Vnútorná poistková skrinka a jej umietnenie

Ahojte, idem rozvíriť diskusiu ohľadom umietnenia poistkovej skrinky v dome. My ju budeme mať za dvermi vo vstupnej chodbe. Nám to nijako neprekáža a je to len detail. Máme a takto vo vstupnej chodbe vyvedené káble. Vrtá mi však v hlave, či sme mohli dať aj túto skrinku do technickej miestnosti, ktorá je mimochodom malička, kde je práčka a sušička, ktoré vyrábajú teplo aj vlhkosť. Technická nie je priamo vetraná oknom. Je dobré, že je osadená skrinka v ovstupnej chodbe? Mohlo by v tej technickej v plyvom tepla a vlhkosti dôjsť ku skratu vodičov? resp. hrdzaveniu? Pýtam sa to ako laik. Samozrejme nie hneď ale dajme tomu po 10 rokoch. Horší prípad nejaký skrat.Dik.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od fero1821:

Ahojte, idem rozvíriť diskusiu ohľadom umietneni…
@fero1821 umiestnenie isticovej (nie poistkovej) skrine je v podstate bezpredmetne. Medene vodice mozu oxidovat ale len v pripade neutiahnuteho spoja alebo vytopenia. To budu samozrejme aj v zadveri. Za dverami je le tiez v poriadku. Podmienka normy je aby bola oznacena vystraznymi nalepkami, aby bol pred nou minimalne 80cm volneho miesta a zakon vyzaduje aby mala vyrobny stitok. Co sa tyka oteplenia rozvadzaca tak to sa pocita podla maximalnej teploty okolia. To ze je tam susicka ktora robi teplo je v podstate bezpredmetne lebo to je par hodin v tyzdni. Samozrejme co sa chladenia tyka je to fajn. V chodbe ale pozor aby ste to nahodou neskor neschovali do skrine. Hlavnu uzemnovaciu svorku mate hned pod rozvadzacom? Otazka je ohladom pripojenia prepatovej ochrany