Elektrická prípojka - káble

Zdravím, do elektriky sa veľmi nevyznám a momentálne riešime elektrickú prípojku, podľa projektu by mali byt v bungalove (105m2) elek. káble od stlpu do elektromera Ayky 4x16 a z elektromera do domu Cyky 4x10. Zaujíma ma ci budu takéto káble dostačujúce alebo radšej kúpiť niečo ine, aj keď v dokumentácii su tieto…V dome bude elektrické infra podlahové kúrenie. Ako som písal do elektriky sa nevyznam a preto berte túto moju otázku s rezervou. Ďakujem
Odpovedať
1
2
Ak to je v projekte, tak snáď je to správne. I keď projektanti často robia od stola a ani sa nad tým nezamyslia. Ale k RE / domu som vždy videl káble AYKY 4x25 / 4x16 a k tomu CYKY 5x1,5
Odpovedať
@terry25 práve preto že to často robia od stola ma to zaujíma, lebo moj známy “elektrikár” sa čudoval, že podľa neho pri elektrickom kúrení by malo byt niečo “silnejsie”…
Odpovedať
@r7298 no ja mám taký rozmer bungalovu a mám 4x25, 4x16 a 5x1,5. Mám to dimenzované na 32A. Určite by som to zvýšil, tým nič nepokazís. Aspoň ako to mám ja
Odpovedať
@terry25 no veď nad tým rozmýšľam, len neviem či to niekto bude kontrolovať aké sú káble v dokumentácii a aké budú v skutočnosti, či to treba niekde hlásiť atd.
Odpovedať
@r7298 Daj od stĺpu ku elmeru CYKY 4x16 a takisto aj od elmeru ku domu CYKY 4x16. Nič tým nepokazíš, a ani nemusíš nikomu nič hlásiť. Vyjde Ťa to len o kúsok drahšie než kably AYKY, ale s CYKY to budeš mať do budúcna lepšie.
Odpovedať
staci cez hlavu a nezabudni ovladac i kabel a prednostne rele daj ak netreba istic silnejsi
Odpovedať
@petersd Mám len §21 ale sa mi zdá že od stĺpa do elektromeru ide ayky a od elektromeru do domu cyky
Odpovedať
Neviete niekto či aj reálne niekto kontroluje aké sú káble sú použité, že či sedia s projektovou dokumentáciou?
Odpovedať
@petersd meter ayky 4*16 3€, meter cyky 4*16 12€ 😀 to je naozaj len o kusok drahsie, presnejsie o 300%
Odpovedať
@r7298 Úplne najdôležitejšia je správa revízneho technika, a ver, že ten nebude mať námietky, ak si nahradil hliník meďou, samozrejme zodpovedajúcej dimenzie. Meď je kvalitatívne lepší materiál než hliník.
Odpovedať
@kejsix no, veď vravím, že len o kúsok 🙂 V jeseni som robil prípojku k jednej mojej parcele. Dĺžka od stĺpa ku elmeru 28 m. Dal som CYKY 4x16, poctivo kúpený,... a ani ma len nenapadlo uvažovať o hline i keby bola naozaj o tých Tvojich 300% lacnejšia. Ani som nezisťoval ceny.
Odpovedať
@petersd Jasné, keď nevieš čo s peniazmi, daj si aj pozlátený. Ostatní použijú mozog na to, aby pochopili, že cez hlinu prúd potečie rovnako dobre 😄
Odpovedať
Článok sa načítava...
😄 @kejsix boha jak mna vysmiali chlapi (kamarati) vo velkosklade ked som prisiel a pytal si Cyky lebo ze sak je lepsi. 😄 😄
Odpovedať
Káble CYKY majú menší odpor takže je v nich menšia strata ako v AYKY, ale pokiaľ to nemáte od elektromera do domu kilometer tak ta strata je zanedbateľna. Pri AYKY si však treba dať pozor na fyzikálny jav takzvané "tecenie", kedy vplyvom teploty a stáleho tlaku od prítlačnéj skrutky dochádza k deformácii materiálu a uvoľneniu kontaktov. Preto je dobré aspoň raz za rok podotahovat kontakty kde je tento kábel pripojený.
Odpovedať
@r7298 celkový odber bude koľko? Hlavný istič v RE? Ale asi by som veril projektantovi... Aj keď ja dávam od stĺpa už CYKY...
Odpovedať
@jozik123 Kto nechodil ku starým hliníkovým spojom a nevidel svorkovnice, v ktorých je hliník, zbytočne budeš tu niekomu vysvetľovať. Uzavrime to tak, že treba radšej veriť projektantom - teoretikom,... alebo ešte lepšie - predávačom vo veľkoskladoch. 🙂
Odpovedať
@kejsix Až na to, že prierezom nemôžeš zrovnávať AYKY a CYKY, čiže ak ti treba CYKY 16, AYKY 16 ti stačiť nebude. Hliník má o čosi väčší odpor ako meď, teda treba hrubší kábel. Napr. AYKY 25 (cucám z riti, nechce sa mi otvárať tabuľku). @r7298 Každopádne všetko sa odvíja od hlavného ističa. CYKY 16 ti v pohode zoberie 60A. Budeš mať snáď väčší istič?
