Privodný kabel do rodinného domu

Zdravim vás, Chcel by som sa poradiť aký privodny kabel dať do rodinného domu. Bud sa v tom už strácam alebo fakt neviem pretože každý koho som sa pýtal tak dáva neviem z akého dôvodu bud 5x16 alebo 5x10 na 25A istenie poprípade 32A. SSE ťahajú 4 zilovy tak podľa mna je zbytočne ťahať 5 žil ked bod rozdelenia si mozem urobiť v dome v rozvodnici pri 100m rozdiel min.100eur. Ďalej co sa týka zaťaženia kábla tak ked pozerám podľa tab. Kabel 4x6 cyky ma zaťaženie 57A. Keďže istenie je 25A tak si myslím že aj tento kabel je už naddimenzovany potom cenový rozdiel pri 100m je o dosť väčší. Viete ma niekto uviesť na správnu mieru alebo som na nej? 😀 Dakujem.
Odpovedať
@patricius191 ja som dával na 120m trase ku domu kábel 4x25 hlinik
Odpovedať
@patricius191 ja som ťahal 90m a tiež som dával 4x25 hliník, síce v projekte som mal 4x16, ale po konzultácií s elektrikárom sme radšej dali 4x25
Odpovedať
@patricius191 Ved daj si kludne 4x6 a ked budes mat na konci tych 100m napatie 150V tak sa sem pridi spytat ze preco :-D Aj tak na to potrebujes projekt, tam sa vsetko dozvies... nechapem, co Ta vedie k potrebe nad tym spekulovat, ked o tom nemas sajnu.
Odpovedať
@patricius191 ano, bod rozdelenia si spravíš kľudne aj v RD, nemusí byť v RE. Nad prierezmi sa nezamýšľaj a daj tam to, čo tam patrí.
Odpovedať
projekt by ti mal odpovedať , ale prívodný prierez je o dlžke prívodu ,ale aj o norme t.j že 16 hlina bez ohladu na záťaž .a kejsix dobre pise
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@patricius191 nespekuluj, mas to dost daleko (100m) - mysli na straty .. cim vacsi prierez, tym mensie straty, to vies nie? :-)
Odpovedať
@patricius191 4x6 nemozes dat je to s rozpore normou ktora hovori ze min prierez vodica PEN ma byt 10 v medi a 16 v hliniku. Cize jedine dat 5x6, ale ako pisu ostatni vzhladom na dlzku vedenia, ulozenia a este nevieme ako je slaba/silna siet by som dal v klude Hlinik 4x25. Cena 2,30€/bm oproti medi o polovicu lacnejsie a som v klude. Ale riad sa projektom. Rozdelenie by som spravil v dome a nad 5 zilami by som nerozmyslal nakolko je to drahsie a este aj drahsiu prepatovku musis pouzit.
Odpovedať
@patriky co sa týka prierezu a ceny tak myslím že ten hliník 4x25 bude najlepšia voľba 👍
Odpovedať
@kejsix špekulujem nad tým preto lebo je rozdiel dať 700e za kabel 5x16 v medi a 200e za kabel 4x25 hliník to je rozdiel 500e ktoré mozem použiť niekde inde. Keby som mal o tom sajnu tak sa to tu nepytam predsa chcel som vedieť ake mam možnosti hlavne. 👍
Odpovedať
@patricius191 No snad Ti projektant nenavrhol 100m v medi....
Odpovedať
ja mam od stlpa meď 4x16 a od hodín k domu budem taktiež dávať meď 4x16.... bohate stačí
Odpovedať
Článok sa načítava...
@stefanl V akých dĺžkach...?
Odpovedať
@dedo758 zo stlpu k skrinke asi 8m.. a od skrinky k domu mi to vychádza na cca 16m
Odpovedať
Nechapete ze nema projekt? Naco vyhadzovat love. Ved 4x6 MUSI stacit... on sicko zna...
Odpovedať
@marekjahoda a co ze nema projekt, na toto projekt nepotrebujes staci ti sedlacky rozum... a odpoved uz dostal
Odpovedať
@stefanl A dať k domu 4x25 hliník za tretinovú cenu...?
Odpovedať
Profilova fotka
@patricius191 podľa aktuálnej normy STN 33 2000-5-54 článok 543.4.1 nesmie byť vodič PEN tenší ako 10mm2 pokiaľ je z medi a nesmie byť tenší ako 16mm2 pokiaľ je z hliníku. ďalej podľa aktuálnej normy STN 33 3320 článok 2.7.4 je minimálny prierez kábla 4x25mm2 pokiaľ je z hliníka alebo 4x16mm2 pokiaľ je z medi (ide o vedenie odbočené od distribučnej vetvy až po prípojkovú skriňu, respektíve po elektromer) od elektromeru do domu už ťaháš kábel podľa istenia, dĺžky trasy, výstupnej sústavy ER skrine, ale netreba zabúdať, že ten kábel je natrvalo zakopaný v zemi a nedá sa v prípade akýchkoľvek problémov dostať, preto je lepšie ťahať aspoň 10mm2 pre meď alebo 16mm2 pre hliník aj keď si myslíš, že stačí tenší kábel
Odpovedať
@merak "... resp. po elektromer)" - Čo dali po prípojkovú skriňu netuším, ale po elektromer mám AYKY 4x16 - a nemali s tým problém. A potom ďalej do domu tiež. S 25A istením pred elektromerom...
Odpovedať
Profilova fotka
@dedo758 ako je u Vás konštruovaný rozvod elektriny? Zemou či vzduchom?
Odpovedať
@merak Zemou
Odpovedať
@dedo758 ja som energetikom k od SP0 po elektromer natiahol ak si to dobre pamatam AYKY 4X35 a celkom frfflal fesak ked zapajal elektromer, ze na ktoru .... :-D kto to ma teraz ohybat mozno si to pamatam zle a tahal som 4x50 :-D ale na to frflanie tak lahko nezabudnem :-D :-D :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@dedo758 a vychádza z (P)RISky?
Odpovedať
@merak Áno. Dolu stĺpom, 3 metre zemou a do plota do RE. Prerábal som strechu, a rušil som nástrešák...
Odpovedať
@kejsix tak to mam v projekte 100m cyky 5x16 preto to riešim či nieje nejaká lepšia alternatíva
Odpovedať
@patricius191 Alternativa je spomenutych 4x25 v hline. Zaujímal by ma dôvod, prečo projektant navrhol meď, na také dĺžky je jej použitie značne neštandardné.
Odpovedať
@merak teda aký kabel by bolo najvhodnejšie použiť pri 100m aby to bolo cenovo a funkčne prijateľné?
Odpovedať
@kejsix projekt bol robený zrejme narýchlo na kolene koli stavebnému povoleniu
Odpovedať
@patricius191 Takyto projekt pre vydanie stavebneho povolenia nieje potrebny.
Odpovedať
1