Skúsenosti s podtlakovým vetraním a fresh klapkami

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte. Mate niekto skusenosti s podtlakovym vetranim a fresh klapkami? Nechce sa mi ist do rekuperacie. Udajne to postacuje ale zaujima ma princio a hkavne ucinnost a vase skúsenosti ďakujem.
Odpovedať
1
2
Nepozbam 100% rekuperator... A tie najucinnejsie stoja tisice eur... Co sa tyka toho podtlakoveho vetrania... Ved to ide aj u ludi s rekuperaciou ak sa nemylim maju krby a tie maju vetrany komin... Maju ventilatory na wc kupelni... Alebo to nestaci?
Odpovedať
@josef_vavra To je presne problem s so zjednoduseniami typu 100% ucinny vymenik. 10 stupnovy vzduch moze obsahovat max 7.8 g vody, cize pokial ma ten vnutorny 9.1g tak ku kondenzacii tych 1,3g a odovzdaniu tepla cca 3 kJ v ramci vymenika pride a pouzije sa na ohrev nasavaneho vzduchu. Uznavam ze je to menej, kedze nepride ku kondenzacii vsetkej rozdielnej vlhkosti medzi nasavanym a vyfukovanym vzduchom (kolko to bude silne zavisi na teplotach). Na druhu stranu vlhkost vznika aj pri beznej prevadzke domacnosti, takze nebude potrebne doplnat vsetku pouzitim energie.
Odpovedať
@radoslavc "Maju ventilatory na wc kupelni... Alebo to nestaci? " vyzera ze nestaci https://www.greenbuildingadvisor.com/...
Odpovedať
@ultrarecall komin sa tam nesoomina a ten myskim tomu vie riadne pomoct... Ked tam prilozim ruku tak tok vzduchu je riadne citit...
Odpovedať
Takze co mam dat? :D
Odpovedať
Profilova fotka
@truly To je samozřejmě na Vás. vy si utrácíte svoje peníze. Z fyzikálních důvodů vítězí podtlakové větrání, ale z marketingových jsou ovce obecné válcovány rekuperací. Je to podobné, jako s tepelnými čerpadly. Na FOR ARCHu jsem měl příležitost popovídat si s konstruktérem špičkových tepelných čerpadel. Prostě koupí venkovní jednotku za 40, k tomu dají SWEP a celé to bouchnou za 170. Řízení mají opravdu špičkové (proto ta cena) a identické, jaké popisuji ve svém profilu (také spolupráce s akumulací domu). Takže nic nového pod sluncem. Proč to ale neudělat, když to ovce rády zaplatí. Jiný šikovný kolega zase s oblibou píše: Nelze jít do konzumu a koupit si 10 deka znalostí. Každý si to kolečko špatných rozhodnutí musí projít na vlastní kůži. @e1ement Máte samozřejmě pravdu, ale vybíráte okrajové podmínky. Statistický průměr je kolem 50%, ale o jednotky % se dohadovat nebudu. Dávám přednost zdraví a šetřit lze především!! vhodným zdrojem tepla.
Odpovedať
Profilova fotka
@josef_vavra Ináč s tým pochopením to nebude tak že tomu rozumiete iba vy :-D. To ste mohol napísať hneď že pri vetraní z rekuperáciou udávate intenzitu vetrania 0,3 pri pretlakovom polovičnú 0,15 a už je perpetu mobile na svete nebolo potreba žiadne jauli ani watty. Mimochodom keď je vonku 10 stupňov pri NED dome s rekuperáciou ešte ani nemusíte kúriť ako by boli tie výpočty vyzerali keby ste použili teploty okolo -20.
