Caute,
staviame dom v A0 a podla projektu na strope pod mineralnou vlnou ma byt Alfafol Reflex 90 ako parozabrana. Firma mi ho tam namontovala tak, ze o strop ho pricvakla spinkovackou. Su tam okolo tych cvakov viditelne dierky. Preliepat to uz nebudu, lebo bezne sa to neriesi, ked sa natrhne folia. Tak potom neviem, aku funkciu ma Alfafol, ked je deravy.
Aj samotne spoje medzi foliami su prelepene reflexnou paskou tak, aby to drzalo, nez tesnilo.
Je to v poriadku?
Vdaka
@tomasbenc "Preliepat to uz nebudu, lebo bezne sa to neriesi, ked sa natrhne folia."..... 😄
Nerieši sa to preto lebo sú to idioti....a čo už s tým.... 😛
Hej aj aj som sa stretol s odpoveďami, že sa to nerieši aj u ľudí čo to chodia montovať a aj chápu účelu, ale ak to chceš mať 100% tak ti ostáva si to bohužiaľ len dokončiť do detailu
@tomasbenc jedna vec je citanie dokumentacie a druha spravna realizacia!
Ja som to koli tomuto spravil tak, ze najprv som natiahol celoplosne parozabranu a nasledne sa po nu domurovavali priecky.
Nasledne na to sa po prieckach tahala elektroinstalacia do zvazkov a medzera medzi prieckou a parozabranou vyplnila vatou koli dodatocnej podpore parozabrany a zlepseniu nepriezvucnosti medzi miestnostami.
Izotes Jozef Vereš, to je reklama, pretože sa tomu venuje, rozumie tomu a vie poradiť, ale ja som staval pred 10 rokmi, doba sa zmenila, treba si info preveriť
@tomasbenc nie je strieborna ako strieborna. Tie za "2eura" urcite nie. Proste paska na parozabranu.
Podla tvojich foto a nazorov majstrov sa obavam aj tej pasky, co pouzili na spoje.
Ja som tak spinky preliepal, pasku som pouzival od hasoftu.
@tomasbenc z tých fotiek to zle vidieť ale javí sa mi to tak že parozábrana nie je prilepená o steny....je to tak ?....proste nad priečkou je vynechaná? V projekte to nie je jasne nakreslené ale robí sa to tak že je buď spojitá parozábrana pod celou strechou alebo je prilepená o steny každej miestnosti tmelom alebo páskou.
( ....káble sú vyvedené von cez rozrezanú dieru (to sa dá opraviť))
@eagleowl
ano, nad prieckou je vynechana, ze v projekte to tak je nakreslene a pytal som sa aj na to, ci to budu lepit na stenu, ze to nie je zaomietacia parazabrana a v projekte mam Alfafol Reflex 90g. Proste aj na obvodovych muroch to ide pod strechu a nie na stenu.
@tomasbenc v súťaži o najväčších idiotov v stavebníctve ste vyhrali jackpot .....z toho spravte klip na youtube....na tom dobre zarobíte.
Takú firmu by som na hodinu vyhodil.....bez akéhokoľvek ďalšieho jednania.
Odporúčam naštudovať (alebo si na ďalšie veci zaplaťte dozor inak si koledujete o problémy)....bezpodmienečne celé prerobiť......pánov z firmy by som nepustil na stavbu už ani zametať.....