 Ahojte,
mam otazku ohladne rozdelovaca podlahoveho kurenia.
Kupil som dom a prerabal som kurenie.
Na vykurovanie mi sluzi teraz KK BAXI Nuvola DuoTec+ a podlahove vykurovanie ma dva rozdelovace prizemie a poschodie (spolu 12 okruhov.)
Podotykam ze ma 10 rokov (vzhlad a jednoduchost) a robil sa na nom len preplach a naliala sa nejaka chemia do systemu.
Zaujima ma ako ma byt spravne zapojeny privod a spiatocka - ja to mam zapojene podla farieb - cervena privod (hore) a modra spiatocka (dolu).
Metie ma, ze privod je vedeny cez termohlavice a nie cez prietokomery.....
Je to tak spravne alebo je to chyba?
Dakujem za reakcie vsetkym ktori sa vyznaju.
15. apr 2017 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Áno, dobre ťa to mätie - prívod by mal byť cez prietokomery, aby sa dali nastaviť prietoky.
A tie hlavice sú iba ručné, na zatvorenie, nie termostatické.
Fungovať to bude, len to nemusí byť dobre vyladené. A možno by sa dali prehodiť hlavice s prietokomermi, ale to by mal vidieť kúrenár...
16. apr 2017 o 07:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
 @dedo758 dakujem za tvoju reakciu - mas pravdu tie hlavice niesu termostaticke, ale len na zatvaranie. Co sa tyka regulacie prietokomerov tak mi idu nastavovat bez problemov pietoky, ale neviem ci je to dostatocne.
Mohol by sa prosim k tomu vyjadrit nejaky kurenar, ktory to pozna z praxe?
Dakuje.m
16. apr 2017 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ak idú prietokomery nastavovať, určite je teplejšia horná prívodná rúrka?
16. apr 2017 o 08:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
 @dedo758 jasne ved je to privod a ten je teplejsi ako spiatocka.
16. apr 2017 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
 @roxxxy69 zdarec,akosi zistil, že to je prívod?Toto je skladaný rozdeľovač a pri montáži mohol kurenar zameniť len tie spinky modré a červené, ktoré držia rozdeľovač pokope.Privod môže byť kľudne spodná rúrka,ak by to bolo naopak, prietokomer by ti nešiel, tým pádom by si nekúril.
16. apr 2017 o 09:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
 @robo28w - horny rozdelovac je privod pretoze je teplejsi ako dolny. Tak logicky mi z toho vyplyva ze privod je hore. Ako moze byt spiatocka teplejsia nez privod?
A prietokomery vsetky funguju...
16. apr 2017 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
gkrivanek (33 r.)
1
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
fotoportrét
fotoportrét
gkrivanek (33 r.)
1
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
 @roxxxy69 ak prietokomery fungujú teda reagujú ak sa s nimi točí tak netreba riešiť.
V terajšej dobe je prívod na rozdelovacoch cez prietokomery. No pravidlo to u výrobcov nieje. emoticon
16. apr 2017 o 10:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
 @gkrivanek dakujem za reakciu - ked to nieje pravidlo vyrobcu tak to znamena ze hydraulicky sa v tomto pripade nic nedeje? Nieje funkcnost kurenia nijako obmedzena alebo ucinnost vykurovania znizena?
Ci je voda priskrtena pred alebo za - je podla mna jedno - spomali sa takisto ako keby isla najprv cez prietokomer....Alebo je v tom nieco ine?
16. apr 2017 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
gkrivanek (33 r.)
1
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
fotoportrét
fotoportrét
gkrivanek (33 r.)
1
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
 @roxxxy69 prietokomery sú inak konštruované preto môže ísť cez nich spiatocka.
Keď sa to na nových zameni tak neukazujú prietok.
16. apr 2017 o 13:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
 @roxxxy69 použitý maš rozdelovač universa,kde je privod napojený tak ako máš aj ty,spiatočka je napojena cez prietokomery,takže je to ok. emoticon
16. apr 2017 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
roxxxy69
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
 @robo28w vdaka, pozrel som na na nete a je to tak ako pises. Rozdelovace Universa sa montuju s privodom na ventily a spiatocka na prietokomery.Tak som spokojny ze netreba nic prerabat...
17. apr 2017 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1267 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1267 príspevkov.
 Prietokomer by mal byt na spiatocke,prietok zohladnuje aj dlzku rurok,zauzivanejsie je regulacia na spiatocke aj radiatory...