neurobil a bucham si kazdy den hlavu o stenu ked vidim tie kompromisy lebo majsterko z rodiny nemal rad frezu. Zrekonstruovali sme len kupelku a WC, kam isla med, ale vsetko zapojene len ako TN-C. Inak by ma celkom zaujimalo, ci sa podarilo niekomu zrekonstruovat elektrinu a dotiahnut pre indukciu dalsie fazy. Niekde osm cital, ze v panelakoch sa fazy striedaju medzi poschodiami a ze je problem dostat 3 fazy do bytu. Je to pravda?
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od capzahradnik:

Ja by som silne odporucal rekonstrukciu na TN-S, …
@capzahradnik písal som vyššie: požiadaš správcu o povolenie => ten požiadavku deleguje na revízneho technika = ten zistí, či je rezerva (kapacita) => a na základe vyjadrenia rev. tech. správca povolí/zamietne..
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od capzahradnik:

Ja by som silne odporucal rekonstrukciu na TN-S, …
@capzahradnik rieš to s príslušným rozvodným podnikom, správca budovy nemusí poznať technický stav a spôsob rozvodu elektriny. Ak aj má revízne správy ak nie je od fachu nerozumie technickým detailom. O "kapacite" v prvom rade rozhoduje rozvodný podnik - dodávateľ. Prívodné fázy sú s vysokou pravdepodobnosťou ťahané odspodu hore - nie po jednej na poschodie...
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od starysomar:

@capzahradnik rieš to s príslušným rozvodným podn…
@starysomar dobre, že si ma doplnil - samozrejme záleží v prvom rade, či mu pridelí kapacitu dodávateľ. Inak v ZSDis sa vyhovárali, že rev. správy už nearchivujú (kolaudácia 1984) a mám sa obrátiť na správcu (ktorý správy vraj má). Čiže kladne sa musia vyjadriť obaja (správca aj distrib.)
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od capzahradnik:

Ja by som silne odporucal rekonstrukciu na TN-S, …
@capzahradnik dosť ojedinele sa to takto robilo. Vo väčšine prípadov sú na poschodí tri fázy.
Odpovedať