Odpoveď na príspevok od vikinger:
Dobry den, viete mi prosim zaslat, pripadne odfot… @vikinger obrat sa na svojho revizneho technika, on ti namaluje taku ako potrebujes.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@vikinger obrat sa na svojho revizneho technika, … @vikinger ako kazda ina revizna sprava. Hlavne nech tam ten revizny technik pride a pomeria to. Revizna sprava musi obsahovat vysledok odbornej prehliadky a samozrejme vysledky merani (odborna skuska). Urcite sa treba zamerat na DC cast, AC cast, uzemnenie a samozrejme zhodnotenie ochrany pred bleskom. Sulad s projektom, normou STN 33 2000-7-712. Zhotovitel musi dolozit doklady ako vysledky kusovej skusky pre AC rozvadzac, DC rozvadzac, protokol o nastaveni ochran, vyhlasenie o vlastnej zodpovednosti osoby vykonavajucej montaz v zmysle normy STN 33 2000-6:2018 clanok 6.4.4.4 a samozrejme vyhlasenia o zhode pre montovane zariadenia (sucast STD v zmysle vyhlasky MPSVaR 508/2009Z.z. priloha III.) Revizia musi samozrejme zohladnit aj pripojenie na jestvujucu nehnutelnost. Osobne na zaver do reviznej spravy pridavam na zaver aj foto dokumentaciu. Pri FVE sa robi aj zhodnotenie panelov termo kamerou ale to hlavne pri periodickych (vznik hotspotov).