Ahoj Michal,
ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ to bude zaliate betónom.
Cvične som to nahrial teplovzdušnou pištoľou a išlo to navliecť na PEXAL 20 fiting. Trubka sa po vychladnutí vrátila do pôvodného rozmeru, takže sa obtiahla okolo fitingu s tesneniami. Plánujem to poistiť hadicovou sponou. Čas odpovie, či to bolo správne riešenie.
@pedro351 neviem ci by som to riskol. A vyskusal si to dat aj pod tlak to co si skusal? Preco musis prejst na pex nepotiahnes to radsej z rrhau aby si si bol isty.
@pedro351 koledujes si o pruser. Nechapem sice dovod tej redukcie a pouzivanie 2 roznych systemov, ale spravne riesenie je REHAU fiting DN20 na 3/4 col zavit a ten zredukujes na DN15 (1/2 col) a dalej das uz fiting na pexalpex DN16. Moznosti redukcie su rozne, ale hadicove spony a termopistol je blbost. Daj to na tlak 10 bar a uvidis ako to bude striekat kadetade 🙂
A ked uz chces skusat taketo domace blbosti, daj si to aspon do servisneho okienka na stenu, nechs a to da opravit bez rozbijania poteru.
Páni, všetkým veľmi ďakujem za príspevky. Dôvodom môjho riešenia bola nemožnosť zohnať REHAU systém a ani kliešte na to v Bratislave. Prerábam si dom, kde je všetko PEXAL a len dva prívody vody mám REHAU. Už som bol zúfalý z toho, tak som to riskol. Plne s Vami súhlasím, že som si "zadelal na prúser". Obidva prechody REHAU-PEXAL sú v podlahe a dal som tam revízne okienka. Ak my viete poradiť, kde v BA zoženiem REHAU aj s kliešťami, alebo človeka čo mi to spraví, dal by som to prerobiť.
😐
Aj vďaka @mgx (veľká vďaka) som to vyriešil. Dočasné riešenie som úplne odstránil a nahradil komponentmi REHAU. Vývod je na prechodku 1/2´´ viditeľný pod umývadlom. Nádherne sa s REHAU pracuje.