Odpovedať
@arcticcode Tak áno, ak ideš pripájať gáter na pol kilometra, je to relevantná poznámka.
Odpovedať
@kejsix Stačí aj 20 metrov z krabice od plota do baráku.
Odpovedať
@kejsix Skorej som mal na mysli ten tvoj výpočet, že meď je 3 krát drahšia. No síce je, ale hliník by ti trebalo o dimenziu hrubší, čiže aj o dimenziu drahší. Takže vo výsledku by to nebolo 3 krát drahšie, ale len 1,5 krát drahšie. Napríklad.
Odpovedať
@arcticcode Tak to ťažko, lebo aj keby si šiel o dimenziu vyššie (čo je nie vždy nutné), si tak na 4€ za meter 4*25 ayky...
Odpovedať
@kejsix Kábel 4x16 sa dá kúpiť v cene 8-9€/m. Pri nejakej klasickej dĺžke prípojky do 30m je to suma okolo 250€. 200 € pri stavbe domu je rozhodujúca suma ako si komplikovať život hliníkom? Veď je to smiešna položka pri stavbe a pritom tak zásadná vec. Pri developerskom projekte tomu rozumiem, že v každom ohľade je rozhodujúca cena, pre maximálny zisk, veď obyčajný človek tomu aj tak nerozumie, pravdepodobne si to ani zo začiatku nevšimne. Biť sa tu za pospojenie všetkých blbosti a pritom mať PEN so zlým kontaktom a na fázových žilách mať obhorené svorky.
Odpovedať
@frantisekca prečo je koplikácia hliník? to je na pevno , tak isto ako 1000-ky-km vedenie po celom svete a tebe nevyhovuje na 50m? trochu úsmevné, na inštaláciu rozvodov kde sa častejšie niečo mení je výhodnejšia med nie je taká krehká, zahára len nulový vodič lebo je stále voči fáze , treba ho častejšie kontrolovať
Odpovedať
@frantisekca Etapou "čože je to 200€" pri stavbe domu si prejde každý investor. Potom dorobí s odretými usami hrubú stavbu a už premýšľa inak 😀 Jasné, je to tak strašne moc zásadná vec, že každý projektant, čo vôbec uvažuje nad hlinou zaslúži bič... Áno, je to strašná komplikácia 😀 Že sa tá hnusná hlina ešte vôbec predáva, nehoráznosť 😀 A tak isto sa dá kúpiť 4*25 ayky za 2,5€ a legálne, ale škoda to tu ďalej pitvať
Odpovedať
@duzu Kôli vlastnosti hliníkového drôtu, jeho oxidácii a tečeniu. Neviem prečo tu zplietaš vonkajšie vedenie, keď sám dobre vieš, že je rozdiel v svorke. Akoby si nikdy nemusel niekomu riešiť tu malú HDS skrinku, kde uhoreli hliníkové vodiče. Naj je, keď odhori PEN.
Odpovedať
@kejsix Že ty s tým nemáš problém a napríklad si nájdeš čas raz za rok dotiahnuť svorky. Vysvetli to majiteľovi domu, že ušetril 200€ (keď ho dom stal 200 000€), aby musel pravidelne doťahovať svorky, obzvlášť takému, čo má problém vymeniť aj žiarovku.
Odpovedať
@frantisekca prívodné hliníkové mám lisované , na RS je očko so zarezávacou podložkou žiadny problém už veky, musí byť poriadne utiahnutá, ináč ozaj zahorieva, ale zahorieva i med ak sa nekontroluje, v práci sa to musí min 1x ročne všetko odstavené a kopa kontaktou sa doťahuje a menia káble pre prerážanie znížený odpor , to tiež v dome nikto nekontroluje až ked je problém
Odpovedať
@frantisekca Čiže distribučky, ktoré idú takmer výlučne v hline chodia doťahovať skrutky? Každý rok? Či stačí každé dva?
Odpovedať
Preferovači hliníka, zabúdate ešte aj na jednu základnú skutočnosť: Oxidy hliníka sú zlými vodičmi elektriky (niektoré až izolantami),... naopak, všetky oxidy medi dobre vedú el. prúd. ! Teda každý jeden zle (ne)utiahnutý hliníkový spoj môže byť potenciálnym nebezpečenstvom !
Odpovedať
Takže podľa projektovej dokumentácie má byť istič 3x25A a bilinacia elektrickej energie v dome: - inštalovaný výkon v objekte 24 kW - výpočtové zaťaženie 14 kW - vypočítaný celkový prúd 21A Takže páni elektrikári moja otázka znie, budú káble AYKY 4x16 (cca 27m) a od ER silový kábel CYKY 4x10 a ovládací CYKY-O 3x1,5 (cca 30m) dostačujúce? Jedná sa o nízkoenergetický drevodom o rozlohe len cca 105m2, vykurovanie bude infra podlahové elektrické, krb drevo a časom hybridná klíma.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?