pomoc z kotlom protherm panther 24 kov

19. jan 2020190

poprosim o radu z plynovym kotlom porotherm panther 24kov.kupili sme dom a kotol fungoval a asi som nieco postlacal ja neviem ale kotol nabehne a ide vsetko len po par sekundach ho vypne!a uz nejde.ked ho vytiahnem zo zastrcky a znova ho zapnem prve sa ukaze hlaska h5 alebo hs a kotol nabehne na chvilku.vie mi prosim niekto poradit co je na chybe?mam aj natocene co to robi len to neviem pridat sem na forum

  • @matt24  zavolaj si nato servisaka ten musi vediet podla kodu čo ti vypisuje na displey čo je pokazene na kotli.Na nete najdes na strane protherm vsetkych servisakov aj s kontaktmi na nich.

  • viem uz som volal ja som zrucny viem si to aj sam spravit a dom akurat preraba len som chcel aby este zo mwsiac posluzil a servisakovi platit za vyjazd.ja som len ze ci niekto sa tym nahodov nestretol.https://ulozto.sk/!ArmIjnuS9Uip/20170226-162441-mp4

  • podla nodu je len 6 zavad od F0-F5 tak ale to co mi zobrazi hned po zapnuti by som rad vedel je to bud hs alebo h5

  • Sponzor fóra
  • @matt24  pravdepodobne si navolil ekvitermický režim a kotol hľadá vonkajšie čidlo. Keďže ho nemá hlási poruchu. Vráť sa k nastaveniu a nastav E- U- P-

  • E-- P-- takto je to navolene teraz ked dam e6 napr. tak vypise zavada vonkajsieho cidla F5 ale ak je ekvitermicka krivka vypnuta tak F5 nehlasi

  • to U mi tam nezobrazuje

  • Kotol panther protherm 24ktv. Problem je postupny od jesene na ohreve teplej vody. Voda ci je nastavena na 45 alebo az 60 stale len dohrialo na 38C pred mesiacom na 33C a teraz dohrieva uz len na 30C. Servisak nic moc. Mali ste podobnu chybu?? Cim to moze byt? Manostat, snimac, zaneseny nejaky ventil?? Dakujem

  • @pplkmdk  máš dobrý prietok vody. Mne kotol vypínal keď som mal zanesenu vodovodnu bateriu robilo to iba pri jednom umyvadle.

  • Jedna sa o dvojpodlazy dom. Hore sme komplet po rekonstrukcii. A taktiez to robi aj na prvom poschodi

  • @pplkmdk  pošli fotku kotla

  • @pplkmdk  keď podrží môže na 10 sekúnd dá sa nastaviť výkon kotla. Skúšal si to?

  • Neviem, nevyznam sa da kotlov. Ohladom kurenia je vsetko ok.

  • @pplkmdk  podrz MODE a potom zmen hodnotu o jedno hore

  • @fugas20  bolo n1 dal som o jedno hore na n2 pri maximalnom nastaveni na kotli 60C zohrieva vodu na 48C. Myslis zeby som mohol ist este o 1vyasie na n3?? Nemozem nieco poskodit?? Dakujem

  • Sponzor fóra
  • @pplkmdk   kľudne ja mám n3 sme dvaja v poschodovom byte 120m2

  • @fugas20  zatial to necham tak a budem sledovat. Velke + ze ked dam vodu na 40C tak permanentne ju zohrieva a predtym stale vypinalo a zapinalo. Takze velke DAKUJEM 🙂

  • @pplkmdk  som rád že som vám pohomol. Aj ja som tak dorabal poschodie kurenie+ tepla voda prietokom a tiež som musel pridať výkon na kotli

  • A problem zase, mozno to vydrzalo 4dni. Uz som aj zvysil na n3 ale zase vypina kotol pri dosiahnuti 40C ci na kotli je hocktora teplota

Pridaj príspevok

    Nenašli ste čo ste hľadali?

    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Články od našich partnerov
    Radíme pri nákupe: Ako vybrať práčku?
    Chladenie interiéru stojí viac ako vykurovanie, myslite preto na roletové a žalúziové preklady na vonkajšie tienenie
    Dvere Master - precíznosť bez limitov
    Archív článkov od partnerov