Odpovedať
@josef_vavra oka. Ak pojdem do podtlakoveho a fungovat budem len na netesnosti objektu? Pripadne na obacasnom otvoreni okna. Znameho kolega tak funguje mesiace. Ono si to pomaly podsava po troske a odvtedy ma doma cerstvejsi vzduch a nezarosene okna. Mozno si niekto povie ze je to hlúposť ale bol u neho a volal aj mna. Odtah ma z kupelne wc musi tam byt nejaka podmienka pristupu cca xy kubikov vzduchu. Ten vzduch mu este dohrieva tepelny zasobnik v cerpadle. Je to ej jednej znacky a navzajom kompatibilné
Odpovedať
Profilova fotka
@martosko Zkuste oslovit Igora na http://www.airforum.cz/ Jediný člověk, od kterého se mám co učit. To větrání rekuperací 0,3 je proto, že je neúčinné. Stále zdůvodňuji nutnost efektivního větrání, kdy stačí s přehledem 0,1 Stáhněte si soubor na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/vzducho... dole Pro -10°C je teoretická mez účinnosti rekuperace 64% Přiznávám se, rekuperaci nezvažuji především ze zdravotních důvodů a ekonomickou stránku věci uvádím jen jako krásnou ukázku oblbování zákazníků.
Odpovedať
@truly "Ak pojdem do podtlakoveho a fungovat budem len na netesnosti objektu? ... Ono si to pomaly podsava po troske a odvtedy ma doma cerstvejsi vzduch a nezarosene okna." Velkost a netesnosti su velmi pravdepodobne nie tam a take velke ake velke by si chcel a kde by si ich chcel, cize to bude vetrat menej/viac ako je potrebne a na nespravnych miestach. Na to su tie vetracie diery v dome, cize sa da viacmenej usmernit kadial sa bude vetrat (a kolko max). Nevyhoda moze byt pocit privadzaneho studeneho vzduchu, potom ho treba ohrievat ak sa to ma obmedzit atd, tak ako to ma urobene ten architekt co som dal link.
Odpovedať
Profilova fotka
@truly Nejste zdaleka sám, kdo neví kudy kam. https://forum.tzb-info.cz/141077-dime... Největším nesmyslem je rozehnat mastnoty z vaření po celém obýváku cirkulační digestoří. A jak vidíte, prodává se to a lidi chrochtaj blahem, dokud nejdou uklízet. Jinak základem je výpočet a dodržovat opět dle pana doktora "langsam aber furt". Tedy kontinuální malý tok, kterého si ani nevšimnete. Pochopitelně volenými a správně nastavenými štěrbinami. Osobně potvrzuji obdobně jako váš kolega.
Odpovedať
Profilova fotka
@e1ement som nesmierne rad, ze sa nasiel niekto komu neunikla pointa :)
Odpovedať
@josef_vavra n9 ved prave ze sa mu vetra aani si to nevsimol. Nema oruevan nic ani pocit studeneho nasavaneho vzduchu. Ze to funguje vidi na oknach a nasavacich otvoroch jedze su jemne od prachu
Odpovedať
Profilova fotka
@josef_vavra Akurát že keď už tak rád teoretizujete a porovnávate nebolo by pre relevantné výsledky dobré dať obom systémom vetrania pri porovnávaní rovnaké podmienky, čiže by som nepovažoval váš subjektívny argument že vetranie rekuperáciou je neúčinné za relevantný a obidva spôsoby by som porovnával pri intenzite vetrania 0,3 ale to by vám už nevychádzali tak super výsledky ;-). Mimochodom netvrdili ste že rekuperácia nemôže mať účinnosť vyššiu ako 50%, lebo teraz píšete pri -10 stupňoch o účinnosti 63%, čo keby ste sa držali jedného tvrdenia a nemenili ho ako sa vám momentále hodí.
Odpovedať
Profilova fotka
@martosko Nechce se mi vytrvale vysvětlovat elementární zásady větrání. Sám doktor píše, cituji: Těch pár miliardářů, co si postavili supervily a ventilují LAMINÁRNĚ zaplavováním, TAK TY řadím pod pojem STATISTICKÁ ODCHYLKA. Ano, i já používám systém laminárního zaplavování. Pak stačí i to větrání 0,1 Že rekuperace nemůže mít účinnost vyšší, jak 50%, samozřejmě platí. 63% je teoretický limit. Reálné teploty v topném období jsou průměrně cca 3°C a výměník nikdy nemá 100%. Výsledek si jistě dopočtete sám.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.