Skúsenosti s infra podlahovým kúrením

Zobraz úvodný príspevok
Má niekto skúsenosti s infra podlahovým kúrením?
Odpovedať
Profilova fotka
@landerfwc krocajovy hluk by sa mal praveze znizit,izolacia pod podlahovinu by mala mat az okolo 5mm(namiesto 1-2mm)aby sa dali schovat privodne kable a spoje...avsak ked chce majitel alebo zhotovitel usetrit par centov a namiesto napr.vyrobku ,,starlon 5mm,,pouzije nejaku lacnu hrubsiu variantu penovej folie ta pri tej hrubke uz nema pozadovanu nosnost a citit to... parketa akokeby bola ,,viac plavajuca,,...popripade ked sa pouzije pri instalacii prisilny typ a vykon kurenia, pri pouzivatelskej chybe(zablokovanie kurenia(paplon,deky,balik polystyrenu atd) sa prehreje podlaha a podlozka pod parketami miestami teplom ,,zdegraduje,,
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 6 mesiacoch
@ruren dobry den....beriem ze sa vyznate tak by som sa chcel spytat co si myslite o infra foliach pod drevenu podlahu??? je to hlupost??? poskodi to drevo??? treba pod to drevo nieco este dat??? a dalsia varianta keramika...dlazba...ak pod nu dam infra folie...nerozpraska mi napriklad sparovcia hmota? nebudem musiet kazdy rok robit na novo spary??? potery uz mam spravene...chcel by som polozit teraz na ne infra folie a na to dlazbu-....je nutne zaliat infra este napriklad nivelackou??? dakujem za odpoved
Odpovedať
@mitulus1 drevo je izolant. Infrafólie budú potrebovať ešte jednu vrstvu špeciálnej "fólie" napr. fénix to volá heatflow, ktorá prenesie teplo na drevenú podlahu. Samotné infra nestačí. Keramika nemá prečo praskať. Infra alebo Devi sú nizkoteplotné vykurovanie na max 30 stupňov. Tam nehrozí poškodenie špárovačky alebo keramiky
Odpovedať
@peter977 ja som mal namysli prave heatflow folie pod drevo respektive keramiku ci je ok....
Odpovedať
Profilova fotka
@mitulus1 na foliu vam nechyti ziadne stavebne lepidlo,pod dlazbu ide odporovy drat v sietke....folia moze ist pod drevo ale tak 60-80w/m2 maximum s podlahovym limitnym senzorom..
Odpovedať
Profilova fotka
@mitulus1 Investora je zbytečné přemlouvat. On si utrácí svoje peníze, tak ať si je užije. Třeba jako pan Grey, Zika nebo Šeda. https://forum.tzb-info.cz/126994-el-t... Ostatní diskutující samozřejmě nechápou problém a jsou ukázkou, jaké demagogie na fórech vládnou. Správná odpověď je ano, jsou to běžné kapacitní proudy na trase podlaha - člověk - uzemněné zařízení. Žádná porucha sítě. Víc v mém profilu.
Odpovedať
@josef_vavra asi sme sa nepochopili....nejde mi o poruchy prudu ....ide mi o to ci je vhodne na infra folie heatflow dat drevenu podlahu (ci sa neznici to drevo) a druha vec ci sa dava na to dlazba( ci nedojde k rozpraskaniu napriklad šparovky) ci nieje nutne v tomto pripade na infra folie este dat niejaku vrstvu napriklad nivelacie a podobne...
Odpovedať
Profilova fotka
@mitulus1 Jak píšu, na tyto otázky už dávno leží odpověď v mém profilu. Dřevo při správném řízení teplota nepoškodí a dlaždičky nepopraskají. Není to ale jediné kriterium spokojenosti investora. Teplotní odezva podlahového topení je probírána na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/podlaho... a konkrétně pro váš případ lze vypočítat vzorový stav na obrázku. Tedy 3 centimetry potěru a dvouhodinový výpadek proudu (venku -10°C) způsobí pokles operativní teploty asi 1 stupeň. Tedy na hraně poznatelnosti. Při hodinovém výpadku by vliv měl být poloviční a už neznatelný. Jsou použity 3 centimetry potěru a 1 centimetr nášlapné vrstvy dřeva. Bez potěru je odezva úměrná zůstatkové tepelné kapacitě, tedy v případě dřeva cca 7x rychlejší. Kolísání teploty podlah z 24°C na 21°C během hodiny si troufám odhadnout jako nepříjemné. Nemohu ale potvrdit, nemám praktické zkušenosti. Používám pouze kvalitní řešení s dostatečnou akumulací.
Odpovedať
@josef_vavra dakujem za info...ale dostavame sa k dalsiemu problemu....podla vasej odpovede sa mi zda ze vy beriete ze som dal infra pod poter...ale ja uz mam poter spraveny...a infra davam na poter....preto sa obavam toho dreva aj dlazdic ze oni vlastne budu hned nad infra foliami.... neviem mozno sa pytam hluposti ...som len laik...
Odpovedať
Profilova fotka
@mitulus1 Naopak, správný postřeh! Teplotní pole a rychlost šíření nechápe většina profesionálů. Zkuste se projektanta zeptat na okrajovou podmínku a jak s ní pracovat.... netuší. Infrafolie nad potěrem dosáhne teploty 26,5°C v čase 8:02 a termostat u nášlapné vrstvy vypne. V případě folie pod potěrem dosáhne folie až 27,5°C. Ten jeden stupeň navíc je potřebný teplotní spád pro transport výkonu 90W/m2 přes 3 cm potěru. Je krásně vidět, jak v okamžiku vypnutí se teploty vrstev potěru do deseti minut vyrovnávají. U doporučených výkonů 60W/m2 budou teplotní spády proti výpočtu 2/3. Je to vzorový příklad. Měl byste si dát svoje hodnoty stavby. Jak vidíte, mezi fólií nad či pod potěrem je zanedbatelný rozdíl.
Odpovedať
@mitulus1 Ja mám fólie pod poterom, ale viem že fólie Heatflov montujú aj priamo pod podlahu a má to tak urobené aj pani u ktorej som sa informoval ešte pred tým, ako som sa pre fólie rozhodoval a bola spokojná. Neviem či niečo iné ešte ide medzi infrafóliu a podlahu ako sa bežne dáva pod poter, ale ti môžem dať kontakt do správy priamo na jedného z montažníkov čo mi pokladali fólie a ten ti odpovie na tvoje otázky.
Odpovedať
@ruren dakujem....bol by som povdacny...