Termostat Viesmann

Dobrý deň, prosím o radu, pred nedávnom sme menili komplet kúrenie aj s kotlom a namontovali nám termostaty od Viessmann (Vitotrol 200). Dom máme rozdelený na 2 samostatné okruhy (prízemie, poschodie) čiže máme aj 2 termostaty. Potrebovali by sme ale poradiť - všimli sme si, že termostaty sa pri požadovanej teplote miestnosti nevypnú - napr máme nastavené kúrenie na 22•C a keď pozriem na termostat, ukazuje izbovú teplotu napr 23,5•C a pritom stále ukazuje aj ukazovateľ, že kúri, že nie je vypnuté kúrenie a aj radiátory sú horúce. Predtým sme mali termostat iný (myslím, že Honeywell) a ten keď dosiahol napr 22•C v izbe tak cukol a vyplo kúrenie až pokiaľ teplota neklesla.. Preto sa chcem opýtať a poradiť a možno ak by mi niekto aj vysvetlil, či nám momentálne tie termostaty fungujú správne a inak reagujú alebo je niečo zlé na tom kúrení? Pretože som vo všeobecnosti mala za to, že termostat je práve preto aby sa šetrilo kúrením keď sa dosiahne požadovaná teplota a nie že kúri aj naďalej.. Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@grivanek
Odpovedať
@sapka preto Vam to nevypina pretoze mate nastavene riadenie ekvitermicky a nie ako riadenie cez termostat. V kodovani 2 sa to nastavuje pre kazdy okruh zvlast. Zavolajte servisakovi co to pustal nech Vam to prestavi na riadenie podla termostatov. Do vtedy si stiahnite na oboch ekvitermicku krivku o 2 stupne pretoze ju mate vysoko. Odfotte tie cerpadlove skupiny pretoze ak nemate 3 cestne zmiesavace tak to meni situaciu a mozete len upravit ekvitermiku. Treba si uvedomit ze toto uz nieje primitivny on off termostat. Ale ked Vam to nenastavia tak to bude jedine na obtiaz za veela penazi.
Odpovedať
@gkrivanek zdravim tato debata ma tiez zaujima a mam jednu kontrolnu otazku :-) no ako pisete nie je to primitivny on off regulator ale taktiez som si myslel ze teplota priestoru teda na termostate by nemala vybehnut viac ako cca 0.5C-1C nad pozadovanu a potom by mal termostat kotol vypnut. Ano krivku maju pravdepodobne vysoku ale ta by mala davat, urcovat teplotu VV vyssiu teda skor vyhreju priestor ale termostat by to mal odstavit a nemalo by to vyletiet az o 1.5C Alebo moje uvazovanie nie je spravne?
Odpovedať
Profilova fotka
@stokibb @gkrivanek treba ešte skontrolovať či je zapnutý tzv ,,vplyv miestnosti"
Odpovedať
@gkrivanek ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď, hneď v pondelok to poriešim. Vďaka
Odpovedať
@gkrivanek prosím vás mohli by ste mi ešte poradiť k tomu stiahnutiu ekvitermickych kriviek - nastavuje sa toto čo som odfotila? Ak áno prosím vás, ktoré z toho mám stiahnuť o 2 stupne? Tú úroveň z 25 na 23? Alebo sklon? Ďakujem
Odpovedať
@poliacik321 prosím vás ten “vplyv miestnosti” viem skontrolovať teraz aj ja ako laik alebo to musí spraviť technik? Ak to pomôže, máme kotol Viessmann Vitodens 200. Ďakujem
Odpovedať
@sapka preboha ziveho to kto nastavil tak zle:)) Sklon dajte 1.4 Uroven 0 To je standard pre vitotronic 200 s radiatormi. A nasledne upravujte len sklon viacmenej smerom hore bude treba na 1.6
Odpovedať
@gkrivanek no vidíte, takto sme to “dostali” :smirk: vďaka za radu. A keď sa to pozmení na tie hodnoty ako píšete, už by tie radiátory mohli lepšie reagovať na termostaty?
Odpovedať
@gkrivanek @poliacik321 ked sme uz pri tych nastaveniach vitodens 200. Mam nastavene v prestavke horaka 04:2 integralny postup pricom nastavenie z vyroby by malo byt 04:1 diferencialny postup a zaroven prahova hodnota bola nastavena ako 10:50. Pricom nastavenie od vyroby by malo byt 10:20 Naco je to dobre a ako to odporucate mat nastavenie? A zaroven este jedna otazka ako nastavit casovu konstantu 90: nechat to na 21.3 hodiny alebo co doporucujete? Dakujem
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?