Zdravim vas, nasiel by sa tu nejaky TZB projektant, pripadne niekto kto by mi bol schopny prepocitat podlahovku z 38/33 na 35/30? Davam tepelne cerpadlo a dodavatel ma presviedca ze mam podlahovku prepocitat na este nizsi spad. Chapem ze to prinesie usporu spojenu s vyssim COP, len 38/33 vychadza v dome cca. 1000m 20mm rury a podla druheho navrhu 35/30 je to az 1400m 20mm rury. Zda sa mi to obrovsky rozdiel v materiale.
Vopred dakujem
Trocha nechápem taky nárast dĺžky. Zníženie teploty je 8percent ale rúrky je o 40 percent viac. Podľa mňa by stačilo keby išlo čerpadlo o 10percent dlhšie
@karool82 viem ze si si prisiel pre exaktnu odpoved (ktoru nedostanes), ale cim viac vody v systeme a viac metrov rurok, tym potrebujes zakonite nizsiu teplotu vstupnej vody.
Otazne je na aku teplotu chces vykurovat dany priestor a ci teplotne straty objektu budu pri tom teplotnom spade v norme.
@rkorba exaktna odpoved pride po vlozeni patricnych udajov(objem miestnosti, tepelne straty, uvazovana podlahova krytina, teplotny spad) do jedneho zo softwarov ktore sa pouzivaju na podlahovku 😂👍 Comu neverim ze poklesom vykurovacej teploty o 3 stupne narastie dlzka rur o 40%. S tym mam problem, chapem ze to bude viac. Len tazko sa mi nejak argumentuje bez nejakeho vypoctu. Mozno sa mylim.